기술자료

4-03. 단열재 종류별 습기투과성 실험

M 관리자 10 7,382 2013.11.15 15:47
아래 결과표는 화인텍의 허진화연구원님이 실험해 주신 결과를 옮긴 것이다. 지면을 빌어 감사의 뜻을 밝힌다.


bd649c9fa9f9a212f713974b8d47646c_fTlljAYcRdGP.jpg



사용하시고자 하는 단열재 두께의 Sd값을 알고자 할 때는 시편의 두께와 사용하시려는 단열재 두께의 비례 만큼 Sd-값에 곱하면 된다.

즉, 페놀폼 90mm 를 사용하신 다면, 
위의 시험결과에 사용된 시편의 두께가 25.2mm 이므로, 90 / 25.2 = 3.57 배
그러므로 시험결과의 Sd-값에 이 배수를 곱하면 페놀폼 90mm 의 Sd-값이 된다.
즉, 페놀폼 90mm의 Sd-값은 시편 Sd-값 0.76 x 3.57 배 = 2.71m 이 된다는 의미이다.
이 값은 투습되기는 하나, 투습이 쉽게 되지는 않는다는 뜻이다.

참고로, Sd-값은 
1m 이하 : 원할한 투습
1~10m : 반투습
10m 이상 : 불투습
100m 이상 : 완전불투습


Comments

1 정용주 2014.09.12 00:45
귀한자료 주셔서

고맙습니다^^
M 관리자 2014.09.12 03:42
별 말씀을요.. 감사드립니다.
1 강권철 2015.04.08 11:53
귀중한 자료 잘 보았습니다
3 홍지행 2015.04.15 17:52
목구조에서 많이 사용하는 OSB합판은 상기자료의 합판(종류별)을 적용하면 되는건가요?
M 관리자 2015.04.15 18:22
아닙니다.
OSB 외부용의 뮤값은 200을 사용하시면 됩니다.
3 홍지행 2015.04.16 15:28
네. 감사합니다.
1 유정연 2015.09.09 11:24
좋은 자료 감사합니다. 허진화 연구원께도 감사드립니다.
G 안윤모 2015.10.07 08:49
좋은 자료 감사합니다.
유용하게 활용하겠습니다.
G 김병준 2015.11.09 19:06
좋은 자료 감사합니다.
그런데 위 시험결과를 보면...
압출법과 비드법을 비교했을때  앞서 자료에서의 값과 조금은 차이가 나는 것 같습니다.
앞서의 표에서는 압출법이 비드법보다 투습에 대한 저항값이 훨씬 좋은것으로 나오는데..
이 시험에서는 압출법이 비드법보다 투습이 더 잘된것처럼 보이는데요?
혹 재가 잘못 본 것인가요?
M 관리자 2015.11.09 22:08
네 그건 압출법단열재의 스킨이 있느냐 없느냐에 따라 값이 다릅니다.
없다면 비드법과 유사하거나 더 잘 투습합니다.