기술자료

4-04. 단열재의 종류 및 특징 - 가. 비드법단열재

M 관리자 34 116,524 2009.12.12 01:08
2012년 7월9일 비드법단열판의 KS 기준을 추가함
2010년 3월30일 18시 내용중 일부 수정과 비드법2종(탄소보강EPS) 내용 추가
2011년 7월3일 11시 내용중 압출법단열재와 열반사단열재를 분리하여 별도의 글로 구성하고 내용을 보강함
----------------------------------------------------------------------------
 
패시브건축물에 있어서 중요인자 중 하나는 물론 단열이다.
하지만.. 이 원칙은 모든 다른 건축물도 마찬가지이다. 패시브건축물은 이것을 정밀하게 정량화했을 뿐이다.
 
패시브하우스에 관하여 흔히 잘못 알려진 오해는 단열만 충분히 하면 패시브가 되는 듯 생각하는 것이다. 패시브하우스가 단열을 강화하는 것은 맞지만, 단열을 강화한다고 패시브가 되는 것은 아니다. 대게 여기서 일반화의 오류가 벌어진다.
 
겨울에는 두꺼운 옷을 입어야 한다.. 건물에서의 단열도 마찬가지 개념이다. 한겨울에 얇은 옷만 걸친 채 안에다 발열쪼끼를 입고 다는 것이 얼마나 낭비인가를 생각해 보면 결론은 단순하다. 옷은 버릴 때까지 계속 입을 수 있다.
 
문제는 국내에서 건물이 입고있는 옷이 과연 두꺼운 옷인지 얇은 옷인지 알 도리가 없다는데 있는 것이다. 건축법에서 정한 단열재의 두께가 절대 치수인 것처럼 생각하고 계시는 분들이 많은데.. 대게 모든 법이란 것이 그렇듯이 최소한의 기준을 정해 놓은 것 뿐이다..
 즉. 법에서 정한 단열은 그 이하 치수로 할 경우 문제가 되기 때문에 하한선을 정해 놓은 것 뿐이다. 당연히 그 이상의 두께를 반영해야 따뜻한 집이 되는 것이다.
 
다시 옷으로 비유를 하자면. 건축법에서의 단열 규정은 한겨울에 얼어죽지 않기 위해서 입어야 하는 최소한의 옷을 정해둔 것 뿐이다.. 패시브든 아니든 단열에 좀 더 관심을 가져주었으면 하는 바램이다.
 
독일 패시브하우스 기준의 단열은 외벽과 바닥의 경우 열관류율 0.15w/㎡k, 지붕은 0.11w/㎡k를 준수하도록 되어 있으나, 각 지역별 표준 기상데이터에 따라 에너지 요구량을 계산하여 년간 단위면적당 에너지요구량이 15kwh 이하로 억제되는 것을 전제로 단열기준은 더 강화되거나, 완화될 수 있다.
 
즉 바닥면적에 따른 외벽면적의 비율이 커질 수록 동일한 단열이라 할지라도 열손실이 많아지게 되며, 또한 동일한 형태, 동일한 단열이라 할지라도 지역의 표준기상데이타에 따라 그 열손실 정도가 다르기 때문이다. (패시브건축의 핵심은 바로 여기에 있다)
 
아래 그림은 CE3 프로그램에서 벽체 열관류율을 입력하는 화면이다.
 
 


단열재의 종류에 따라서 열전도율이 달라지기 때문에 각 단열재 회사가 보유하고 있는 열전도율에 대한 시험성적서를 반드시 확인해야 하며, 시험성적서외에도 각 단열재 회사에서 제시하고 있는 취급 방법과 특징을 충분히 숙지하고 설계에 반영되어야 한다.
 
비드법보온판은 "KS M3808 : 2011 발포 폴리스티렌(PS) 단열재"에 의해 정의되는데 규정 중 성능에 관한 사항은 다음과 같다.




비드법보온판의 주요 검토사항은 다음과 같다.
 
- 비드법1종보온판 (EPS)
 
통상 EPS로 통용되는 단열재로써 스티로폴은 특정회사의 상호명이므로 도면에는 비드법단열재 혹은 EPS 단열재로 기재되어야 한다.
비드법단열재는 그 밀도에 따라 등급을 구분할 수 있으며 통상 30kg/㎥이 가장 단단하며 열전도특성도 가장 뛰어나다. (유럽에는 더 높은 밀도의 제품도 있다.)

