설계/시공관련 질문

열회수형 환기장치 결로수 관련 질문입니다.

1 산별바다하늘 6 3,967 2017.11.13 14:45

안녕하세요?

 

열회수형 환기장치를 설치할 때 만약 프리히터를 설치한다면 결로수 발생에 대해서 대비 하지 않아도 될까요?

 

젠더사의 장치를 고려하고 있는데, 시공사에 문의해보니 설치공간에 배수구 설치를 해야 하냐고 하니깐

프리히터 있어서 결로수 발생 할 일 없다고, 배수구 설치 하지 않아도 된다고 하는데 

 

괜찮을까요?

 

수고하세요~

Comments

2 ifree 2017.11.13 14:55
젠더사의 전열회수환기장치는 기본모델 자체가 결로수 발생 없습니다.
1 산별바다하늘 2017.11.13 14:57
음 그런데 설치 동영상보면은 결로수 배출구에 대한 장면이 나오는데요
첨부된 장면은 결로수 배출구가 아닌가요?

아니면 오래된 동영상이라서 예전버전 영상인걸 까요?
2 ifree 2017.11.13 15:00
말씀하신 내용은 맞습니다.
그런데 제품 설치 설명서를 자세히 읽어 보시면 열교환소자가 현열과 전열 두종류가 있는데 전열교환소자의 경우에는 결로수 배출 장치를 설치할 필요가 없다라고 되어 있습니다.
기본 딸려오긴 합니다.
열교환소자는 중간에 바뀔 수도 있으니까요
혹 설명서를 가지고 계시면 확인해 보세요.
3년째 쓰고 있는데 결로수 발생 안합니다.
그런데, 생각해볼 점은 기계실에 배수장치가 있는게 먼 미래를 생각해서는 필요할 수도 있으니까 가능하면 설치해 두시면 좋다고 봅니다.
여러가지 미래 옵션이 있을 수 있고 그에 따라 배수가 필요해질 가능성도 있으니까요
1 산별바다하늘 2017.11.13 15:05
답변 감사드립니다.~

이리저리 pdf파일들 받아서 읽어봤는데 잘 이해 하지 못하고 넘어 간것 같습니다. ^^;

수고하세요~
2 ifree 2017.11.13 15:13
요거 설명서 복사입니다.

Standard heat exchanger
Warm exhaust air is cooled by the outside air in the
heat exchanger. This causes the moisture in the indoor
air to condense in the heat exchanger. The
condensation water created in the heat exchanger
is fed to a PVC condensation drain.
The connection for the condensation drain has an
external diameter of 32 mm. It is located underneath
the ComfoAir.
• Connect the condensation drain, via a pipe or
hose, to the water seal (siphon) of the domestic
waste-water system.
• Position the upper edge of the water seal at
least 40 mm underneath the condensation
drain of the ComfoAir.
• Make sure that the outer end of the pipe or
tube exits is at least 60mm below the water
level.
Ensure that the water seal connected to the
domestic waste-water system is always full
of water. This prevents the ComfoAir from
sucking in any leakage air.


Enthalpy exchanger
When the ComfoAir is fitted with an enthalpy exchanger
the humidity from the extracted air is partly
transferred to the fresh supply air. In this case
you delay the process of drying out the house in
dry winter months, additionally there is no condensate
that must be drained from the ComfoAir.
9 - EN
Therefore a condensation drain is not necessary
with an enthalpy exchanger.
Ensure that the condensation drain is sealed.
This prevents the ComfoAir from sucking in
any leakage air.
The condensation drain can be sealed with a standard
screw-cap.
1 패시브박 2017.11.14 09:09
위에 ifree님이 올리신 instruction은 하나의 모델이 아닌 두개 모델의 instruction입니다. 첫번째가 현열교환기, 두번째가 엔탈피 회수형 열교환기입니다. 엔탈피는 쉽게 말해 온도+수분 회수, 즉 전열교환기를 의미하는 것입니다. 현열만을 회수하는 것 보다 현열(온도)+잠열(수분) 둘다 회수하는 것이 효율상으로는 더 높게 나오겠죠. 다만 수분을 회수하기 때문에 냄새와 실내의 부유세균 등의 배출량은 줄어들겠지만요.
첫번째 제품은 차가운 외기를 이용하여 열교환기에서 고온다습한 실내 공기를 응축하여 결로수를 드레인파이프로 배출하는 방식입니다. 아마도 프리히터가 장착되어 있다는 것이 이 제품을 얘기하는 것이 아닌지요? 프리히터는 온도를 올려주는 장치인데 위의 설명에는 그와는 반대로 차가운 외기로 고온다습한 배기를 냉각시켜 결로수를 배출하는 장치라 프리히터가 아니고 프리쿨러입니다. 두번째는 그냥 외기와 배기가 믹싱되는 것이고요. 두번째 엔탈피 회수형은 수분이 응축되기 전에 외기와 믹싱되어 실내로 재유입되기 때문에 응축 결로될 확율이 많이 낮습니다.

만약 프리히터가 적용되어 있다면 작동 원리는 실내공기가 포화공기가 되지 않게 하기 위해 차가운 외기를 일정 온도까지 높여주는 장치입니다. 차가운 공기와 더운공기가 만나면 수분이 생기기 때문에 덜 차가운공기+더운공기로 만들기 위해 프리히터를 설치하고 결로를 예방하는 장치입니다. 설치업자가 얘기한 대로 히터가 있기 때문에 결로 발생율은 현저히 줄어듭니다. 하지만 그 히터가 외기온도 몇도까지 커버할 수 있는지 따져봐야겠지요. 국내 기후는 지역마다 외기온도가 다르고 한파가 몰아치는 경우 -20까지 떨어지는데 독일산 제품이 그런 저온외기까지 히팅하여 결로를 100%예방할 수 있다고 보지는 않습니다. 뭐, 간혹 기기내에 순간적으로 생기는 결로는 큰 문제가 없을 수 있겠지만 응축수가 한번 발생되면 곰팡이 포자는 행복해 하겠죠..

젠더사의 제품 타입을 추측하면;
1. 현열교환 환기유닛 : 냉각용 열교환기 또는 프리히터 2가지(?)
2. 전열교환 환기유닛
아마도 현열교환기는 냉각용 열교환기 타입 하나일 듯 하네요. 프리히터는 냉각용 열교환기에 대한 잘못된 용어가 아닐지..?

혹시나 해서 설치하지 않아도 되는데 응축수 배관을 설치하고 이 배관을 배수관로에 설치하면 트랩의 봉수가 없어 하수구의 악취가 환기장치를 통해 실내로 유입될 수도 있으니 응축수 발생방지용 프리히터가 설치되는 제품이라면 드레인은 설치하지 않는 것이 좋습니다. 만약 추후 현열교환기로 교체를 고려한다면 배관을 기기와 직결하지 않고 예비배관만 배수관로에 연결 후 캡으로 밀봉시키는 것이 좋습니다.