기술자료

2-04. 습공기선도와 각 재료의 투습저항계수

우선 습공기선도를 올린다.
습공기선도는 미국식 표현방식과 독일식 표현방식이 있는데, 결과는 동일하나 X축, Y축의 배열이 다르다.
물론 미국은 SI단위를 사용하지 않아 우리나라에서 돌아다니는 대부분의 습공기선도는 미국식표현을 일본에서 SI단위로 변환한 표가 돌아다니는데(미국과 일본은 표현방식이 같다) 그나마 인터넷에서 구할 수 있는 표는 해상도가 낮거나 일본어가 그대로 표현되어져 있어 보기 민망할 정도이다. (OECD 가입 국가의 현주소이다.)
 
아직까지 미국식표현이 ISO 정식규격으로 채택되었는지, 독일식이 정식규격으로 채택되었는지 파악이 되지 않고 있어 일단은 우리 눈에 익숙한 미국식 표현을 해상도를 높게하여 올린다. 아래 그림은 올린 그림을 작게 변환한 것으로 출력을 하여 보실 분은 상부의 첨부파일을 다운받아서 사용하시면 된다.
 
읽는 법은 표에 개략적으로 표현을 해 놓았는데.
 
실내의 온도가 20℃이고 상대습도가 50%일 때 실내공기가 약 9℃의 물체에 닿으면 결로가 생긴다는 뜻이다. (이 때의 절대습도는 0.0073kg/kg 이다)
즉, 겨울철 실내의 온도를 20℃ 내외로 맞추므로 이 때 실내상대습도가 50% 내외일 때 외벽의 온도가 9℃ 근처로 떨어지면 벽면에 결로가 생기고 이 결로가 장기화되면 곰팡이가 생길 수 있다. (겨울철 우리나라의 실내습도 변화는 매우 광범위하다. 계산의 편의상 상대습도 50%에 맞추어 하였지만, 실제로 더 높은 외벽온도에서 결로가 충분히 자주 생길 수 있음을 명심해야 한다.)  
 
그러므로 아래 글의 벽체 온도구배와 노점 온도를 파악하는 것은 결로를 예측할 수 있으므로 반드시 알아야 할 사항인 것이다. 노점온도 구배는 이글에 덧붙혀 올릴 예정이다.
 
윗 글과 그래프를 찬찬히 보면 쉽게 이해할 수 있으리라 생각된다. 
제목 없음.jpg

 
** 각 재료의 투습저항계수
 
재료
밀도(kg/㎥)
투습저항계수
(μ)
근거
공기 - 1
아스팔트 
-
2000
에폭시 수지 충진재 2 2000 
유성 페인트 0.1 20000
PVC마감 0.1 50000
폴리우레탄 마감 0.1 13000
콘크리트 2400 80~130 DIN
프리캐스트 콘크리트

2000

100
경량 석회 콘크리트 500 3.5
. 600 4.0
. 800 7.0
. 1000 11.0
PVC판
-
50000
폴리우레탄 판 - 100000
알루미늄 판 125 완전방수
고무 판 1350 800
유리섬유 판
75-100
1.2
광물섬유 판 80-140 1.2
암면 58-65 1.2
코르크 판
120-450
10
압축 코르크 판 200-400 12 
. 15 20
비드법 보온판 20 40
. 30 60
. 40 80
압출법 보온판 40 200
. 50 250
. 60 300
미네랄울 20 1 DIN 
글라스울  24  DIN 
페놀폼  40  35  DIN 
셀룰로우즈단열재  60  DIN 
에어로젤  90  DIN 
진공단열재  205  불투과  DIN 
폴리우레탄 폼 30 50
수성연질폼 3.6  phiko 
밤나무
600-900
50
참나무 500-900 50
전나무 400-700 50
소나무 300-800 50
석고몰탈 1000-2000 10
석회플라스터 1600 15
포트란드시멘트 및 석회몰탈 1800 35
시멘트 몰탈 1800 35
테라조
2000
50
석면 시멘트 1800 50
집섬 플라스터 1150 8
집섬 판 600-1200 10
합판(내부용) 430 50
합판(외부용) 700이하 200
MDF(경량)  500  11  DIN 
MDF(보통량)  750  50  DIN 
합판마루  500  30~80  DIN 
OSB15mm (내부/외부)
600
190/270
밀도: DIN 52361
투습저항계수:
 DIN 52615
OSB18mm (내부/외부)
600
160/220
OSB22mm (내부/외부)
600
300/380
석고보드  790 
오크목 690  50~200 
치장벽돌 1000 2
. 1400 5
. 1800 10
강화벽돌 1900 90
 . 2000 180
. 2100 400
. 2200 1000
다공벽돌 1900 90
. 2000 180
. 2100 400
. 2200 1000
화강석  2600  1000   
타일 1700 200
. 2300 300
유리 2500 100000
 
