기술자료

4-00. 우리나라 년도별 단열성능의 변화

M 관리자 13 15,374 2012.06.18 21:32
1980년 12월 22일 건축법시행규칙
 
[별표] 단열재의 두께기준
재료명
두께(단위:mm)
비고
유리면
50
각 재료는 동력자원부장관의 
형식 승인을 받아 생산한 
건축물의 보온재이어야 한다.
난연성 발포 폴리스틸렌폼
50
폴리우레탄폼
50
요소발포보온재
50
암면(광석면)
60
석면
60
규산칼슘
60
탄산마그네슘
70
코르크
70
퍼라이트
100
기타
열전도 저항의 값이 
1.6℃/kcal 이상되는 두께

 
 
1982년 10월 30일 건축법시행규칙
 
[별표 5] 단열재의 두께기준
재료명
두께(단위:mm)
비고
유리면
50
각 재료는 동력자원부장관의 
형식 승인을 받아 생산한 
건축물의 보온재이어야 한다.
난연성 발포 폴리스틸렌폼
50
폴리우레탄폼
50
요소발포보온재
50
암면(광석면)
50
석면
60
규산칼슘
60
탄산마그네슘
70
코르크
70
퍼라이트
90
기타
열전도 저항의 값이 
1.6℃/kcal 이상되는 두께
  
 
 
1984년 3월 28일 건축법시행규칙
 
 [별표 5] 지역에 따른 건축물에 사용하는 단열재의 두께기준표
단열재의 종류별
부위별 지역별
암면(광석면), 유리면, 난연성 발포폴리스틸렌폼, 요소발포 보온재(단위: mm)
기타재료:열전도저항이 다음의 값에 해당하는 재질의 두께일 것(단위: ℃/kcal)
거실의 외벽, 최하층에 있는 
거실의 반자 또는 지붕, 최하층에 있는 거실의 바닥(외기에 접하는 바닥 포함)
제주도 외의 전지역
50 이상
1.6 이상
제주도
30 이상
1.0 이상
공동주택의 측벽
제주도 외의 전지역
70 이상
2.2 이상
제주도
40 이상
1.2 이상

 
 
1987년 7월 21일 건축법시행규칙
 
[별표 5] 지역에 따른 건축물에 사용하는 단열재의 두께기준표
단열재의 종류별
부위별 지역별
암면(광석면), 유리면, 난연성 발포폴리스틸렌폼, 요소발포 보온재(단위: mm)
기타재료:열전도저항이 다음의 값에 해당하는 재질의 두께일 것(단위: ℃/kcal)
거실의 외벽, 최하층에 있는 거실의 바닥(외기에 면하는 바닥 포함)
중부
50 이상
1.6 이상
남부
40 이상
1.25 이상
제주도
30 이상
1.0 이상
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕
중부
80 이상
2.5 이상
남부
60 이상
1.9 이상
제주도
40 이상
1.25 이상
공동주택의 측벽
중부
70 이상
2.2 이상
남부
50 이상
1.6 이상
제주도
40 이상
1.25 이상
1)중부지역 : 서울특별시,경기도,인천직할시,충청북도,강원도
2)남부지역 : 충청남도, 전라북도, 광주직할시,전라남도,경상북도, 경상남도, 대구직할시, 부산직할시
3)제주도 : 제주도

 

 
2001년 에너지절약설계기준
 
[별표 2] 단열재의 두께
[중부지역]1) (단위: mm)
단열재의 등급
건축물의 부위
단열재 등급별 허용 두께
거실의 외벽
외기에 직접 면하는 경우
65
75
85
100
외기에 간접 면하는 경우
45
50
55
65
최하층에 있는 거실의 바닥
외기에 직접
면하는 경우
바닥난방인 경우
90
105
120
135
바닥난방이 아닌 경우
75
90
100
115
외기에 간접
면하는 경우
바닥난방인 경우
55
65
75
80
바닥난방이 아닌 경우
50
55
65
70
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕
외기에 직접 면하는 경우
110
125
145
165
외기에 간접 면하는 경우
75
85
100
110
공동주택의 측벽
90
105
120
135
공동주택의
층간 바닥
바닥난방인 경우
30
35
45
50
기 타
20
25
25
30
[남부지역]2)
(단위: mm)
단열재의 등급
건축물의 부위
단열재 등급별 허용 두께
거실의 외벽
외기에 직접 면하는 경우
50
60
70
75
외기에 간접 면하는 경우
30
35
40
45
최하층에 있는 거실의 바닥
외기에 직접
면하는 경우
바닥난방인 경우
75
90
100
115
바닥난방이 아닌 경우
65
75
90
100
외기에 간접
면하는 경우
바닥난방인 경우
50
55
65
70
바닥난방이 아닌 경우
45
50
55
65
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕
외기에 직접 면하는 경우
90
105
120
135
외기에 간접 면하는 경우
55
65
75
85
공동주택의 측벽
65
75
85
100
공동주택의
층간 바닥
바닥난방인 경우
30
35
45
50
기 타
20
25
25
30
 
