설계/시공관련 질문

평지붕, 경사지붕 외단열 시공 문의

1 쭈바 3 5,449 2017.03.15 18:26

안녕하세요. 서울에서 다세대주택을 신축하고 있는 사람입니다.

 

외단열과 관련하여 몇가지 질문 드립니다.

 

1. 다락층에 작은 베란다가 있는데, 슬라브 아래에서 내단열하지 않고, 베란다 슬라브 상부에 외단열을 하려하였습니다. 세종시 람다패시브하우스의 평지붕 방수 및 외단열과 유사하게 하려했는데, 시공사가 골조공사를 하면서 파라펫을 올려버렸네요. 파라펫을 철거하고, ALC 블럭으로 다시 시공할 수 있을까요? 파라펫이 있는 상태에서 외단열할 수 있는 방안이 있을까요?

 

2. 평지붕 방수 및 단열재 부착 후 자갈을 깔지 않고 목재블럭을 깔아도 될까요?

  (보도블록 대용으로 사용된답니다.)

  - 블럭 크기 : 200*100*50

  - 무게 : 50kg/㎡

 

3. 이중배수구는 어디서 구하나요?

 

4. 경사지붕 경사가 완만(약 30도?)한 면에 상단 거푸집 없이 타설하였습니다. 표면이 울퉁불퉁한데, 평활도가 안좋은거죠? 이 경사면에 외단열 시공 가능할까요?

 

궁금한 것이 많은데, 일단 여기까지 문의 드립니다. 

Comments

6 오대석 2017.03.15 21:29
안녕하십니까

1. 파라펫을 철거하지 않고 상부와 내부측을 모두 단열재로 감싸는 방법이 있습니다.

  이 경우 파라펫의 두께가 많이 두꺼워 질 수 있으며,
  상부 마감 방법에 대해서도 다시 고민해 보셔야 할것 같습니다.

    만약 핸드레일이 상부에 붙는 경우 접합부를 통해 물이 들어갈 수 있어
    설치해야 하신다면 내부측 측면에서 고정하는 방식의
    디테일을 검토해 보시는것이 좋을 것 같습니다.

협회 기술자료 중 물끊기 기준에 첨부된 이미지를 참고 하시면 좋을 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=556
M 관리자 2017.03.15 22:47
1. 저 역시 철거하는 것은 최후의 방법같아 보입니다. 파라펫 뒤면의 단열재 두께는 전면의 1/3 정도면 되오니 (전면 단열재 두께를 알려 주셔요.. 지역도 같이요..) 열교를 최대한 줄이는 방식으로 가는게 맞아 보입니다.
2. 적어주신 사양이라면 목재블럭도 가능해 보입니다.
3. 대게의 경우 방수하시는 분들이 구입처를 알고 계십니다.
4. 가능하기는 하나, 그냥은 안됩니다. 이른바 면처리를 하거나 몰탈 미장을 한번 하셔야 합니다.
6 티푸스 2017.03.17 09:46
1. 콘크리트 경사지붕과 관련해서는 http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=1954 를 참고하시면 좋을것 같습니다.