비드법단열재는 "비드"라고 하는 것을 발포시켜 만들기 때문에 주어진 이름이다. "비드"는 제조사가 별도로 있고 대게는 다국적기업에서 생산을 한다. 비드법단열재의 밀도는 결국 이 "비드"를 어떤 크기로 발포를 하느냐에 달려있다. 아래 사진은 동일한 "비드"를 각기 다른 크기로 발포한 모습니다. 우리나라 기준으로 비교하자면 왼쪽 부터 비드법2종4호, 3호, 2호 정도의 크기라 보여진다. 사진에서 유리접시에 담겨져 있는 것이 원재료인 "비드"이다.

<"비드"의 발포 크기별 비교 사진, 출처 : BASF>


 
비드법 단열재의 장점은 현장에서 절단 등의 가공이 쉽다는데 있으며 시공방법에 따른 단열성능의 오차가 적다는데 있다.
단점은 주의점은 흡수율이 약 2~4%대로 상대적으로 흡수율이 높으며 이에 따라 단열성이 급격이 저하될 수 있으므로 직접 물에 닿는 부위에 시공은 불가하다. 그러므로 주로 지상층 외벽에 적용 되어야 한다.
이는 비드법단열재가 Closed Cell 형식이나, 부분적으로 완전히 닫힌 구조가 아니기 때문에 (아래 사진 참조) 이를 통한 수분의 침투가 비교적 용이하기 때문이다.
 
또 주의할 사항은 아래의 비드법2종 단열재와 마찬가지로 "제조후 숙성과정"이 없으면 휨현상이 발생할 수 있다. 이는 비드법계열 단열재의 공통된 현상이라고 보여진다.. 다만 비드법1종에 비해 비드법2종이 그 현상이 조금 더 나타나는 것으로  현장에서 이야기되고는 있으나 현재 실험을 통한 연구논문이 전무하고 또한 실험을 하더라도 그 실험조건이 매우 광범위하여 쉽게 결론이 나리라고 판단되어지지 않는다. 다만, 외단열미장공법에서 주어진 표준을 지켜서 시공한다면 문제는 없을 것으로 보고 있다.
 
외단열미장마감공법처럼 단열재위에 바로 마감재가 붙는 경우 아래 하자사진처럼 이 휨현상에 의한 배부름하자가 발생할 확율이 높다.
 
숙성은 최소 7주이상 되어야 한다.


<비드법보온판의 휨현상에 의한 배부름하자사례>
 
 
 
- 비드법2종보온판 (탄소보강EPS)
 
<비드법보온판의 셀구조 - 비드법1종과2종은 동일한 구조임 - 출처:Basf.com>
 

EPS처럼 통상적인 영문명칭이 아직 없으나 (해외에서는 Grey EPS, 즉 g-EPS로 불리는 정도이다.), 법적으로는 "비드법2종보온판"이라는 이름으로 확정되었음으로, 본 협회에서는 법정명칭인 "비드법2종보온판" 또는 "비드법2종단열재" 라 칭한다.  네오폴, 에너포르, 제로폴 등의 이름은 특정회사의 상호명들이므로 도면에는 비드법2종보온판으로 기재되어야 한다.
비드법2종보온판은 비드법단열재에 탄소를 함유한 합성물질인 그라파이트를 첨가하여 제조한 것이다. 이론적으로는 복사열에 대한 축열능력에 보강하여 단열성을 높힌 제품으로 시장에서의 타겟은 아래쪽에 설명이 나오는 압출법보온판 (XPS)를 대체하기 위해 나왔다. 물론 압출법만큼의 단열성은 나오지 않으나 XPS는 시간에 따른 경시현상(단열성저하)가 있기 때문에 설득력이 있을 것으로 보고 있다.
 
단열성이 동일한 밀도의 EPS단열재에 비해 약 9%내외정도 높다는 것외의 통상적인 특징은 EPS와 같다. 즉, "숙성"이 필요하다는 것이다. 이 숙성이라는 것의 의미는 공장에서 생산한 후에 7주 정도 자연상태에 그대로 노출시켰다가 시공을 해야 한다는 것이다. 이러한 숙성이 없으면 이 1종과 마찬가지로 휨현상이 발생할 수 있다.
 
