설계/시공관련 질문

마강 전 누수 문의

1 가람 4 257 06.13 20:49
항상 감사드립니다

외단열재 부착 후 치장벽돌 쌓는중입니다
오늘 소나기가 그친 뒤 보니 사진처럼 7군데 정도 누수가 있습니다
주로 2층 이어치기한 부분과 반생이 관통한 부분입니다
윈래 이런 것인지,
추후 예상되는 문제점은 무엇인지
개선방안이 있는지 궁금합니다


Comments

M 관리자 06.14 00:53
이어치기한 부분에 지수판을 설치하지 않은 탓입니다만.. 지붕의 방수 등 마감이 완료되면 지금처럼 누수가 있지는 않을 것입니다. 너무 염려 마셔요..
1 가람 06.14 08:48
알겠습니다
고맙습니다
근데 저희집만 이런건가요  아니면 다 그런가요
시공에 문제가 있었는지요
M 관리자 06.14 09:32
단독주택에서 지수판을 사용하는 곳은 사실상 없다고 보아도 무방하므로...
보편적이라고 해야겠죠.
뭐 그래도 지하층, 기초조차 지수판을 안쓰는 곳이 허다하니까...
위로가 된다고나 할까요....
1 가람 06.14 12:40
정말 위로가  되는군요 ㅎ ㅎ
감사합니다