협력사 동정

EZBlock 파주주택 열화상카메라 검증!

2 EZBlock 0 2,605 2020.02.14 00:56

파주주택 열화상카메라 검증!

 

 

얼마전, 파주주택의 겨울철 실내온도 상황을 전해드렸습니다.

당시, 열화상카메라를 지참하지 못해 추가로 파주주택을 방문하여 촬영하고 왔습니다.

바쁜일로 차일피일 미루다.. 오늘 자료를 정리한김에 그날(1월 15일) 촬영한 자료를 게재하도록 하겠습니다.

 

열화상 촬영에 사용된 기자재는 FLIR E6 모델로 전문가용 장비이며, 이전 연구개발과정에서 열교를 찾기위한 과정으로 구입한 장비 입니다.(장비의 세부적인 사양은 인터넷에 많이 소개되어 있습니다.)

d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608159_4059.jpg 

장비를 홍보할 목적은 아니며, 열화상의 촬영의 신뢰성을 보여주기 위해 일정수준 이상의 장비를 사용하였다는 점을 설명드리기 위함입니다.



 

파주주택 촬영일시.

2020년 1월 15일, PM 6시 30분 경.

당일 기상상태.

d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608236_2905.jpg

파주주택 전경.


d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608312_0915.jpg 

 

파주주택 1층 평면도.

d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608359_098.jpg

파주주택은 코너가 16개로 열적 취약지점이 평면보다 상대적으로 많은 단점이 있습니다.

하지만 지형적(왼쪽 굵은 점선) 상황을 고려하여 사선으로 설계할수도 있지만 EZBlock을 설계당시에 고려하여 직각으로 설계하였다고 합니다.(나중에 전해 들은 이야기 입니다!)

 

 

 

본격적인 열화상 카메라 촬영에 대한 내용입니다.

 


별도의 부연 설명없이 촬영한 이미지를 위주로 게재합니다. 

파주주택 전경과 평면도를 참조하여 보시면 판단하시는데 도움이 되실것입니다!

d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608433_6151.jpg

<서남쪽 방향 1층>

 


d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608433_7644.jpg

<서남쪽 방향 2층>

 


d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608433_8976.jpg

<동남쪽 방향>​

 


d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608434_0251.jpg

<정남향 1층 방-1 전면창>

 


d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608434_1521.jpg

<동측 주방 창호>

 

 

외부에서 확인하고 싶었던 부분은 철사 및 프레타이 등 철물로 인한 점형열교와 타설시 시멘트 페이스트에 의한 선형열교를 확인하기 위한 목적이었습니다. 

 

열화상 촬영 결과, 점형열교와 선형열교는 확인되지 않았으며, 인위적으로 철사를 관통시키기 않는다면 건식마감을 하더라도 목재 상(하지)이 단열재에 삽입된 커넥터에 나사못이 체결되는 구조이므로 점형열교가 발생되지 않는것은 당연한 결과인지도 모르겠습니다!

 

 

외부를 촬영하고 실내로 들어와서 내부를 촬영한 이미지 입니다.

(실내온도가 25.2도를 가르키고 있습니다!)

 

촬영당일 이전으로 7일과 8일 비가와서 일시적인 난방(약 1시간 30분 정도)을 한 이후, 15일 당일까지 난방을 하지 않은 상황입니다!


d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608434_2949.jpg

<거실 중앙에 위치한 온습도계>

 


d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608434_4465.jpg

<거실우측 주방 분리벽>

 


d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608434_5748.jpg

<거실 중앙 등 및 모서리>

 


d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608434_7252.jpg

<거실 중앙등 아래 바닥>

일반적인 주택의 경우, 열화상카메라로 바닥을 촬영하게 되면 대부분이 온수난방 배관의 라인이 보이는게 일반적인 상황입니다.

하지만 파주주택의 경우 지난 일주일 동안 난방을 하지 않아 온수배관 라인이 전혀 나타나지 않는 상태를 보이고 있습니다! (난방을 하지않았다는 것이 증명 됨.)​

 


d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608434_8853.jpg

<거실 우측 주방 분리벽>

 

d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608808_5497.jpg

<외기와 접한 주방 남측 천장 모서리 벽>

 


d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608808_7054.jpg

<외기와 접한 주방 남측 바닥 모서리 벽>

 

외기와 접한 벽체의 상부 모서리와 하부 모서리의 온도차(24.2-22.4)가 1.8도 정도의 차이를 보이고 있습니다!

 

 


d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608808_8972.jpg

참조: 최대온도가 31.8도인 것은 계단 하부 전구의 온도 입니다. <2층 계단 입구>


d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608809_0632.jpg

<2층 입구 / 2층 테라스 창 부근>


d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608809_2314.jpg

<2층 거실>

 

1층 거실과 2층 거실의 온도차(1층 27.5 - 2층 28.8)가 1.3도 정도의 차이를 보이고 있습니다.

 

 


d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608809_4081.jpg

<다락층 입구>

 


d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608809_5523.jpg

<다락층 외부 옥상 출입구>


 

각 층별 실내 온도를 판단하고 점검한 이후, 비난방 구간인 욕실을 확인 하였습니다.

햇빛을 직 간접적으로 받는 실내 및 방과 달리 별도로 닫힌 계인 욕실(샤워실)은 햇빛의 영향을 받지 못하고 난방배관도 없는 상황이라, 온전히 단열에 의존하는 온도라 판단 됩니다.


d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608809_7059.jpg

<1층 욕실-1(도면기준)의 샤워실 바닥> 비난방 구간


d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581608809_8684.jpg

<1층 욕실-1(도면기준)의 샤워실 바닥 모서리> 비난방 구간

 

 

지금까지 파주주택에서 촬영된 열화상 카메라의 이미지를 가감없이 나열해 보았습니다.

 

촬영당일 일평균 기온 영하 5.4도(최저기온 영하 11.4도)의 조건과 이전 일주일간 영하의 외기조건에서 실내난방없이 보여준 생생한 기록입니다.

 

실내와 달리 상대적으로 낮은 욕실의 온도는 햇빛을 받지 못하는 상황을 고려하더라도 비난방구간의 정상적인 범위인지.. 아니면 추가적인 단열 또는 별도의 난방계획을 해야하는지 하는 고민을 해봅니다.

 



집밖을 나오면서 건너편에 보이는 집을 괜히 촬영해 보았습니다~!

d78be859137e5a89afac0874fc6fa1b1_1581609156_877.jpg

판단은 여러분들 몫입니다. 


2020년 봄을 시작으로 EZBlock 표준주택 시즌2(RC용) 시공현장을 소개해 드릴 예정입니다.

 

기대해 주세요~!!!

 

 

 

Comments