제조업체에서 제공하는 정확한 데이타가 없어 (아직 실험데이타가 없을 수도 있다) 두께와 길이에 따른 휨정도의 정확한 데이타를 가지고 있지는 못하나, 비록 약간의 휨일 지라도 단열재사이에 틈이 생길 수 있으며, 이는 단열성능 저하로 직결되고 외단열미장마감공법에서는 아주 약간의 휨도 외관상 쉽게 드러나기 때문에 문제가 될 수 있다.
 
숙성과정을 거치면 휨현상을 현저히 줄일 수 있으므로 공장생산 후 바로 사용은 피해야 한다. 그러나 문제는 비드법 단열재의 부피가 무척 크기 때문에 제품을 자연상태에서 숙성할 공간이 현장에는 없다는데 있다. 그렇다고 공장에서 숙성한 후에 현장으로 가져와 달라고 할 수도 없다. 공장에는 숙성할 공간이 더더욱 없기 때문이며, 제대로 된 기간동안 숙성을 하는지도 확인할 방법이 없기 때문이다. 이 시간에 따른 휨현상도 앞으로 연구자들이 다루어야할 중요한 숙제가 될 것이다.
 
 

Comments

G 전승희 2011.04.03 20:50
좋은자료 감삼니다. 제대로 알고 제대로 짓겠습니다.
M 관리자 2011.04.03 23:41
네, 전승희님 마음만으로도 감사드립니다. 우리도 할 수 있다는 것은 보여줄 때라고 생각합니다.
거듭 감사합니다.
G 홍도영 2011.04.13 05:52
압출법 보온판의 단열성능 저하는 서소장님으로 부터 들었습니다. 개인적으로도 궁금했구요. 혹시 그 테스트를 외기 즉, 외벽이나 그런 곳에 시공하고 테스트를 했는지요? 원래 일반적 압출법보온판은 역전지붕과 지중에서만 사용하는 것으로 허가가 나는데. 개인적으로는 UV와 그로인한 가스가 새어나가서 그런 것이 아닌가 추측을 해봅니다. 그렇다면 당연히 단열성능이 떨어질수 밖에 없다고 봅니다. 어떤 보고서에 따르면 10년 가까이 지중에 있는 압출법 단열재의 열전도율에 변화가 없는 것으로 나왔습니다. 그래서 개인적으로는 주변조건이 다른 상태에서 야기된 결과가 아닌가 합니다. 물론 보고서를 읽어봐야 더 정확히 알겠지만요.
G 홍종화 2014.10.14 19:10
지중에 10년간 사용한 xps의 경시변화가 거의 없었다는 보고서가 있다고 하셨는데 ...혹시 그 보고서를 구할 수 있는지요..    xps에 관심이 많아서요
부탁드립니다      h0618@naver.com
M 관리자 2011.04.13 09:54
네 외벽에 가까운 조건으로 실험된 것이며 논문은 저자의 동의없이 웹게시가 불가능하므로 메일로 드리도록하겠습니다.
UV의 영향도 고려해야 겠습니다만, 자연상태에서 가스의 누출로 인한 성능감소이기 때문에 분리해서 판단해야 할 듯 합니다.
말씀하신 지중의 경우 저도 어디선가 글을 읽은 기억이 있습니다. 아마도 지중의 수증기압 또는 수압의 영향으로 인해 가스유출속도가 현저히 떨어진 것이 아닌가 하고 있습니다.
G 홍종화 2014.10.14 19:13
지중에 10년간 사용한 xps의 경시변화가 거의 없었다는 보고서가 있다고 하셨는데 ...혹시 그 보고서를 구할 수 있는지요..    xps에 관심이 많아서요
부탁드립니다      h0618@naver.com
M 관리자 2014.10.14 21:00
이 것을 한번 보시겠습니까..

CAN/ULC S770 에 의해 20년동안 90% 이상의 단열성능이 유지된다고 나와 있습니다.
G 홍종화 2014.10.15 04:24
너무너무 감사합니다
1 이건철 2011.06.28 22:06
좋은 자료 감사합니다.
G 김응두 2014.04.21 16:17
자료 잘 보았습니다. 내용에 대한 한가지 질문이 있습니다.