 
 


* 참조 : 
 

Comments

2 차동광 2011.01.11 14:48
좋은 자료 감시합니다...그러나 첨부파일은???
M 관리자 2011.01.11 16:53
아. 죄송합니다. 사이트 개편시에 첨부파일이 누락되었습니다. 다시 올려놓겠습니다.
불편을 드려 죄송합니다.
2 차동광 2011.01.11 17:30
감사합니다...모든자료 너무 많은 도움이 되었읍니다. 수고하세요...
G 이승연 2011.08.10 14:00
정말 좋은 자료 주셔서 감사합니다. 숙지 해야겠습니다.
1 정석균 2011.09.19 00:11
좋은 자료 고맙습니다.
G 장세진 2011.10.21 08:34
좋은 가르침, 감사합니다. ^^
1 최승연 2012.11.15 00:48
습공기선도자료 감사합니다.
이 습공기선도의 SEA LEVEL을 알 수 있을까요?
M 관리자 2012.11.15 09:47
말그대로 그냥.. Sea level 이고, 표준 대기압상태입니다.
1 최승연 2012.11.15 11:35
제가 이상한걸 여쭤봤네요.. 죄송합니다..
M 관리자 2012.11.15 12:02
아..아닙니다.. 충분히 의문을 가지실 만한 부분이었습니다..
다만. 답이 너무 간단해서.. 짧게 답을 드린 것 뿐입니다..
좋은 질문...감사드립니다.
2 김상훈 2012.11.19 00:30
열에대한 설명으로 패시브하우스에 대한 이해가 훨씬 쉬워질것 같습니다.
1 종로박씨 2013.03.10 10:10
잘보고 갑니다 감사..
1 정용주 2014.08.13 09:04
고맙습니다^^
G 김동관 2015.03.27 15:54
좋은 자료.. 감사드려요..^^..
1 민신홍 2015.07.19 21:59
M 관리자 2015.07.20 11:08
민신홍님..
현재 파일은 정상적으로 열리고 있습니다.
G 정상용 2016.01.14 13:55
수고 많으십니다.

이슬점 온도를 구하고 싶은데, 첨부하신 엑셀에 건구 온도와 상대습도를 기입해도 이슬점 온도가 계산이 안되는데, 어떤것을 기입해야 이슬점 온도를 산출할수 있나요?
M 관리자 2016.01.14 16:37
안녕하세요..
아래 그림과 같이 건구온도(1), 상대습도(2)를 입력하면 맨 아래에 이슬점온도(3)가 나옵니다.

엑셀에서 실행하실 때, 상단에 나오는 메세지 (메크로실행 등)을 허용하셔야 합니다.
G 정동문 2016.04.01 14:17
이슬점 온도 계산 엑셀파일로 하면 인터넷에 돌아다니는 이슬점 온도표와 약간 다르게 나오는데
왜 그런건가요? 기준이 다른지요?
M 관리자 2016.04.01 15:03
아닙니다. 기준은 같습니다. 이 엑셀이 더 정확할 듯 합니다.
공기의 습기량에 따른 비체적변화에 이슬점온도가 변하는데, 대게의 경우 이를 감안하지 않은 단순 계산식으로 산출하기 때문입니다.
G 서지호 2016.10.04 00:55
osb 의 투습저항계수가 굉장히 높내요

가변형 투습 방수지를 사용하고 외부에 투습 방수지를 사용한다는 가정에서

osb의 높은 투습저항력 때문에  내부 결로가 생길수도 있을까요?

