협회 동정

[윈윈하우징+협회] 안산 표준주택 시즌2-2호 주택 중간기밀테스트

6 오대석 5 1,834 2020.04.14 09:28

2020-04-10 안산 표준주택 시즌2 2호주택 중간기밀테스트

 

윈윈하우징에서 시공중인 안산 표준주택의 중간기밀테스트를 진행하였습니다.

 

감압테스트 결과 0.14회@50pa로 아주 우수한 기밀성능을 확보한 것으로 확인 되었습니다.

최종 기밀테스트 결과값이 기대됩니다. 

 

건축주분과 현장에서 만나 테스트 후 외부에서 연기를 피워 누기 부위를 확인하였고,

공사 진행 과정에서의 문의 사항과 향후 진행할 일정 및 결정해야 할 부분에 대해 시공사와 함께 체크하였습니다.

 

윈윈하우징 대표님, 마무리도 잘 부탁드리겠습니다.

 

1. 요즘 회원사들의 시공 품질이 좋아져서 현장에 기밀성능이 대부분 좋게 측정되고 있습니다. 누기량이 적다보니 풍량을 세세하게 조정하며 테스트할 수 있도록 작년에 미니팬을 구입하였습니다.

3161098c12f5f227bf77541557c8632b_1586756918_6558.jpg

 

2. 중간기밀테스트에서는 내부의 공기를 빼내는 감압 테스트를 진행합니다. 컴퓨터에서 70pa~35pa까지 압력별 누기량을 체크하고 추세선 그래프를 계산하여 50pa의 대표값을 산출하여 보여줍니다.

 

기밀성능 테스트 이후에는 크루즈 모드로 50pa의 압력을 걸로 연기를 외부에서 뿌려가며 누기 부위를 체크합니다. 마감이 들어가기 전이므로 테이프가 잘못 시공되거나 예기치 못하게 찟어진 부위 등을 확인하여 조치 합니다.
3161098c12f5f227bf77541557c8632b_1586756918_5354.jpg

 

3. 외부는 주 스터드 내부의 140mm 글라스울 단열 외에 38mm+38mm의 추가적인 두겹의 외단열이 있고, 투습방수지+38mm통기층+CRC보드가 시공되어 있는 상태 입니다.

메쉬미장 작업 후 벽돌 타일 작업이 진행되면 최종 마감이 완료 됩니다.
3161098c12f5f227bf77541557c8632b_1586756918_9688.jpg

 

4. 외부로 연결되는 화장실 배치관 위치에 기밀 전용 자재를 이용하여 관 주변으로 누기가 없도록 시공 되었습니다.
3161098c12f5f227bf77541557c8632b_1586756918_8081.jpg

 

5. 2층 방에 방습/기밀막이 설치되고 설비층용 각재가 시공 되었습니다.

   전기배선 및 급탕/상수도 관 등이 골조의 주 스터드에 구멍을 뚫어 시공하지 않고 설비층을 만들어  연결되도록 하였습니다. 그리고 마감재 작업으로 인한 손상도 최소화 하고 있습니다. 

3161098c12f5f227bf77541557c8632b_1586756923_9286.jpg

 

6. 다락층 기밀작업 사진입니다. 협회 표준주택 도서 기준으로는 가장 높은 부분에서 걸어다니는데 무리가 없는데 안산 단원구청의 내부 지침으로 법적기준보다 낮은 각도의 지붕을 시공하게 되었습니다. 

내부 방습/기밀층이 끊기지 않고 겹침 부위에는 전용 테이프로 꼼곰하게 시공되어 있습니다.


3161098c12f5f227bf77541557c8632b_1586757000_6494.jpg
 

Comments

5 콜루 2020.04.13 18:07
작업하신 것들이 작품 같으십니다.  역시 기술로 승부하는 윈윈하우징 ~!
4 화미건축 2020.04.14 16:26
기밀시공의 값이 늘 상승하네요. 윈윈하우징 수고하셨습니다.협회를 신뢰하여 표준주택을 짓는 건축주들에게 좋은 결과로 그 신뢰에 보답하는 윈윈에게 감사를 표합니다.
2 이에코건설 2020.04.16 06:41
기술로승부하는  윈윈하우징  화이팅
3 유로벤트 2020.04.16 10:56
대표님 고생 많으셨습니다....
항상 안전 시공 기원합니다.
2 권희범 2020.04.16 12:55
기술로 승부하는 윈윈 멋집니다!