설계/시공관련 질문

RC조 줄기초 방수관련 질문입니다

G 가람 2 3,710 2017.03.24 22:26

공사가 진행 되면서 질문사항이 많아 집니다  ㅠ

 

질문 1. 기초의 방수를 액체방수(레미콘에 타는..)로 1차 그리고 칠하는 아스팔트 방수로 2차 후

압출법 단열재 부착 예정입니다

그런데 협회 자료 어디선가 아스팔트 방수 위 단열재는 단열재가 손상된다고 본것 같습니다

(해당 자료를 못찾겠네요 ㅜ.)

만약 그렇다면 쉬트방수만이 답인지요 아니면 가성비로 더나은 방법이 있는지 궁금합니다

 

질문 2. 그리고 1층 슬라브위 내부쪽(방통 밑)비드법단열재 100mm밑에 PE비닐을 깐다고 하는데 협회의 자료를 보면 그렇게 시공된걸 본적이 없어서 .. 이 부분도 어떤지 궁금합니다

 

예산에 맞는 시공사를 구할수 없어서 결국 직영공사를 시작하고 나니 아주 소소한 부분도 질문을 드리게 됩니다

항상 감사하고 죄송스럽습니다

Comments

M 관리자 2017.03.24 23:02
1. 그렇지 않습니다. 건조 후 부착하셔요.
2. 네.. 까시는 것이 좋습니다. 비용도 얼마 안들고요..
G 가람 2017.03.24 23:11
네 잘알겠습니다
감사합니다