만약 그렇다면 osb를 타공해서 사용해야 할까요?(습기의 이동 때문에)
M 관리자 2016.10.04 07:13
가변형방습지를 사용하신 다면 OSB가 문제가 되지는 않습니다. 그러므로 그냥 사용하셔도 괜찮습니다.
1 최재석 2016.12.09 09:26
감사합니다
G high30 2017.01.22 13:50
좋은 자료 감사합니다.
1 소다 2019.09.02 23:32
온습도 관련해서 궁금한 점이 있습니다.
습하고 무더운 여름에 에어컨을 틀면 시원해 지기도 하지만 습도가 낮아지는 듯한 느낌을 받잖아요?  끈적거리는 느낌도 줄어들고. 왜그럴까요?
직관적으로는 온도가 낮아지면 상대습도는 오히려 올라가서 더 습하게 느껴할것 같은데 말이죠.
사람이 느끼는 습도는 상대습도로 결정되는것이 아닌건가요?
아니면, 에어컨에서 나오는 냉기의 습도가 낮은 상태라 바로 습도가 낮아지는 느낌을 받는것일까요?
온습도 관련해서 문득 궁금해서 여쭤 봅니다.
M 관리자 2019.09.03 00:02
냉각 제습을 통해 절대 습도는 내려가니까요.
우리가 겨울철에 건조하다고 느낄 때, 상대습도는 70%를 넘는 경우도 많거든요.
1 소다 2019.09.16 00:41
OSB18mm 가 OSB15mm 보다 투습성능이 높은? 이유는 무엇일까요? 직관적으로 같은 재료는 두께가 두꺼울수록 투습성이 낮아 질것같은데요.
M 관리자 2019.09.16 21:20
투습저항계수 (뮤:값)은 절대 두께에 대한 상대값입니다. 즉 그냥 그 두께를 가지고 측정했을 뿐이고,여기에 두께를 곱한 Sd값이어야 그 두께를 반영한 것입니다.

즉,
15mm 외부 : 270  => 270 x 0.015 = 4.05m
18mm 외부 : 220  => 220 x 0.018 = 3.96m
이므로, 거의 유사합니다.

또, "왜 둘이 유사하냐"를 물으신다면... 추정컨데.. 15mm 의 경우 본드의 양이 더 많이 사용된 것이 아닐까 합니다.
6 gklee 2019.11.25 17:40
유리와 고무가 완전불투습이 아니라는게 신기하네요.
M 관리자 2019.11.25 17:41
뮤값이 100,000 이면, 완전방습이라고 보셔도 무방합니다.
6 gklee 2019.11.25 17:50
이런거 너무 재밌네요.
G 이완수 2020.06.12 09:00
투수블럭의 투수저항계수도 알수 있을까요?
M 관리자 2020.06.12 09:43
이완수님...
질문의 의도는... 투수가 되는 블럭이 얼만큼 투수가 되는지에 대한 의문이신가요?
만약 그렇다면 이 값과는 무관합니다. 이 값은 "습기"에 대한 것이라서요. 즉 "투습저항계수"거든요.
2 숀리 2021.10.19 15:24
이론상으론 벽체 온도구배와 상대 습도를 알면 결로 위치를 찾을 수 있는데,

실내/외 공간의 상대습도는 벽체를 투과함에 따라 변하는 점을 감안한다면, 결국 벽체 내부의 정확한 결로점 위치는 못찾지 않을까요?
M 관리자 2021.10.19 15:27
그 것을 위해서 비정상상태 시뮬레이션을 해야 정확하게 알 수 있긴 하나, 온도구배를 이용한 정상상태로도 그 위치의 특정은 불가능하지만, 결로의 위험 정도는 비교적 정확히 알 수 있습니다.
2 숀리 2021.10.20 10:49
건구온도는 기온으로 이해하면 되는데, 습구온도의 개념이 궁금합니다
4 지람 2022.04.18 09:22
# 1번
> 실내의 온도가 20℃이고 상대습도가 50%일 때 실내공기가 약 9℃의 물체에 닿으면 결로가 생긴다는 뜻이다. (이 때의 절대습도는 0.0073kg/kg 이다)

제가 용어를 잘 몰라서 찾아보니, 절대습도를 표현하는 방법이 네이버 지식백과에 따르면 두 가지가 있는 것 같습니다.
[네이버 지식백과 절대습도](https://terms.naver.com/entry.naver?docId=6053027&cid=67350&categoryId=67350)

`g/m3`와 `kg/kg`가 있는데, `g/m3`가 아닌 `kg/kg`로 표현하는 이유가 있을까요? 단순히 그래프에 y축에 맞춰 보기 위한 걸까요? 호기심에 여쭤봅니다.

---
# 2번
> 노점온도 구배는 이글에 덧붙혀 올릴 예정이다.

"2010.02.16"을 마지막으로 글이 업데이트가 되지 않은 걸 보니, 혹시 별도의 글로 올라와 있을까요? 기술자료 제목 중에 "노점온도 구배"라는 글이 없어 여쭤봅니다.

---
# 3번
그래프에 보면 `엔탈피(건공기) kJ/kg`와 `비체적(건공기) m3/kg`는 무슨 뜻일까요? 검색이 어려워서 혹시 어떤 키워드로 검색하면 될까요? (영어를 잘 읽어서 영단어 키워드로 주셔도 됩니다.)

