설계/시공관련 질문

옥상 단열재+무근100 시공시 방수와 단열재 습기 문제해결을 어떻게 해야할지

1 무누무누 13 20,468 2016.11.15 17:25

안녕하세요.

현재 공장을 실시설계하고 있는 건축사사무소 직원입니다.

설계하고 있는 공장은 평지붕이며 지붕 설계를 

내단열(THK120 단열뿜칠)+THK250콘크리트슬래브+복합시트방수+THK10보호판+THK87무근콘크리트+THK3우레탄 라이닝

을 계획했었는데 공장이다보니 단열규정에 맞게 뿜칠을 지붕슬라밑에 전부 해야하다보니 가격이 증가하여 가격을 낮출 방법으로 무근아래에 THK180 압출법보호판 1호 외단열로 변경을 하려고 합니다.

저희도 항상 내단열로만 하다보니 외단열에 대한 정확한 지식이 없어서 도움을 청하고자 글을 남깁니다.

지붕슬라브위에 단열재를 시공할경우 어떤방수를 쓰는게 효과적이며 단열재의 습기 배출 문제와 열반사 문제를 어떻게 해야하는지 궁금합니다.

제가 열심히 검색과 책을 뒤지기는 했지만 대부분 경사지붕이나 기와/목조경우의 단열재의 시공법이 대부분이고 단열재 위 무근 시공사례가 별로 없어서 도움을 청하고 많은 답변 부탁 드립니다.

Comments

M 관리자 2016.11.15 17:54
안녕하세요..

파라펫부위와 만나는 부위. 그리고, 계단실벽과 만나는 부위를 올려주시겠습니까?
그리고, 지붕에 실외기 등 기계장치가 올라가나요?
그 외에 평지붕의 용도가 있는지요?
1 무누무누 2016.11.16 09:13
PDF로 올려드렸습니다.
지붕에는 옥상조경이 있고 공조기가 하나 올라갑니다.
공장 크기는 약50MX35M 정도의 지붕이 되겠습니다.
1 무누무누 2016.11.16 17:22
설명이 부족했는지.. ㅠㅠ
답글이 없네요ㅎㅎ...
M 관리자 2016.11.16 20:47
아니어요. ㅠㅠ
제가 금일 오후 내내 출장이어서 그랬습니다.
조금만 더 기다려 주세요..
M 관리자 2016.11.17 16:28
내용은 아래와 같습니다.
장비가 올라가는 곳은 단열재 위에 쇄석대신 단배근 콘크리트로 장비기초를 만드시면 됩니다.
조경이 올라가는 부분이 있다면. 그 부분 단면도를 올려 주시면 조언해드리겠습니다.

이 역시 방수층이 단열재 하부에 있는 역전지붕 형식이며, 단열재는 접착하지 않고, 그냥 끼워넣는 방식입니다.

쇄석대신 무근을 치는 것은 하지 않는 것이 좋습니다.
1 뚱이73 2016.11.17 20:10
관리자님, 매번 좋은 정보 얻어갑니다.
위 그림에서 드레인부위의 디테일은 어떻게 처리되는지요? 하부 방수 부위와 배수판 부위 두군데에다 이중 배수로 해야 되는 지요? 그리고 무근을 치는 것이 안 좋은 이유는 무엇인가요?
M 관리자 2016.11.17 20:18
네... 질문하신 것을 보니.. 제대로 이해하셨네요..

주된 배수는 배수판 위치이므로, 드레인은 배수판 위치에만 설치하면 되고, 하부방수는 내부로 들어간 소량의 물만 처리되면 되므로, 수직홈통과 연결하지 않고, 외부에 빨대를 꽂은 형태로만 물처리가 되면 됩니다.

무근을 치는 것이 좋지 않은 것은..
1. 하중이 많이 나가고,
2. 물량에 따른 공사비가 들고,
3. 20~30년 정도 지나면 방수를 손봐야 할 때가 있을 수 있는데, 무근을 다 깨고 보수하는 것은 불가능하기 때문입니다.
1 무누무누 2016.11.21 09:50
앗!
답변을 해주셨군요.ㅋㅋ
세상에 너무 감사해요~~
목욜날 시무룩하다가 혹시나해서 오늘 봤는데 역시 친절하시네요!!
이걸 토대로 한번 상세 적용시켜야겠네요
감사합니다~~
G 궁금꾼 2020.02.13 18:33
관리자님 지나가다가 질문 드립니다.
장비가 올라가는 곳은 단열재 위에 쇄석대신 단배근 콘크리트로 장비기초를 만들라고 조언을 주셨는데, 만약 그렇게 시공한다면 여타 부위와 하중차이로 인해서 단열재에 부등침하 및 균열 및 누수 등이 발생할거 같은 막연한 걱정이 되는데요, 혹시 제가 잘못이해 하고 있는지 여쭙고 싶습니다.

또한 단열재 위에 장비가 올라간다면 그 하중을 견딜수가 있나요?

만약 못견딘다면 어떤 보완조치를 해야 하는지도 같이 알고 싶습니다.

시공경험 별로 없는 직장인의 궁금증입니다 !! 부탁드립니다!!
M 관리자 2020.02.13 19:04
단열재의 하부에 방수층이 있으므로, 단열재의 부등침하 또는 균열이 누수로 이어질 확율은 없습니다.
그리고 단열재가 침하하는 현상도 없습니다. 패드를 깔면.. 단열재의 압축강도가 약 20톤/제미 이므로, 건물 두 개층을 충분히 받을 수 있을 정도거든요.
그리고 꼭 패드를 깔지 않더라도 약 60x60cm 정도의 넓이도 단열재를 침하시키지 못합니다.

여기에 대한 것은 아래 글의 댓글에 장비패드에 관한 질문글을 보시면 될 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038
G 최상훈 2020.08.03 13:40
안녕하세요. 설계일을 시작한지 얼마 안된 사회 초년생입니다. 바쁘신 중에 질문 좀 해도 될까요?
1. 위 댓글 파라펫 도면에서 THK3우레탄라이닝,THK87무근콘크리트 는 어느 부분 가리키고 있는건가요? 해치에 가려진것같은데 어느부분인지 모르겠습니다..
2. 그리고 무근대신 쇄석을 까는 이유가 무엇인지, 쇄석이 배수판 역할을 할 수 있지 않은지 궁금합니다.
3.단열재 위에 P.E필름 깔 필요는 없는 건가요?
너무 상식이 없는 질문같아 보이더라도 불쌍히 여겨서 한마디 도움 배풀어 주시면 감사하겠습니다
가끔 궁금한 점 있으면 들어와보곤 했는데 많은 도움 받고 있습니다. 이 기회에 감사인사드립니다.
M 관리자 2020.08.03 13:59
안녕하세요.
질문하신 거의 모든 내용이 아래 링크에 있습다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3038

보시고 추가적으로 궁금한 사항은 언제든지 글 올려주세요.~
G 최상훈 2020.08.03 16:39
올려주신 링크글 정말 많은 도움됐습니다!!! 바로 답변해 주셔서 정말 감사드립니다!!