Energy# 관련 질문/요청

에너지샵 외피설정 입력 관련 질문

G 유동완 4 3,047 2017.11.08 22:25

0af782c1b7aa8f9a408ada0ae67d4b50_1510147073_6521.jpg

에너지샵을 통해 에너지 분석을 해보는 과정중 궁금한 사항이 생겨 글을 남깁니다.

 

구조 : 철근콘크리트구조 (거푸집 일체형 단열재)

규모 : 실내 계단(오픈)으로 연결된 2층 단독주택

특이사항 : 2채의 단독주택의 한쪽 면이 맞닿은 형태

노란색 : 단열라인

 

1. 위와같은 경우 2채의 단독주택이 맞닿는 부분의 외벽설정을 어떻게 해야 하나요??

(각각의 단독주택 에너지 성능을 구하려고 하는 상황) 

2. <실내면적 및 체적>에서 층고를 기입하도록 되어있는데, 실내 계단으로 1층 2층 공간이 오픈되어 있는 상황입니다. 이때 층고를 1층 바닥~2층 천장, 2층 천장~지붕높이(기밀라인을 따라)를 따라 기입해야 하나요?? 아니면 1층바닥~지붕(기밀라인을 따라)의 높이를 층수에 관계없이 동일하게 기입해야 하나요??

답변 부탁드립니다!!

Comments

2 김태룡 2017.11.08 22:42
1. 외피 면적
 - 외기와 면하지 않는 부분인 접합부는 외피면적에 산정 되지 않습니다.

2. 실내면적 및 체적
 - Energy#에 층고를 입력 하는 부분이 2개소가 있는데 그위치는 첨부그림와 같습니다. 1번 부분은 환기 체적을 산정하는데 이용되는 부분이고 2번 부분은 기밀체적을 산정하는 부분입니다. 2번부분을 활용하여 계산된 기밀체적은 다음시트의 기밀성능과 함께 평상시 침기/누기량 계산에 활용됩니다. 그렇기 때문에 1,2층이 오픈공간이라고 하시면 하부 기밀층부터 상부기밀층까지의 평균 높이를 입력하시면 됩니다.
G 유동완 2017.11.09 11:33
좋은 답변 감사합니다~
M 배성호 2017.11.19 08:20
단독주택이 서로 맞닿는 벽체에 대해 보충설명을 드리자면, 해당 부위에서는 내외부 온도차로 인한 열손실 또는 열획득이 일어나지 않는 관계로 아예 입력을 안하셔도 됩니다. 상하 좌우의 벽체/바닥을 이웃집과 공유하는 아파트의 경우 외기에 노출된 전 후면의 벽체만 입력하는 것도 같은 상황이라 할 수 있겠네요.
G 유동완 2017.11.19 13:56
도움이 많이 됐습니다. 자세한 보충설명 감사합니다!