표준주택

표준주택 SPEC 자재사양 및 주요부상세(2022버전) 3.16 업데이트

2024년 표준주택 자재사양과 주요부상세가 일부 업데이트 되었습니다. 그 내용을 정리한 내용이니, 표준주택을 이해하는데, 도움이 되시기 바랍니다. 

 SPEC2.jpg

 SPEC3.jpg

 SPEC4.jpg

 SPEC5.jpg

 SPEC6.jpg

 SPEC7.jpg

 SPEC8.jpg

 SPEC9.jpg

 SPEC10.jpg SPEC11.jpg

 SPEC12.jpg

SPEC13.jpg

SPEC14.jpg

SPEC15.jpg

SPEC16.jpg

SPEC17.jpg

SPEC18.jpg

SPEC19.jpg

SPEC20.jpg

SPEC21.jpg

SPEC22.jpg


Comments

2 정건 2022.01.17 14:31
노고에 감사드립니다~
1 타요타요 2022.01.17 23:41
상세 자료 업데이트 감사 드립니다. 실내재료마감 테이블 이미지가 식별하기 어려운데 확인 요청 드립니다.
M 관리자 2022.01.17 23:46
아.. 내일 다시 올려 드리겠습니다.
1 율호파 2022.01.18 09:53
더 상세한 자료가 올라와서 예비건축주에게 많은 도움이 될것 같습니다.
벽지의 견적도 명시가 되면 좋을것 같은데요~벽지가 합지광폭 기준인가요?
M 관리자 2022.01.18 16:36
안녕하세요.
합지벽지는 소폭,광폭의 구분없이 같은 가격입니다. 다만 천연펄프 벽지가 있는데, 그건 추가금이 요구됩니다.
2 숀리 2022.01.20 13:39
잘봤습니다.

1. 천장/벽 수성페인트 마감으로 변경 가능 여부
2. 바닥 마감재 마모륨 지급자재/공사로 변경 가능여부
3. 조명 설계(자재 및 배선) 건축주 별도 진행 후 변경 요청 가능여부
4. 본문 욕실 바닥 단면이 해상도 부족으로 안보이는데 재업 가능한지요

감사합니다
M 관리자 2022.01.20 14:07
1,2. 실비정산으로 변경가능합니다.
3. 기본 조명계획도를 드리고 변경은 가능하세요. 자재비는 200만원 금액으로 정해져있고 조명종류는 지정되어 있지 않으니, 원하는 제품으로 선택하시면 됩니다.
4. 다시 올려드리겠습니다.
M 관리자 2022.01.20 18:56
숀리님

3. "배선 부분에 대해 건축주 별도 진행"이라는 글의 의미를 좀 더 자세히 말씀해 주실 수 있으실까요?
2 숀리 2022.01.21 12:18
건축주가 별도로 조명설계자와 협의해서 조명제품과 설치 위치를 기호에 따라 결정하면, 그에 따른 등공통/스위치선의 배선 설계 또한 바뀌어야 해서요.  3로 스위칭도 여럿 들어가야 하고요.

아파트같은 전형적인 1실 1등(천장중앙)형을 지양하고자 하며, 외피 기준선을 유지한채 평면을 바꾸게 되면 자연스레 조명설계도 별도 진행해야 해서 여쭤 봤습니다.
M 관리자 2022.01.21 19:07
그건 상담시 협의를 잘 해야 할 것 같고, 그 결과에 따라서 전기 설계비가 추가되면 될 것 같습니다.
4 지람 2022.04.19 23:37
바쁘신 와중에도 PDF 파일 올려주심에 감사드립니다. 잘 보겠습니다.
4 지람 2022.05.12 22:52
"철근콘크리트 표준주택 SPEC > 자재 > 조명공사, 설비공사 > 단독형 감지기"는 정온식인가요? 차동식인가요? 어떤 제품일지 알 수 있을까요?

