기술자료

8-10. 프리필터박스의 필터 성능 실험

M 관리자 23 9,576 2021.11.10 00:41

협회가 디자인하여 OEM 생산하는 프리필터박스의 초미세먼지 감소 능력을 정량적으로 파악해 보았다.

필터박스는 아래와 같이 생겼다.

 

 

74e8216f1e7b1969d90bbe0bf69a9d4f_1513318928_1081.jpg
74e8216f1e7b1969d90bbe0bf69a9d4f_1513318929_662.jpg

 

 

헙회 사무실에 설치한 필터박스를 이용하여 측정을 하였다.

 

측정기기(?)는 샤오미에서 나온 가정용 초미세먼지측정기 (pm 2.5 이하의 먼지만 측정) 이며, 필터박스의 공기 흐름은 아래에서 위로 올라간다.

먼저 하단 칸에 측정기를 넣고 몇 분 후 열어서 그 숫자를 확인하였다.

당연히 외부와 그 농도가 같다. ㅡㅡ;;;

 

6fd133eeeab386d1dcb3b159ecab49e1_1528186891_317.jpg
 

이제 기기를 필터박스 상부 (필터를 통과한 공기) 측에 넣고, 다시 뚜껑을 닫고 몇 분 후 다시 열어서 확인을 하였다.

6fd133eeeab386d1dcb3b159ecab49e1_1528186883_1412.jpg 

  

6fd133eeeab386d1dcb3b159ecab49e1_1528186900_1231.jpg
 

64 -> 1 이 된 것을 볼 수 있다.

즉 미세먼지를 거의 대부분을 거를 수 있다. 

물론 필터 사용기간이 오래되면 압력손실이 커질 것이다.

 

만약 이 필터박스를 달고도, 실내 미세먼지 농도가 낮아 지지 않는다면, 그 만큼 집의 틈새바람이 많다는 이야기가 될 것이다.

 

구매는 협회에서 대행을 하다가, 업무량이 너무 많아 중소기업으로 돌렸다. 가격은 협회 공동구매 가격과 같다.

 

구입 문의는 

(주)잡자재 

http://jabjaje.com/ 

 

* 사용법 

 

진공청소기를 사용하여 (물청소 금지)

-1차필터(부직포):  1개월에 한번씩 교체 

-2차필터(G4) : 4개월에 한번씩 청소, 1년에 한두번 교체 

-3차필터(F7) : 6개월에 한번 청소, 1년에 한두번 교체  

 

Comments

G 포춘 2018.11.29 14:32
금액이 올랐나요?부가세 포함 20만원에서 22만원으로요?
M 관리자 2018.11.29 15:01
물어 보니..
프리필터(부직포필터)의 테두리를 영구적인 금속으로 바꾸어서 그렇다고 합니다.
부직포 10장을 추가하면 23만원이라고 합니다. (부가세 포함)
G 프로마즈 2020.05.08 10:34
필터박스 설치시 환기능력에는 변화가 없을까요?
M 관리자 2020.05.08 10:38
변화가 있습니다. 150CMH 기준 약 10%의 압력손실이 있는데, 풍량에 따라 다릅니다.
G 정해갑 2020.05.08 11:38
오류?

64 -> 1 이 된 것을 볼 수 있다.
즉 미세먼지를 거의 대부분을 거를 수 있다.
물론 필터 사용기간이 오래되면 이 능력을 떨어질 것이다.

> 필터 사용기간이 오래되면 압력손실이 커질 것이다.

추가 개인 의견: 부직포 필터는 물세척도 비벼빨지만 않으면 크게 영향이 없다. 저렴하므로 매번 새것으로 교체하는 것도 추천할 수 있음.
M 관리자 2020.05.08 17:31
맞아요. ㅎ
G 최원석 2021.01.30 17:49
탈취필터를 추가할 수 있었으면 좋겠어요.

 (이유)
 여기는 양평군 강상면,
 공기 좋은 시골이어야 하는데
 실상은 정반대 입니다.
 1년 내내 탄내가 나니까요.

