표준주택 공정관리

표준주택시즌2 창녕패시브하우스 시작

1 그린홈예진 3 1,387 2022.04.14 17:15

기초터파기

기초설비 시공

버림콘크리트타설 완료

 

1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

 

4.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 

Comments

M 관리자 2022.04.15 00:47
아무쪼록 잘 부탁드리겠습니다.
G 집무사 2023.07.11 13:29
노고가 많으십니다.
설비배관을 보고 몇가지 궁금한 점이 생겨서 여쭙니다.
1. 일반적으로 배관을 기초의 상하부근 사이에 설치하던데 이 현장은 버림콘크리트 아래에 있네요. 혹시 어떤 이유가 있는지 궁금합니다.
2. 위와 같이 설치했을 시 장단점이 궁금합니다. 제 짧은 소견으로는 장점은 기초 타설 시 콘크리트 피복두께 확보 용이, 동결심도 이하 설치에 따른 배관 단열 그리고 단점으로는 구배잡기 어려움, 하중에 의한 배관파손 우려 등이 있을 것 같은데요.
3. 전선인입선(까만색)이 들어있는 배관이 있는거 같은데 일종의 이중배관 같은 역할인지요.
M 관리자 2023.07.11 14:45
장단점이라기 보다는... 얕은 기초라서 슬라브에 묻으면, 기초 측면으로 노출되기 때문입니다.
구배와 하중에 의한 배관 파손은 우려하지 않으셔도 되세요.
전기선은 이중배관 맞습니다. 다만 저희가 특별한 것이 아니고, 모든 전기선은 이런식으로 매립을 합니다.

기초에 관한 좀 더 깊은 설명은 아래 영상을 보시면 되세요.
https://youtu.be/PsohYf9TCwg