설계/시공관련 질문

옥탑지붕 단열및 마감방법 문의드립니다

G 이해광 6 6,651 2017.05.16 21:49
좋은 정보 감사합니다
덕분에 방통은 무사히 마쳤습니다.
다시 문의사항이 있습니다.
{이미지0}
단열재 비드법보온재220인데
질운1. 압출법은 안되나요?
질문2. 110두장 겹쳐서 폼으로 고정해도 되나요?
            폼만으로 안된다면 어떤 방법이 있나요?
질문3. 단열재 위에 방수후 아스팔트슁글 마감인데 이건
            또 어떻게 고정해야 하나요?
어떤 분은 테두리에 조적을하여 단열재를 넣고 합판을
그 위에 고정하여 방수후 슁글을 붙이면 된다고 하던데
그럼 조적하는 부위는 단열에서 제외되는것  아닌가요?
모로는것이 많아 질문이 많네요
좋은 가르침 바랍니다.

Comments

M 관리자 2017.05.17 13:20
안녕하세요..
우리나라 건축시장이 이런 수준의 도면으로 시공을 하고 계시다는 것을 알고 있었고, 이미 안타까워하고 있었습니다만, 더 격렬히 안타까워 지려고 합니다. (그냥 푸념입니다.^^)

일단 그림을 먼저 올려 드립니다.
붉은 색 직선 부분은 그 경사도의 낮음으로 인해 아스팔트슁글 시공이 불가능한 부분이며, 원형으로 표기한 부분은 그림처럼 시공이 아예 불가능한 부분입니다.
M 관리자 2017.05.17 13:26
슁글이든 그렇지 않든.. 모든 지붕의 마감은
마감재와 구조체끼리 연결이 되어야 합니다.
이는 눈이나 기타 위에서 누르는 힘보다, 오히려 바람이 지붕마감재를 들어 올리는 힘이 더 강하기 때문입니다.
그러므로, 단열재를 설치하기 전에 무언가로 상을 대주고, 그 사이에 단열재를 채워넣은 다음 그 위에 지붕마감재를 시공하게 됩니다.
이 일련의 과정은 아래 링크에서 보실 수 있으셔요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z8_07&wr_id=28&sca=%ED%8B%B0%ED%91%B8%EC%8A%A4%EC%BD%94%EB%A6%AC%EC%95%84

한번 읽어 보시고 다시 질문을 주시면 되실 듯 합니다.
그리고, 원형으로 된 부분은 마감재 시공을 위한 바탕을 어떻게, 어느 것으로 하느냐에 따라 달라지므로, 나중에 다시 논의를 해야 할 것 같습니다.
G 이해광 2017.05.23 16:26
결론은 슁글을 포기하고 지붕에 구배를 주고 상을 만든후 방수, 단열재 부착하고 비닐로 덮어서 강판으로 지붕 옆면까지 덮으려고 합니다.
지붕 처마부는 도징으로 처리해도 되까요?
M 관리자 2017.05.23 18:21
지붕 처마부 "도징"의 의미를 잘 모르겠습니다.
G 이해광 2017.05.23 18:41
위 그림에서 동그라미 표시부분 하단을 단열재 마강을 안하고 도장을 하려고요
M 관리자 2017.05.23 18:43
네.. 아니되옵니다. ㅠㅠ
아래 글을 보시면 도움이 되실 듯 합니다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_02&wr_id=241&page=4