협회가 전화를 안받아 여기 문의합니다. 건축면적 798평, 연면적 7758평. 장소는 마곡단지 내 입니다. 이미 설계 끝나서, 시공사 정해가는 중입니다. 지금도 단열, 공기, 창호 등에서 패시브 개념과 공법 도입이 가능한 시기인지, 아니면 너무 늦었는지 알고 싶습니다. 이런 큰 건물에 패시브건축 가능한지, 이런 규모 패시브건축이 국내에 이미 있었는지도 알고 싶습니다.
M 오대석 04.02 18:53
http://www.asantoday.com/sub_read.html?uid=73386

안녕하십니까 한국패시브 건축협회 오대석 사무국장입니다. 위의 링크 참조- 아산 중앙도서관이 연면적 9,000m2 정도 되는 건물로 현재는 가장 큰 인증 건물이며, 문의 하신 규모도 가능할 것으로 생각합니다.

그러나 인증을 진행하기 위해서는 단열,창호, 차양, 환기장치 등의 설비를 다시 확인하고 열교없는 디테일을 적용하기 위해서는 공사비가 증액 되는 부분이 불가피하게 발생하게 될 것 같은데 그러한 부분이 수용 가능할지가 관건일것 같습니다. 그리고 착공 전에는 변경된 도면이 확정되어야 합니다. 감사합니다.
G 김봉희 06.06 20:01
G 김봉희  13:39   114.♡.80.192 
 삭제 

안녕하세요
다름아닌 국내 유명 이중창과 아직 생소한 독일산 KBE 삼중유리 시스템창호에 관련 문의를 드립니다
말 많은 조합아파트이기에 저도 당연 국내 유명브랜드 이중창이었으면 하는 바램입니다
저역시 약 10년전부터 쓰고 있고 아무 불만없이 잘 사용하고 있습니다
 
하지만 시공사에서 더 좋은 독일산 KBE삼중유리시스템창호를 쓰겠다고 하여 일반분양 바로 앞에서 조합원과의 마찰이 생겼습니다

물론 저도  베란다확장폭이 작아진 현재 공관확보면이나 슬림해진 부분은 맘에 듭니다
하지만 열고 닫기가 불편하고 레일이 튀어 나온점 .문과유리하중으로 인한 차후의 망가짐 염려.어린이가 있는 집은 다치지 않을 까 하는 염려가 있고
가장 큰 관건은 아파트현장이 공항과 근접거리인지라 소음 문제가 가장 큰 고민입니다

하여 국내유명브랜드 이중창과 독일산 KBE삼중유리 시스템창호가  보온단열, 결로, 기밀성 ,소음차단, 이기능을 다 능가 할수 있는지의 여부를 알 려주시면 감사하겠습니다
또한 단열성능과 소음차단에 대한 인증서등이 있으면 부탁드려봅니다