[제주도] (단위: mm)
단열재의 등급
건축물의 부위
단열재 등급별 허용 두께
거실의 외벽
외기에 직접 면하는 경우
35
45
50
55
외기에 간접 면하는 경우
20
25
30
30
최하층에 있는 거실의 바닥
외기에 직접
면하는 경우
바닥난방인 경우
65
75
90
100
바닥난방이 아닌 경우
60
70
75
85
외기에 간접
면하는 경우
바닥난방인 경우
45
50
55
65
바닥난방이 아닌 경우
35
40
45
50
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕
외기에 직접 면하는 경우
75
90
100
115
외기에 간접 면하는 경우
50
55
65
75
공동주택의 측벽
50
60
70
75
공동주택의
층간 바닥
바닥난방인 경우
30
35
45
50
기 타
20
25
25
30
1)중부지역 : 서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군 제외), 충청북도(영동군 제외), 충청남도(천안시), 경상북도(청송군)
2)남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군), 충청북도(영동군), 충청남도(천안시 제외), 전라북도, 전라남도, 경상북도(청송군 제외), 경상남도
 
 
 
2010년 에너지절약설계기준 <개정 2010.11.5> * 2011년 2월 1일 시행
 
[별표 4] 
지역별 건축물부위의 열관류율표(제21조관련)
(단위 : W/㎡·K, 괄호안은 단위 : Kcal/㎡·h·℃)
지역
건축물의 부위
중부지역1)
남부지역2)
제주도
거실의 외벽
외기에 직접 면하는 경우
0.36
0.45
0.58
외기에 간접 면하는 경우
0.49
0.63
0.85
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕
외기에 직접 면하는 경우
0.20
0.24
0.29
외기에 간접 면하는 경우
0.29
0.34
0.41
최하층에 있는 거실의 바닥
외기에 직접 면하는 경우
바닥난방인 경우
0.30
0.35
0.35
바닥난방이 아닌 경우
0.41
0.41
0.41
외기에 간접 면하는 경우
바닥난방인 경우
0.43
0.50
0.50
바닥난방이 아닌 경우
0.58
0.58
0.58
공동주택의 측벽
0.27
0.36
0.45
공동주택의 층간바닥
바닥난방인 경우
0.81
0.81
0.81
그 밖의 경우
1.16
1.16
1.16
창 및 문
외기에 직접 면하는 경우
공동주택
2.10
2.40
3.10
공동주택 외
2.40
2.70
3.40
외기에 간접 면하는 경우
공동주택
2.80
3.10
3.70
공동주택 외
3.20
3.70
4.30
1) 중부지역:서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군 제외), 충청북도(영동군 제외), 충청남도(천안시), 경상북도(청송군)
2) 남부지역:부산광역시, 대구광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군), 충청북도(영동군), 충청남도(천안시 제외), 전라북도, 전라남도, 경상북도(청송군 제외), 경상남도
 