비드법 2종보온판은 비드법단열재에 그라파이트를 첨가하여 제조한다고 하셨는데, 이는 난연성을 높인 '난연 비드법단열재' 와는 다른 것인지요? 프로폴이라 불리는 난연 EPS 제품을 판매하고 있는 곳이 몇몇 있는데 난연EPS는 비드법 1,2종 보온판과는 다른 것인지요?
M 관리자 2014.04.21 16:49
네.. 다른 제품입니다.
난연 EPS는 난연제를 첨가한 제품을 이야기합니다.
다만 이 제품도 별도로 구분되는 것이 아니고, 그라파이트 첨가 유무에 따라 1종. 2종으로 구분되는데, 2종에 난연제를 넣은 2종 난연 EPS가 있는 지는 확인하지 못했습니다.
현재까지는 1종 난연 EPS 만 확인되었습니다.

감사합니다.
1 정용주 2014.08.16 19:46
궁금합니다.
EPS는 숙성 후 절단해야만하는 절차는 어떤이유인지요.
상식으로는 크고 두꺼운 상태 보다는 보다 얇게 켜야 더 확실하게 숙성이 진행될 것 같은데 말입니다.
혹시 숙성과정에 셀이 깨지게되면 외력이 가해지지않은 자연상태에서도 외형칫수가 많이 줄어들거나 판재의 평활도가 휘어지나요?
M 관리자 2014.08.16 20:06
셀이 깨지는 현상보다는 숙성되면서 변형이 일어나기 때문에.. 잘라서 숙성할 경우 변형 때문에 사용할 수 없습니다.
그러므로 변형이 완전히 완료된 상태에서 절단을 하여야 합니다.
G 과객 2015.07.01 20:23
EPS는 기본적으로 Closed-cell입니다.
EPS를 Open-cell로 만드는 것은 쉽지 않습니다.

Open-cell이 방음에 유리하여 방음성능을 향상하기 위해서
인위적으로 Cell을 부서지게 하는 경우가 있긴 하였습니다만,
EPS는 Closed-cell 구조라서 단열에 유리합니다.
Open-cell 구조하면 단열성능이 좋지 않습니다.
(바람 숭숭 통하는 스펀지를 단열재로 사용하지는 않습니다.)
M 관리자 2015.07.01 20:38
네. 맞습니다.
저희의 설명이 부족하였습니다. 완전히 닫혀 있지 않은 구조를 일반인에게 설명을 쉽게 하다보니 이런 용어를 사용하였습니다.
수정을 고민했었는데,, 그 새 잊고 있었습니다.
의견 감사드립니다.
1 자연으로 2017.06.29 13:06
지하실 외단열이 궁금하여 인터넷에서 자료를 구한 것입니다.  캐나다에서 실험주택을 지어서 700일 정도 조사 한 것으로.... 
지중에 EPS를 적용하여도 무리가 없는 것 같고,  그리고, BASF에서 Walltite라는 폴리우레탄폼으로 지하외벽적용한 것이 있는데..  우수배수 잘되게 하고, 지상과 지하에 걸쳐진 부분의 단열재 보호가 잘되게 하면 되는 것 같은데....  혹시 경험이 있으신분이 있으면 공유부탁합니다.
M 관리자 2017.06.29 13:42
네.. 우수배수가 잘되면.. 올려주신 문서의 결과가 나올 수 있으리라 생각습니다.
그러나, 우리나라는 장마철 지하수위가 높은 편이라서 이 실험의 가정이 유효할지는 의문입니다.
G 패시브 2017.09.27 12:54
비드법 보온판2종 1,2,3호 중 1호가 가장 성능이 좋은 것인 가요?
2 TBBlock 2017.09.27 13:05
열전도율만 비교했을 경우는 1호가 가장 성능이 좋습니다.

하지만 국내에서는 1호를 구매하실 수 없으실 겁니다.
1호를 구매하시더라도 현장에 반입된 자재를 확인해 보면 2호입니다.

외단열을 계획하고 계시다면 2호를 구매하시면 되실 듯 합니다.
대부분의 회사에서 2호를 주문하면 3호가 현장에 도착하기 때문입니다.