---
# 4번
첫번째 참조 링크가 열리지 않습니다. (hurri.kean.edu 에서 www.kean.edu 로 도메인이 변경된 것 같습니다.)
[Web Archive에 기록된 내용](
https://web.archive.org/web/20140223162302/http://hurri.kean.edu:80/~yoh/calculations/satvap/satvap.html)
M 관리자 2022.04.18 16:36
안녕하세요.

1. 절대습도는 kg/kg 으로 표현되는 것이 맞습니다. 공기는 수분량과 온도에 따라서 체적이 변하기 때문에, g/m3 으로 표현이 되려면, 그 공기의 온도와 습도를 모두 알아야 하기 때문입니다.

2. 아래 글인데, 이 글의 결로생성온도의 설명을 합쳐야 하는데, 그러지 못한 탓입니다. ㅡㅡ;;;
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3

3. 엔탈피(건공기)는 건공기 1kg의 공기 온도를 변화시키는데 필요한 열량입니다. 아래 글에서 요약된 설명을 볼 수 있습니다. http://contents.kocw.or.kr/KOCW/document/2014/Chungnam/ShinWeongyu/08.pdf

비체적은 밀도의 반대 개념인데, 위에 말씀드린 바와 같이 공기는 온도에 따라서 부피가 변하기 때문에 부피를 알기 위해서 표기를 하였으며, (특정 온도에서) 동일 질량에 대한 체적값을 비체적이라 표현하고 있습니다.

4. 링크 오류는 확인하였습니다. 찾아 주셔서 감사합니다.
4 지람 2022.04.18 22:25
귀여운 그림과 설명이 있는 글이 있네요. ㅎㅎ
http://www.sjpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=56726
M 관리자 2022.04.19 11:10
감사합니다.^^
G 오윤서 2022.12.25 08:58
저 학생인데 투수저항계수가 정확하게 무엇인가요?
M 관리자 2022.12.25 12:25
학생이시라면. 구글에서 "투습저항계수"를 먼저 검색을 해보시길 권해 드립니다.
G 오윤서 2022.12.25 16:59
아무리 찾아봐도 이유는 없고 그냥 공식들만 나와있는데 설명해주실 수 없나요?ㅠㅠ
M 관리자 2022.12.25 21:47
아래 사이트에서 확인이 가능합니다.
https://www.wufi-wiki.com/mediawiki/index.php/Details:WaterVaporDiffusion

보시고 궁금한 것을 물어봐 주세요.
G 인트루김실장 2023.01.31 18:16
이때까지 습구온도가 곰팡이가 생기는 온도 즉 12.6인줄 알았는데.. 아니군요... 표의 습구온도는 13.5도 정도 되네요.. 습공기선도에서 보이는 노점온도와는 곰팡이가 생기는 온도인 12.6도는  달리 따로 계산같은것을 해야 하나요?
M 관리자 2023.01.31 18:26
아 아닙니다. 이게 그림으로 변환 과정에서 조금 찌그러지긴 했지만...
20도, 50%의 곡선이 수평선을 따라 왼쪽으로 가다가, 상대습도 80% 와 만나는 점을 수직으로 내려서, "건구온도"를 읽으셔야 해요.
G 인트루김실장 2023.01.31 20:10
아.. 이거군요... 역시 의문이 생길때는 일단 질문부터 해야... 감사합니다~
M 관리자 2023.01.31 20:36
네 맞습니다.^^ 정확한 표현이세요.
G 이상 2023.09.21 05:51
도표 윗부분에 "경량 석회 콘크리트" 라고 나와있는 것(투습저항계수 3.5)은 경량기포콘크리트(ALC)를  뜻하는 건가요?
M 관리자 2023.09.22 12:25
거의 같습니다만, ALC는 최소5, 최대10 정도 값입니다.
2 얼렁뚱땅 01.31 08:58
표에 폴리우레탄폼의 뮤값이 EPS와 비슷한 50으로 나타나 있는데요.....
이는 경질우레탄보온판 단열재 100mm를 외벽체에서 기초측면까지 연장해서 사용할 경우 기초측면에서는 투습이 원활해서 실제로 단열이 거의 불가능하다고 해석됩니까?
M 관리자 01.31 09:51
그렇지는 않습니다.
최대 손실을 약 50%로 보고 있습니다.
2 얼렁뚱땅 01.31 13:29
감사합니다. 궁금증이 항상 쉽게 해결되네요