기술자료

8-07. 공동주택에 환기장치 설치, 다른 DIY.

M 관리자 7 815 09.04 22:44

다용도실의 공간을 이용해서, 환기장치를 설치한 사례이다.

기기와 방이 가까워 소음기가 사용되었다. 소음기는 물론 독일산이다. 국산과 5만원 차이라고는 믿기지 않는 성능차이가 있으면 심지어 휘어지기 까지 한다.

 

1894617107a263f84c86ac9c0498fd9c_1504531661_5507.jpg
 

 

OA와 EA 덕트는 최소한의 단열이 된 덕트를 사용하였다.

질문게시판에도 있지만, 타포린계열의 덕트는 사용되어서는 안된다.

몇몇 분이 질문게시판을 통해서 환기장치를 다신 분이 있는데, 설마 타포린 덕트를 사용할지 상상도 못했기에, 여기에 대한 경고를 미리 해드리지 못했다.

타포린 덕트는 EA 쪽에 사용되기에는 단열성능이 없으며, 나머지 경로에 사용되기에는 냄새가 너무 많이 난다.

 

1894617107a263f84c86ac9c0498fd9c_1504531660_0242.jpg
 

 

다용도실과 거실 사이의 중문을 살짝 열고, 상부는 급기덕트로, 하부는 배기 공간으로 사용하였다.

배기 쪽은 별도의 덕트없이 Passive 로 움직이게 하였다.

덕트를 감고 있는 선은 컨트롤러의 통신선이다.

 

1894617107a263f84c86ac9c0498fd9c_1504531663_8687.jpg
 

 

소음기와 덕트가 연결된 부위의 상세사진이다.

 

1894617107a263f84c86ac9c0498fd9c_1504531664_6781.jpg
 

 

국산 기기는 기기 내부의 설계와 제작이 부실해서, 모기와 같은 작은 곤충이 유입될 수 있으며, 외기의 먼지가 상상을 초월할 정도로 많아.. 기기 내부의 필터 수명이 너무 급격히 짧아 질 수 있다.

그래서 OA 쪽의 덕트를 연결하기 전에 모기장을 넣고, 그 위에 극히 낮은 수준의 필터로 작용할 부직포를 둥그렇게 잘라서 올려 놓았다.

 

1894617107a263f84c86ac9c0498fd9c_1504531662_3568.jpg
 

 

중문을 지나, 거실로 연결되는 부위의 사진이다.

부실하다. ㅠㅠ

 

1894617107a263f84c86ac9c0498fd9c_1504531663_0695.jpg
 

 

급기를 거실 구석까지 끌어 들이기 위해 스파이럴 덕트를 사용해서 최대한 길게 끌어 들였다. 덕트는 철사를 이용해서 천장에 고정을 하였으며, 천장에 바짝 붙어 있어, 코안다 효과까지 덤으로 얻을 수 있다. 급기가 거의 거실 끝까지 도달을 한다.

코안다효과는 디퓨저의 배출구가 꼭 새의 주둥아리 모양이 아니어도 된다.

 

1894617107a263f84c86ac9c0498fd9c_1504531660_7475.jpg
 

이 것으로 또 몇년을 버틸 수 있게 되었다.

 

Comments

2 설리5 09.05 11:02
배기 쪽은 별도의 덕트없이 Passive 로 움직이게 하였다. 이게 무슨 뜻인가요?
2 정해갑 09.05 11:36
제가 이해하기로는 급기배관 위에 부실하게(?) 뚫어 놓은 구멍과 사진으로 보이지는 않지만 그 하부의 구멍으로 배기를 한다는 뜻 같습니다만....
집 전체로는 약간의 양압이 걸릴것 같습니다.

그런데.. 이렇게 다용도실을 배기완충공간으로 활용하면 실질적인 열교환효율은 어느정도 일까요?
(이런 부실한 인테리어를 참아주시는 좋은 분과 살고계시는 분은 성공한 삶을 살고 있다고 생각합니다...)
2 권희범 09.05 13:57
독일산 소음기도 연결부 구경이 150mm인가요?
판매처를 알 수 있을까요?
M 관리자 09.05 15:35
설리5님.
정해갑님의 추론이 맞습니다. 위보다는 하부에 더 큰 구멍이 있긴 하지만.. 원리는 그렇습니다.

정해갑님..
ㅋㅋ.. 네 맞습니다. 숨쉬는게 우선이라..ㅎㅎ
아직 겨울을 나지 못해서.. 겨울에 온도 체크를 한번 해보고 결과를 올리겠습니다.

권희범님..
네. 150mm 여요..
이 제품은 아니지만.. 상단의 [자재정보 - 환기 - 인에어]를 통해서 구입할 수 있습니다.
G 몽랑 09.12 10:17
설마하는 타포린을 사용한 사람입니다. -_-  . 일부러 고른건 아니고 보온 후렉시블 주문하니 그게온지라..  저도 사진이랑 좀 올려야 하는데 정신이 없네요.
G 단독세입자 12.07 22:37
멋지네요. 여기에서 공부하면서 단열 못지않게 중요한건 환기 라는사실도 계속 깨닫게 되는데...
결국 단열이 잘 되는 상태에서 결로도 없고 실내공기질도 괜찮으려면 열회수형 환기장치가 답인데.,.전세입자인 저로서는...ㅎㅎ 그래도 이렇게 대안을 제시해주는 분이 계셔서 공부를 하게 되는거 같습니다 이걸 혹시 지속적으로 포스팅 하시는건가요?
M 관리자 12.08 11:38
아닙니다. ㅎ
다른 특별한 사례가 있다면 하겠지만, 계획에 잡힌 것은 없습니다.