표준주택 공정관리

1차 기밀 테스트

4 화미건축 1 3,987 2019.12.26 17:01

1. 창호 기밀 : 외부 투습 방수지와 내부 가변형 방습지  기밀 테이핑

2.창문 설치 : 창문 새시와 외부 투습지 그리고 내부 방습지와 기밀을 위한 테이핑 전에 수성 연질폼 충진

3.블로어 도어 기밀 테스트 : 1차 가압테스트 + 60 PA  와  2차  감압 과  스모거로 창문 주위 , 외벽 하부 코너부분 점검

 기밀 테스트  0.32회로  매우 양호한 시공 결과라 할 수 있다.

 

Comments

M 관리자 2019.12.26 20:29
감사합니다.