 봄부터 여름까지는
 들판에서 자꾸 태워댑니다.

 가을부터 겨울까지는
 화목 보일러 나무 태우는 냄새,

 그리고 1년 내내
 마당, 공터에서 쓰레기 태워대니

 환기 한 번 하려면
 바깥 냄새부터 확인해야 합니다.

 냄새가 심하면 환기 포기하거나
 환기 후 공기청정기 3대 풀가동.
 (탈취 필터가 장착되어 있으니까요.)
M 관리자 2021.01.30 21:32
아.. 그러시군요..
판매처에 의견을 전달하도록 하겠습니다.
답변이 오는대로 여기에 답변을 드리겠습니다. 한 일주일 정도 후에 들어와서 확인을 하시면 될 것 같습니다.
감사합니다.
G 최원석 2021.01.31 01:42
탄내와 관련해서
제가 양평맘스 카페에 올렸던 글들입니다.
심각합니다.
탈취필터 꼭 필요합니다.

https://cafe.naver.com/yangmom/314808
https://cafe.naver.com/yangmom/315319
https://cafe.naver.com/yangmom/315380
https://cafe.naver.com/yangmom/346389
M 관리자 2021.01.31 15:08
넵 알겠습니다.
1 투투 2021.05.26 12:08
안녕하세요? 항상 유익한 정보에 감사드립니다. 건축에는 문외한인 예비건축주로서 바로 이해한것인지 몰라서요...
1. 이 프리필터박스는 열회수 환기 장치의 급기쪽에 연결하는 추가적인 보조장치 인가요?
2. 맞다면 국산이나 독일제품 모두에 필요할까요?
3. 프리필터박스의 사용으로 열회수 환기장치의 필터 교환주기가 길어질 수 있을까요?
M 관리자 2021.05.26 12:22
1. 네 그렇습니다. 정확히는 외부공기의 인입배관과 환기장치 사이에 들어 갑니다.
2. 네 그렇습니다.
3. 이 것을 사용하게 되면, 기기 내부의 필터는 제거를 하는 것이 더 좋습니다.
1 투투 2021.05.26 13:13
빠른 회신 감사드립니다. 그렇다면 이것을 사용하게 되면 국산열회수 환기장치의 단점중 필터가 느슨하게 있는 문제는 해결이 되는것이군요. 열회수 환기장치는 열교환소자의 역할만 남는 것인가요? 필터박스를 건물 내부에 설치하면 필터박스를 거치면서 온도도 미약하나마 상승하게 될것이고 결국 결로문제도 해결될 것 같은데 맞나요?^^
M 관리자 2021.05.26 13:14
다 맞긴 합니다만, 결로문제에 대해서는 온전한 해결책은 되지 못합니다.
1 투투 2021.05.26 13:40
네 감사합니다. 프리필터박스에 겨울철 온열기능만 넣어주면 프리히터 없이 국산열회수 환기장치를 사용할 수 있어 경제적으로 좋겠네요. 말처럼 쉽지는 않겠지요? ^^
M 관리자 2021.05.26 15:03
네.. 아마도 언젠가는 그런 결합 상품이 나오지 않을까... 싶습니다.^^
2 숀리 2021.11.09 15:40
프리필터박스를 독일 제품에 적용할 경우 기기 내부의 필터는 제거를 하는 것이 더 좋다는 관리자님의 댓글을 보고 질문드립니다.  제거해야 할 기기 내부 필터는 OA, SA, RA, EA 4개측 모두에 해당되나요?
3 한엄지 2021.11.09 16:42
프리 필터 박스는 OA 측에 설치되는 것이니 기기 내부의 OA 측만  제거하면 될 것 같습니다.
RA는 열교환 소자를 보호하기 위한 것이니 제거하면 안 될 것이고
기기 OA 측에 필터가 있는 경우는 보통 SA에 필터가  없으니 제거할 게 없습니다.
(Hoval 제품은 OA에 벌레방지망이 있고 SA에 필터가 있으나 좀 특이한 구조 같고요. ) 
EA는 배기되는 것이니 필터링할 이유가 없어서 보통 필터가 없고요.
2 숀리 2021.11.09 22:27
OA측 필터 존재시 SA가 없나요?  이곳 기술자료 환기장치 필터등급편을 보니,

