설계/시공관련 질문

지붕 단열 구조에 대해

1 나구 3 3,759 2017.09.09 10:47

지붕이 7m가 되어 트러스를 제작하기로 했습니다
1 트러스의 문제점은 무엇인지 알고 싶습니다

2 아래와 같이 만들었을때 2번의 인슐레이션에 결로가 생길 염려는 없겠는지요?

3 벤트은 지붕벤트는 없고 쇼핏벤트를 많이 해서 할까하는데 충분하겠는지요?

  아니면  쿠폴라같은 지붕벤트를 설치해야 하는지 궁금합니다

4 그리고 다른 문제점이 있다면 말씀해 주시면 감사하겠습니다

 

11db086090493c041e7fe653192acf5b_1504921598_9756.PNG 

Comments

M 관리자 2017.09.11 02:11
안녕하세요..
분명치는 않으나, 각파이프로 짠 트러스라고 가정하고 답변드리겠습니다.

1. 구조계산없이 7미터 트러스를 만드시는 것이 문제입니다.
2. 각파이프트러스 내부에 단열재를 넣는 방식인지 분명하지 않으나, (그림에서는 최상부에 트러스가 있고, 그 아래에 단열재가 있는 것으로 그려져 있긴 합니다만.) 만약 파이프 사이로 단열재를 넣는 방식이면, 단열은 아무 소용없습니다. 트러스와 별개로 별도의 단열층이 있어야 합니다.
만약 제가 이해를 한 것과 같이 트러스가 최상부에 있으며, 그 내부를 통기층으로 사용하고, 그 하부에 단열재 층이 있는 방식이라면..  1번과 2번단열재를 합쳐서 1번 위치에 한꺼번에 시공되어야 합니다. 단열층은 분리되는 것이 좋지 않고, 특히 그 사이에 빈공간이 있다면.. 결로는 그 빈공간 앞뒤로 집중되게 됩니다.
3. 좀 더 구체적인 도면이 나오면, 그 때 다시 도면과 같이 질문해 주시면 감사하겠습니다. 죄송합니다만, 이 그림으로는 판단하기 어렵습니다.
4. 먼저 건축사에게 도면을 의뢰하셨으면 합니다.

감사합니다.
G 이상호 2017.09.11 04:59
말씀하신대로 트러스는 공기층으로 사용하고 그밑에 단열재를 넣는 방식입니다.  빈공간층에 결로가 집중된다면  단열재를 넣지 않는 것이 마땅하네요. 2번 단열재를 빼고 그냥두면 결로가 줄어드나요? 아니면 다른 방법을 쓰야 하나요? 그리고 벤트는 쇼핏벤트만으로 충분한가요? 세심한 관심과 답변에 진심으로 감사드립니다.
M 관리자 2017.09.11 09:07
네..
답변드렸다시피 충분한가 아닌가는 무언가 구체적 치수가 적힌 도면이 있어야 할 것 같습니다.
지금으로써는 그저 상상만으로의 답변이며, 상상으로 타인의 건물에 대한 책임있는 답변을 드릴 수는 없습니다.