이는 관리의 포인트가 다르기 때문입니다.
공장에서는 1호를 생산합니다.
다만 이는 덩어리 상태에서의 밀도 기준이며
덩어리을 숙성(건조)하고 커팅하게 되면 각각의 단열재의 밀도는 1호의 기준을 만족하지 못하기 때문에 드리는 말씀입니다.
G 패시브 2017.09.27 15:54
답변 감사합니다 ㅠㅠ.. 세부적인것까지 말씀해주셔서 도움 많이 됐네요. 추가질문으로 우리나라 상황을 말씀해주셨는데 미네랄울같은경우는 사용하나요? 1호,2호 3호 또 미네랄울은 가장 성능이 좋은것은 1호인가요?
M 관리자 2017.09.27 20:09
네.. 호수는 성능과 무관합니다. 밀도의 구분입니다. 다만, 그 것의 성능이 밀도와 일치를 할 뿐입니다.
미네랄울도 1호의 성능이 가장 좋긴 합니다만, 호수별로 큰 차이는 없습니다.
우리나라 시장은 무기질단열재의 점유율이 매우 낮습니다.
G 패시브 2017.10.11 01:34
관리자님 "우리나라 시장의 무기질단열재의 점유율이 낮다"라는 말의 근거가 되는 자료 및 출처는 어디서 알아 봐야 하는지 궁금합니다..!
M 관리자 2017.10.11 01:37
이 점유율은 건축용단열재를 의미하며, 구글에서 "단열재 시장점유율"로 검색하시면 꽤 많은 자료를 보실 수 있습니다.
G 패시브 2017.10.11 11:22
매번 상세한 답변 너무나도 감사드립니다 !! 공부하는데 참고가 많이 되고있습니다.
G 건축공학 2019.04.04 11:42
비드법 단열재 제조과정은 폴리스틸렌을 증기로 열을 가하여 부풀린후 망에 넣어 냉각 시키고 성형과정을 걸치는데 모형틀에 넣고 증기로 열을 가해 입자들이 접착되어 완성되는것으로 알고있는데 성형과정에서 증기로 열을 가할때 온도는 어느 정도인지 알 수 있을까요?
G 박종호 2021.03.28 01:30
며칠전 스치로폼을 외부에 사용할 경우 치명적 문제를 발견하였습니다. 철거 작업하면서 발견한 것인데 외부이므로 항상 빗물을 먹고 있어서 본연의 목적인 단열 성능이 저하됨을 알았습니다. 또한 물을 먹은 거대한 무게는 구조물 안전에도 당연히 좋지 않구요.
화재시에는 검은 연기 발생으로 인체에 가장 위험한 물질이죠.
건물 외부 단열재로는 상기 3 가지의 치명적 단점이 있구요. 내부에 사용에도 화재 위험성 한가지는 갖고 있어요.
M 관리자 2021.03.28 11:59
건축공학님.. 제가 질문글을 놓치고, 박종호님 댓글로 인해... 이제야 보았습니다. 죄송합니다.
지금 답글이 의미가 없겠지만...  성형 온도는 제조사 마다 조금씩 다르나, 통상 90도 이상입니다.

박종호님... 의견감사합니다.
다만 화재시 연기 속의 가스 성분을 고려해 볼 때, 가장 치명적인 것은 폴리우레탄계열입니다.
7 신범석 2021.08.23 18:46
좋은 자료 감사합니다.
2 가나 2022.02.20 18:00
외벽에 시공후 마감재를 덮을 때까지 비에 맞으면 안 되는건가요?

저층 단독주택은 몰라도 공동주택은 외벽에 박힌 비드법을 비닐로 다 싸야되나요?

늘 감사합니다
M 관리자 2022.02.21 11:23
외벽의 비드법단열재는 비에 맞아도 괜찮습니다. 비가 그치면 마를 수 있는 조건이라서 그렇습니다.
G 강민주 2022.11.07 19:15
M 관리자 2022.11.07 19:43
강민주님 비밀글은 답변드리지 않습니다.
그리고 본문에 대한 직접적인 질문이 아니기에 아래 질문게시판에 부탁드릴게요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01
G 경남진주 2023.04.05 07:55
남부 지역이고, 설계도면을 보니 벽마감이 "T100 비드법보온판 (가등급-2종)" 이라고 되어있네요. 단열의 중요성을 고려하면, 한 단계 높여서 중부지방 급으로 단열재를 보강하는게 필요할까요? 단열은 다소 과한게 좋다고 하는 분들이 많네요. 반대로 시공업체는 내 단열도 하나 남부지방 기준 설계면 충분하다고 합니다. 추천 좀 부탁드립니다.
M 관리자 2023.04.05 20:58
다른 분들의 유사한 질문도 많긴 했지만... 외단열 콘크리트 건물에 내단열을 추가하는 것보다는 그 비용으로 외단열을 더 건전하게 하는 것이 맞습니다.
다만, 단열이라는 것은 단열재 두께가 핵심이 아니라, 끊김없는 단열이 더 중요합니다. 두께는 그 다음이고요.
아래 글을 먼저 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2880
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2988