유럽의 경우 주거시설에 들어가는 환기장치의 필터는 최소 F7 등급이 들어가도록 규정되어져 있다.  또한 프리히터 등의 장치가 있을 경우 이 장치의 필터는 최소 G3 등급을 요구하고 있다.  즉 통상적인 독일 제품의 경우 외기의 공기는 G3 필터 -> F7 필터 -> 실내로 공급되므로 거의 완전한 실내 공기질 확보가 가능하다"

라고 되어 있습니다.  통상적인 제품엔 OA와 SA 각각 필터가 있다는 걸 의미하는 거 같습니다.

독일제는 EA도 필터가 있는거 같긴 한데,,,,아마 독일은 주택에서 내보내는 공기라 해도 지역사회를 위해 깨끗한 공기를 내보내는 건지... 아래는 여기 기술자료실 사진인데, "Extract Air"가 EA인지 RA인지 모르겠네요.

프리필터 박스 사용시, 환기장치의 OA만 제거하는게 맞는 건지 확인 부탁드립니다
3 한엄지 2021.11.09 23:21
G3 필터 -> F7 필터 (여기까지 OA)->(열교환 소자)-> 실내(SA)인 것 같습니다.
말씀하신 대로 G3 필터 -> 열교환소자-> F7 필터 -> 실내(SA) 라면 필연적으로 열교환소자는 점점 더 오염될 수밖에 없고, 열교환효율도 점점 나빠지겠죠.
제가 모든 전열교환기를 아는 건 아니니 "OA측 필터 존재시 SA가 없나요?"에 단언은 못하겠지만
분명한 건 OA쪽에서 제대로만 필터링 된다면 SA측 필터는 비효율적입니다. 이미 깨끗한데 또 거를 것도 없거니와 정압손실만 생길 뿐이니까요.
Extract Air는  회기(Return Air) 고 Exhuast Air 가 배기입니다.
구내에서 초미세먼지나 미세먼지를 발생시켜서 EA를 오염됐다고 표현하는 게 아니라
이산화탄소나 집안의 유기화합물이 있기 때문에 EA를 오염됐다고 표현하는 것이니, 독일이라고 EA를 필터링할 이유는 없을 것 같네요.

근데 저 사진은 좀 놀랍습니다. 저도 현재 전열교환기를 5달 정도 쓰고 있는데 며칠 전 RA 측 필터 점검 시 엄청 깨끗했던지라... 처음부터 구내로 필터링이 제대로 안 되어서 들어간 건 아닐까 싶어요. 아니면 몇 년 째 교체를 안 했나...
M 관리자 2021.11.10 00:44
모든 유럽이 기본적으로 F7은 아닙니다. 오히려 기본은 G4인 경우가 많습니다.
다만 유럽의 패시브하우스는 기본이 F7 입니다.

SA필터는 OA의 보조적 역할일 것 같습니다. OA가 충분히 건전하면 SA는 필요하지 않습니다.
사진의 RA 필터 오염은 OA 쪽의 필터가 제 역할을 다 하지 못한 결과로 보입니다. G4 정도의 필터...
G 설영수 2023.11.19 12:54
안녕하세요 저는 안성시 죽산면에 전원주택을 1층25평 2층10평 규목이 목조주택을 건축하려고 합니다 현재 건축설계 중이고요 그래서 공조기 즉 열회수장치를 설치하려고 하는데 협회에서 개발한 공조기 벽부형이 관심이 있어서 상담하려고 합니다 연락처를 부탁드려도 될런지요.
M 관리자 2023.11.22 01:13
저희 협회가 개발한 공조장치는 없고요. 아마도 필터박스를 의미하신 것 같은데...
아래 링크에서 구매가 가능하세요.
https://m.jabjaje.com/goods/goods_list.php?cateCd=012015