분말소화기와 자동확산소화기는 어디에 설치하는 걸까요?
M 관리자 2022.05.13 10:01
각 실의 용도에 따라 다릅니다.
차동식은 거실과 침실에 사용하고 정온식은 조리가 이루어지는 주방에 설치합니다.
분말소화기는 특별히 고정하는 제품이 아니므로 잘 보이는 곳에 두게끔 하고 있구요.
자동확산소화기는 기계실에 설치합니다.
G 1x 2022.06.01 09:32
1. 내벽의 구성은 어떻게 되나요? 이유는 차음과 관련한 성능 때문입니다. 저밀도 글라스울만 들어가나요? 방과 방사이만 빼고 복도, 화장실, 거실, 계단과 접한 방의 벽은 모두 저밀도 글라스울이 들어간다고 생각하면 되나요?
2. 차음을 위해서 방문을 차음 성능이 있는 문으로 교체하는 것이 효과가 큰가요?
M 관리자 2022.06.01 16:52
1. 저밀도 글라스울만 들어 가요. 다만 차음은 이 글라스울 보다는 석고보드 두겹으로 목적을 달성할 수 있습니다. 대부분의 소음은 틈새로 전달이 되기 때문입니다ㅣ.
2. 네 그럴 수 있습니다. 다만 기밀한 문을 선택할 경우 그 방은 환기 흡/배기가 모두 함께 들어가야 하기에, 상담할 때 미리 말씀을 해주셔야 합니다.
G 이호준 2022.06.07 01:44
안녕하세요, 건축에 참고할 수 있도록 자세한 Spec을 공유해주셔서 고맙습니다.
그런데.. spec 내용 중 외벽 부분에 통기층이 가로각재로 되어 있는 것을 발견하였습니다.
통기는 가로가 아니라 세로 각재로 시공되어야하는 것 아닌지요?
M 관리자 2022.06.07 17:33
안녕하세요. 맞게 보셨어요.. 표기에 오기가 있었습니다. 세로가 맞습니다.
알려 주셔서 감사합니다.
1 지유철 2022.07.28 17:09
1층 욕실 바닥 구조에서요 배수관을 하나더 시공이라함은 몰탈 사모래 타일 사이 수분등의 배출을 위함으로 이해했는데요
방통 아래에 비닐을 깔면 배수를 방해 하지 않을까요?? 궁금합니다
M 관리자 2022.07.28 17:45
아.. 화장실 방통아래에는 비닐이 빠져야 합니다. 지적해 주셔서 감사합니다. 수정해 놓겠습니다.
G 짐머맨 2022.08.20 09:21
안녕하세요.
목구조 외벽 구성을 보면 스터드-osb-세로(2x4)-가로(2x2)-세로(2x2통기층) 인데
스터드가 세로형태니까 osb 다음 가로가 되어야 할 것 같은데,
이 구성으로 결속 문제는 없을까요?
세로구성일 경우 단열재 폭으로 인해 일부구간은 osb에만 결속이 되는 것 같거든요.

또, 세로(2x4)를 뺀 구성으로는 불가능한가요?
M 관리자 2022.08.21 16:02
오히려 첫번째가 가로일 경우에 결속에 문제가 있습니다.
세로 목재를 상하부에 단단히 고정하는 형식이거든요.

2x4를 빼는 것은 구조의 목적이어서는 안되고요. 그 지역의 외기 온도를 따져서 실내측에 곰팡이 생성온도에 도달을 하지 않는 범위여야 가능합니다.
1 장미 2022.09.18 12:05
거실 큰 창을  외부전동블라인드에서 ADD-ON으로 변경시 금액차이가 발생하는지와
ADD-ON으로 설치 후 추후에 외부전동블라인드 추가 시공가능한지요?
M 관리자 2022.09.18 13:18
네 정확한 가격은 지금 알 수 없지만 가격은 내려 갑니다. 나중에 추가 시공도 가능하세요.
G 억수로 2023.01.09 17:31
시즌1 5호의 사례에는 SIP가 적용된 것 같은데 현재 표준주택에는 배제돼 있는 것 같습니다. 배제된 이유가 성능적인 이유가 있는가요? 단열 성능의 비교 자료가 있는가요?
M 관리자 2023.01.10 10:03
특별한 이유는 없었고 그저 가격을 맞추지 못한 결과였습니다.
G 0613 2023.06.13 15:45
철콘 주택의 내부마감이 도장으로 되어 있는데 도장으로 채택한 이유가 있을까요? 도장 마감은 금액이 비싸다고 들었는데 합지벽지로 변경하면 공사비가 많이 줄어들까요?