 
<건축물의 에너지절약설계기준 단열재 등급별, 두께 기준>
 
? [별표1] 단열재의 등급 분류
등급분류
열전도율의 범위
(KS L 9016 또는 KS F 2277에 의한 20±5℃ 시험조건에 의한 열전도율)
KS M 3808, 3809 및 KS L 9102에 의한 해당 단열재 및 기타 단열재
W/mK
㎉/mh℃
0.034이하
0.029이하
- 압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호
- 비드법보온판 2종 1호, 2호, 3호, 4호
- 경질우레탄폼보온판 1종 1호, 2호, 3호 및 2종 1호, 2호, 3호
- 기타 단열재로서 열전도율이
0.034W/mK(0.029 ㎉/mh℃)이하인 경우
0.035~0.040
0.030~0.034
- 비드법보온판 1종 1호, 2호, 3호
- 암면보온판 1호, 2호, 3호
- 유리면보온판 2호
- 기타 단열재로서 열전도율이
0.035 ~ 0.040 W/mK (0.030 ~ 0.034 ㎉/mh℃)이하인 경우
0.041~0.046
0.035~0.039
- 비드법보온판 1종 4호
- 기타 단열재로서 열전도율이
0.041 ~ 0.046 W/mK (0.035 ~ 0.039 ㎉/mh℃)이하인 경우
0.047~0.051
0.040~0.044
- 기타 단열재로서 열전도율이
0.047 ~ 0.051 W/mK (0.040 ~ 0.044 ㎉/mh℃)이하인 경우
 


Comments

G 정용관 2013.02.12 13:39
2001년도에서 2010년도 기준으로 넘어가는데 중간에는 기준변화가 없었는지 궁금합니다. ^^
M 관리자 2013.02.12 15:38
네.. 그 중간에는 없었습니다.. 중세시대(Dark Age) 같았죠.
감사합니다.
G 이정훈 2014.04.21 13:56
제가 알기론 에너지절약설계기준이 2008년에 최초 시행된 걸로 알고 있는데 2001년 기준은 어떤 근거로 작성하신것인가요?
M 관리자 2014.04.21 16:34
아래 링크를 확인하시면 되실 듯 합니다.

http://www.mltm.go.kr/USR/I0204/m_45/dtl.jsp?idx=504

감사합니다.
1 박호석 2014.11.07 08:12
참 만이도 바꿔 대는구나. 무슨 법이... 암기할 필요가 있나요. 또 바꿀텐데. 어째든 단열성능을 법적으로 높여야 한다는데는 강제성이 있어서 좋습니다.
1 김훈 2015.12.16 17:15
국토교통부에서 2015년 9월1일부 건축물의 에너지절약 설계기준(안) 행정예고를
공고했습니다. 주요내용은 단열기준 강화(단열재 두께기준 개정) 및
건축용도별 구분적용 확대 입니다.
M 관리자 2015.12.16 20:13
네.. 감사합니다. 조만간 반영토록 하겠습니다.
1 최지성 2016.05.30 16:40
건축물의 에너지절약 설계기준이 더 강화된 부분을 업데이트 해주셨음 좋겠습니다~

금년 7월1일부터 별표1, 3항이 더 강화되어 시행예정에 있습니다~
M 관리자 2016.05.30 22:14
네 알겠습니다. 반영해 놓겠습니다.
의견감사드립니다.
G 이동림 2016.07.08 14:54
년도별 공동주택 열관류율 표를 좀 보고 싶은데 어떻게 해야될까요?
M 관리자 2016.07.08 15:05
상기의 표가 공동주택이 모두 포함된 표입니다.
G 윤태원 2016.09.17 13:19
2008년에 건축물의 설비기준등에 관한 규칙이 개정되었는데부칙 1조에 의하면  공포 1개월 후 시행하라고 되어 잇습니다.  그리고 제2조(경과조치) 이 규칙 시행 당시 이미 건축허가를 신청 중인 경우와 건축허가를 받았거나 건축신고를 하고 건축 중인 건축물의 설비기준 등에 관하여는 종전의 규정에 따른다.
이때 건축신고도 하지않았던 상태이며, 2009년 10월에 건축시공승인이 났습니다. 이 공공주택의 열관유율은 언제것을 따라야 하나요. 준공은 2011년 12월입니다.  별첨4의 지역별 건축물 부위의 열관류율표는 1995년이후는 2010.11. 개정하고 2011.2월 시행하는 것으로 되어 있습니다.
M 관리자 2016.09.17 21:16
시행일 기준 건축허가신청이 되어져 있지 않았다면.. 종전법의 적용을 받고, 그렇지 않다면 변경 후의 규정을 적용받습니다.