조적내부에 시멘트모르터와 석고보드설치시 기밀성의 차이

G 김연옥 5 5,095 2013.02.19 10:50
벽체1. 내부 벽지/15T시멘트모르터/시멘트벽돌1.0B/단열재80T(나등급)/점토벽돌 
벽체2. 내부벽지/9T석고보드1겹/목재상/단열재30T(나등급)/시멘트벽돌1.0B/열반사단열재10T/점토벽돌 

위에 두가지 경우가 있는데요. 단열 및 방습에 어떤편이 유리할까요? 
아니면 더 보와해야 하는 부분이 있다면 어떤부분이 있을까요? 
패시브하우스는 아니고 그냥 일반주택이지만 가능하면 열손실이 적게 하고 싶어서요. 
여러가지 자료들을 찾아보아도 어떻게 해야할지 고민이 되어 이렇게 글을 올립니다.

Comments

M 관리자 2013.02.19 15:49
당연히 1번입니다. 재고의 여지가 없습니다.
추가적으로 했으면 하는 사항은 단열재두께를 80T가 아닌 110T이상 하셨으면 좋겠습니다.
1 김연옥 2013.02.20 13:59
답변에 감사드립니다. 그리고..
죄송합니다만 한가지만 더 여쭙겠습니다.

중간에 방습층을 별도로 설치하지 않아도 괜찮을까요?
책에보면 내부 결로 방지를 위한 방습층을 설치하기도 하던데요.
M 관리자 2013.02.20 14:03
하면 더 좋겠습니다만, 잘 시공되기도 어렵고, 외단열로 되어 있으므로 생략하셔도 하자로 이어질 확율은 적습니다. 그냥 하셔도 됩니다.
다만 시멘트벽돌에 바르는 몰탈시공은 구석구석 빠짐없이 꼼꼼히 잘 시공되어야 합니다.
감사합니다.
1 김연옥 2013.02.20 14:32
친절한 답변에 정말 감사드립니다.
어디에 질의회신하는 것보다 신속하고 정확하여 너무 좋습니다.^^
M 관리자 2013.02.20 19:36
좋은 질문.. 저희가 감사드립니다.