전북 전주시 덕진구 - 단독주택 - 장동 단독주택 (2.8리터)

임누리 0 4,215 2019.04.20 15:23
*용도단독주택 
건축물이름장동 단독주택 (2.8리터) 
설계사건축사사무소 예감 
시공 또는 시공관리한주패시브건설 
대지면적398.30  ㎡
건축면적157.70  ㎡
건폐율39.59  %
연면적211.87  ㎡
용적율53.19  %
규모지상2층 
구조방식철근콘크리트 
주요외장재치장벽돌쌓기, 징크판넬 
외벽구성치장벽돌 0.5B 쌓기 + 30mm 공간 + 200mm EPS 2-3 + 200mm 철근콘크리트 + 9.5mm 석고보드 2겹 + 지정벽지 
외벽 열관류율0.157  W/㎡·K
지붕구성징크판넬마감 + 환기이격재 + 12mm 내수합판 or 11.1mm OSB 위 2mm 시트방수 + 아연도 각파이프 40x40 @610 (통기층) + 아연도 각파이프 50x50 @1200 (통기층) + 지붕용 투습방수지 + 300mm 이소바 웨더프루프33 (TIFUS 열교차단재) @1500-1800 + 150mm 철근콘크리트 + 9.5mm 석고보드 2겹 + 지정벽지 
지붕 열관류율0.12  W/㎡·K
바닥구성200mm 잡석다짐 + 50mm 버림콘크리트 + PE 필름 + 200mm XPS 특호 + PE 필름 + 400mm 철근콘크리트 + 150mm EPS 1-3 + PE필름 + 50mm 온수난방 + 강마루 
바닥 열관류율0.078  W/㎡·K
창틀제조사Rehau 
창틀 열관류율1.000  W/㎡·K
유리 구성5PLA113(#2)+14Ar+6CL+14Ar+5PLT113(#5) 
유리 열관류율0.75  W/㎡·K
창호 전체열관류율
(국내기준)
1.073  W/㎡·K
유리 g값0.43 
기밀성능(n50)0.68  회/h
환기장치 제조사Zender 
환기장치효율
(난방효율)
90  %
난방에너지요구량27.73  kWh/㎡·a
난방부하19.6  W/㎡
1차에너지소요량155  kWh/㎡·a
계산프로그램에너지샵 
인증번호2018-P-005 
신축공사
d5056076d8f8d5697cfda57e7cdc6c47_1555741412_4031.JPG

Comments