대구 동구 내곡동 - 단독주택 (2.1리터)

관리자 2 12,544 2012.06.05 12:59
*용도단독주택 (2.1리터) 
건축물주소[ 701 ] 370
설계사옥저건축사사무소 
시공 또는 시공관리(주)한보엔지니어링 
설계기간2009년 9월 ~ 2010년3월  
시공기간2010년 3월~ 2010년 9월  
연면적261  ㎡
규모지상2층 
구조방식경량철골조 
외벽구성HIP판넬 250mm (일부 진공단열재) 
외벽 열관류율0.12  W/㎡·K
지붕구성HIP판넬 300mm 
지붕 열관류율0.10  W/㎡·K
유리 구성진공유리 (PVC프레임, Tilt&Turn 시스템창호와 슬라이딩 창호 혼용)  
창호 전체열관류율
(국내기준)
1.2  W/㎡·K
창호기밀성능
(국내기준)
1.01  ㎥/㎡·h
기밀성능(n50)0.7  회/h
환기장치효율
(난방효율)
78  %
난방에너지요구량21.2  kWh/㎡·a
기타사항프로젝트 총괄 : 한국건설기술연구원(제로카본그린홈 연구단), (주)한보엔지니어링

외부전동차양(EVB) : 일부적용(남향)
 
태양광발전 용량2.8  kWp
지열히트펌트 용량17.5  kW
신축공사
한국건설기술연구원의 기술제공으로 한보엔지니어링에서 시공한 2.1리터 하우스이다.
창호의 열관류율과 기초 부위의 열교를 좀 더 신경썼다면, 패시브하우스 수준까지 올릴 수 있었던 주택이다. 
HIP는 단열재와 OSB를 샌드위치 형식으로 접합하여, 단열과 구조체와의 안정적 접합을 고려한 제품이다. 이 주택은 HIP중 외부를 CRC보드로 마감하여, 도장을 한 형식이다.
 








기밀성테스트 장면
 
창호의 기밀성은 패시브하우스에 적용하기는 무리가 있었음. 기타의 벽체나 배관의 기밀은 모두 잘 되었던 것으로 결과가 나왔기 때문에 창호의 기밀만 좋았다면 기밀성능이 0.6회/h 이하로 충분히 내려올 수 있었기에 아쉬움이 컸음
 
아래 사진은 기밀이 잘 된 부위에서 연기가 자연대류하는 모습을 보여줌
 

 
 
 
아래 사진은 프레임 구석에서 바람이 들어오면서 연기가 밀리는 모습을 보여주고 있음
 
 
 
아래 사진 역시 프레임 구석에서 바람이 들어오면서 연기가 밀리는 모습을 보여주고 있음
 
  
아래는 기밀성테스트를 하면서 찍은 열화상사진으로써 여름이라 실내에서 촬영
결론적으로 프레임의 기밀과 단열성능이 패시브하우스에 사용되기에는 성능이 떨어지는 것으로 판단됨
 
특히, 열리는 프레임보다 FIX창 프레임이 앏게 구성되어져 있어 부분열교가 심한 것으로 나타남.
  
아래사진에서 왼쪽이 고정창이고, 오른쪽이 열리는 창임
열리는 창의 Edge쪽 열교가 보이고, 고정창은 그 정도가 상대적으로 심하였음
 
아래 사진은 고정창의 모서리를 촬영한 모습임. 실내에서의 온도가 약 36℃까지 상승한 것으로 파악됨
 
아래 사진은 비교를 쉽게 하기위하여 손은 얹고 찍은 사진이며, 왼쪽의 열리는 창의 프레임의 경우 프레임의 성능에는 큰 문제가 없었으나, 프레임과 외단열의 만나는 디테일이 도면대로 처리되지 못하면서 열교가 발생되었음. 오른쪽 고정창 프레임의 경우 체온과 같은 온도분포를 보일 정도로 열교가 존재함.

 
외단열이 프레임을 일정두께 (약 4cm) 이상 감싸주어야 하나, 고정창 프레임이 얇기 때문에 단열재를 감쌀 수 없게 되었음. 결과적으로 프레임과 마감재 사이에서 다량의 열교가 발생되었음

도서상으로의 예비 에너지해석은 약 1.7리터에 근접한 결과를 보였으나, 현장시험치를 고려하여 창호프레임의 열관류율을 낮추어 반영하여 최종에너지해석을 수행하였음

Comments

대가리 2013.02.25 11:55
좋은자료 감사합니다.
나유미 2013.12.27 12:30
건축도시정책정보센터에서 자료받아갑니다