설계/시공관련 질문

실내빙상장 결로방지대책

1 피제이씨 3 3,725 2017.11.30 15:05

f602af8ed6ce8659f8dce677fd11febc_1512021267_2271.jpg
                         <변경전>                                                 <변경후>

 

 

 


첨부사진과 같이 실내빙상장의 내벽에 결로가 많아서

내벽의 밤라이트(석면포함)를 철거하면서

결로방지 대책을 세우려고 합니다.

 

준공된지 17년정도된터라 단열기준도 많이 떨어지는 상황이며

시공시 외부 공기가 유입되고, 방습층 형성이 안되 있어서 내벽의 밤라이트 표면에

결로가 많이 발생되고 있는 실정입니다.

 

제습장치 같은 기계설비는 우선 고려치 않고 건축마감으로 최대한 결로를 방지해 보고자 합니다.

 

외벽구성은 다음과 같습니다.

기둥간격은 중심선기준 약 7.5미터 이고, 안치수로 약 6.8미터 입니다

건식외벽의 높이는 중간 테두리보를 포함하여 약 10미터 입니다

외벽의 두께는 500~700으로 부위에 따라 다르지만 공기층만 차이날뿐 구성은 동일합니다 

빙상장 내부온도는 평균 10도 이하이며, 얼음판쪽은 영하 7도 입니다

결로는 특히 여름에 심한 상태입니다


<기존>
샌드위치판넬 T75 + 철재트러스 + 공기층 300~500 + 철재트러스 + T5 밤라이트 + T9 흡음단열재(아트보드/방염)

 

<개선>
샌드위치판넬 T75 + 철재트러스 + T12내수합판 + T100압출법보온판1호 + 방습지 + 공기층  + 철재트러스 + T12내수합판 + T25 흡음단열재(아트보드/방염)

 

 

 

 

1) 이렇게 보수하면 결로 개선이 될까요?

2) 위의 방법이 적절하다면 방습지는 어떤것을 사용하며

  고정은 어떤방법으로 하는게 좋은지 알려주시면 감사하겠습니다.

  방습지를 사용해 본적이 없어서 고견 여쭙니다 

감사합니다

 

 

 

 

 

 

Comments

M 관리자 2017.11.30 22:38
안녕하세요..
조금 애매한 케이스이긴 하나.. 여름결로 이므로 방습층의 위치가 아래 그림 위치여야 합니다.
방습지는 상기 자재정보의 프로클리마 에 연락하셔서 방습지와 방습테이프를 문의하시면 되셔요.
고정은 일단 타카로 임시고정하고, 방습테이프를 골조와의 접합부와 방습지끼리의 접합부에 접착하시면 되십니다.
1 피제이씨 2017.12.01 18:27
답변 감사합니다~
아래 그림...? 이라면 이미지를 첨부 하신건가요?
다시 한번 올려 주시면 감사하겠습니다~ ^^
M 관리자 2017.12.01 20:36
헐... 죄송합니다. 빠뜨렸네요.