설계/시공관련 질문

레인 스크린 공기층 간극 90 mm ?

1 TonyG 3 3,426 2017.05.24 06:19

안녕하십니까.

 

경량 목구조로 신축할려고 하는데 지붕 빗물받이와 선홈통을 전부 숨김 구조로 처리하고 싶습니다.

 

이럴 경우 외장 사이딩과 투습지 사이에 빗물받이와 선홈통을 배치하면 될 것 같은데, 결국 레인 스크린 간극이 크게 됩니다. 선홈통이 내려 올려면 최소 90 mm 는 되어야 되겠더라구요.

 

이렇게 간극이 넓은 레인 스크린도 별 문제는 없는지요? 사이딩은 수직방향으로 배열한 적삼목을 사용할 예정이고 투습지는 일반적으로 많이 사용하는 타이벡입니다. 

Comments

M 관리자 2017.05.24 15:02
네.. 레인스크린은 넓을 수록 좋습니다. 상관없습니다.
다만 90mm 를 어떻게 띄울지를 고민하시면 되실 듯 합니다.
그리고 선홈통을 가능하나, 빗물받이를 숨김처리하시면 열교에 유의하셔야 합니다.
상세도가 나오면 추가적 조언을 해드리겠습니다.
1 TonyG 2017.05.24 15:42
너무 넓으면 기능에 다른 악영향이 있는지 궁금했습니다. 감사합니다.
어떻게 띄울지도 문제고, 물받이 열교도 문제가 됩니다.

기본 구조는 아래 링크 그림 파일의 Option 1과 같이 할 까 합니다.
Option 2로 하면 뭔가 위험할 것 같아서요.

http://blog.buildllc.com/wp-content/uploads/2012/09/BUILD-LLC-Concealed-Gutter1.jpg
M 관리자 2017.05.24 15:48
네.. 옵션1 좋습니다.
오버플로어만 유의하세요..