그리고 외장재 마감을 보니 이페목이 있어서 찾아보니 내구수명이 거의 반영구적이다라고 되어 있더라구요. 실제로도 맞는지 궁금합니다. 그리고 표준주택 기준으로 공사비가 얼마나 증가될지 알려주면 감사하겠습니다.
M 관리자 2023.06.13 21:18
합지 벽지를 선택하더라도 미장을 해야 하기 때문입니다. 어차피 미장을 할바엔 도장을 하는 것이고요.
다만 얼마 전부터 합지벽지 중에서 봉투바름이 가능한 제품을 전제로 미장을 생략하는 방식에 대한 논의를 하고 있습니다. 조만간 결론을 낼 예정입니다.

나무 자체의 수명은 반영구적인 것이 맞습니다. 다만 이는 형태/부패/틀어짐 등 물리적 측면에서의 사항이며, 변색이나 기타 고정철물에 의한 오염 등은 존재를 합니다.
표준주택에 이페목을 사용한다면 30평 기준으로 천오백만원 정도 증가될 것 같습니다. 다만 이를 위한 바탕면의 열교차단재까지 고려를 해야 하기에 실제 공사비는 산출을 해야 알 수 있을 것 같습니다.
G 세팔이 2023.08.01 08:11
안녕하세요! 홈페이지 통해서 많이 도움 받고 있습니다.
단열 관련해서 파고 있는데, 표준주택 외벽구성으로 했을때 열관류율을 계산해 보니
중부 1지역은 안되는걸로 나오는데, 적용 해도 문제는 없는지요?
법적 거실 실외 기준으로 0.17은 나와야 하던데 저렇게 나오는 구성을 하려면 두께가 많이 두꺼워야 하는건가요?
M 관리자 2023.08.01 11:06
안녕하세요.
현행법에서 정한 열관류율은 열교를 고려하지 않은 값인데.. 표준주택은 열교를 모두 고려하여 계산을 하고 있으므로, 이를 고려하면 법적 기준은 만족시키는 값입니다.
G 3 2023.08.14 11:25
벽지 도배 전에 줄퍼티하고 시공이 될까요? 퍼티까지만 하고 준공 후 입주하고 나서 살아가면서 벽면에 유럽미장을 시공날 때 셀프시공을 하고 싶은데 가능한가요?
M 관리자 2023.08.16 00:22
기술적으로는 가능하나, 실제로 그럴게 하기에는... 각종 이질재와의 접합부 (방문, 걸레받이, 천장몰딩, 타일 등등)과의 관계가 있기에 쉬운 이야기는 아닙니다.
나중에 작업을 할 때 이 모든 부위에 보양을 해야 하는데, 이게 잘 안되는 부분이 존재를 하거든요.
하지만 이를 원한다면 가능합니다.
G 3 2023.08.17 14:32
콘크리트 구조일 경우 구조체에 미장으로 마감이던데 그러면 조명은 어떻게 설치가 되는건가요?
일반 거실 등 처럼 외부에만 설치할 수 있고 다운라이트처럼 매립등이나 LED 간접등은 설치를 못하는 건가요?
M 관리자 2023.08.17 16:03
천장은 석고보드 마감을 하게 됩니다. 그러므로 매립등 등의 설치는 가능합니다.
1.표준주택 견적기준 외장재 벽돌타일과 세라믹사이딩(아이큐브퓨제)
2.외부데크 방부목과 합성목재의
내구성과( 집이 패시브기능을 유지하기위한) 성능차이와 가격차이에 대해 알고싶어요.
M 관리자 02.12 23:54
1. 벽돌타일과 세라믹사이딩은 가격이 동일합니다. 내구성의 차이도 없습니다.
2. 합성목재의 사용을 지양하고 있어서 딱히 드릴 말씀은 없습니다.
답변감사드립니다.
합성목재를 시공사들이 내구성이 졸다는 이유로 추전하던데요.
사용을 지양하는 이유가 따로 있을까요?
M 관리자 02.13 09:03
절반이 플라스틱이라서 그렇습니다. 외기에 노출된 소재라서요....
목재 함유량이 최소한 유럽수준만큼 더 높아지길 기다리고 있습니다.
G 332 02.27 17:14
표준주택에 휴젠뜨도 사용가능한가요?
M 관리자 02.27 19:40
사용 가능합니다.
1 태리움 03.01 23:30
24년 버전 업데이트가 안된거 같아요. 본문 글이랑 첨부파일 내용이랑 달라요.