설계/시공관련 질문

창호 및 배관 문의

G hjhneo 1 2,141 2018.04.17 23:04


cf31f2b6323e0328cf2ac51aa0d0b34a_1523970903_2929.png 

안녕하세요 항상 자세한 답변 감사드립니다

 

창고 견적을 내는 중인데요

 

단열간봉 로이유리 아르곤가스 기밀테이프등등 많이 배웠습니다

 

다만.. 한정된 예산에 부딪혀 이걸 다 하는건 불가능할 것 같구요 

 

가성비 좋은 방법을 찾아야 할 것 같습니다..

 

시스템창은 엄두도 못내겠더라구요

 

일단 그림처럼 kcc창호로 하려고 하는데요

 

결로라는게 습도 기밀 단열 등등 여러가지 요소에 의해 생긴다는건 알지만

 

단열이나 기밀을 포기하더라도 결로를 방지하고 싶은 마음입니다

 

일단 30년된 알루미늄샷시를 쓰고있는 집이나 10여년 전 인테리어를 한집이나 특별히 곰팡이가 피거나 하진 않았습니다. 

 

걱정되는 건 창호를 바꾸어 단열이 잘되게되면서 온도차가 커져 창호에 결로가 생기진 않을까 하는 마음에 어떤 방법이 있을지 여쭈어 봅니다

(실재 신축아파트에 살고 있는데 단열은 잘 되지만 겨울철에 유리에 물이 맺히면서 아래로 결로수가 떨어지더랍니다... 임시로 이중창 중에 창 하나를 조금 열어 두었습니다.)

 

1. 혹시 로이 유리로 결로를 막을 수 있을지 여쭈어 봅니다.

  외측   ㅣㅣ   ㅣㅣ   내측

           1  2    3 4

외측과 맞닿아 있는 창만 로이유리를 쓰면 어떨까요?

주거시설은 보통 3면에 로이코팅을 하고 업무시설은 2번에 코팅을 한다고 하셨습니다

 

혹시 보온을 포기하고 2번에 로이코팅을 하면 결로를 조금 더 방지할 수 있을까요?

다른 방법이 있다면 고견 부탁드립니다

 

2. 전열교환기 위치를 옮겨 보았습니다. 뒷베란다 공간이 너무 좁아서 여러가지로 고민한 끝에 서재쪽으로 옮기고 하는김에 환기장치라도 제대로 해보자 해서 결국 천정을 최소한만 열어서 덕트를 넣어보려고 합니다.

 

ComfoAir Q350을 사용할 계획인데요 출입구 내경이 160∅인데요 어짜피 최고용량은 쓸일이 없을거 같아서 보온덕트는 150∅로 연결할 생각입니다 그리고 내부로가는 덕트는 함석분배기를 제작해서 사용할 생각인데요​ 150∅를 75∅ 네갈래로 나누어 사용할 생각 입니다 전체적인 설계나 용량적인 문제나 함석으로 분배기를 제작하여 사용하여도 문제가 없을까요?

 

3. 그리고 75∅덕트와 천정 디퓨져를 연결할때 천정 공간이 많이 없기 때문에 최대한 위아래 높이를 낮추려면 어떤방식으로 덕트와 디퓨져를 붙여야 할까요?

 

cf31f2b6323e0328cf2ac51aa0d0b34a_1524019344_1869.png
이런걸 사용하면 줄일 수 있을까요?

 

 


Comments

M 관리자 2018.04.18 11:35
1. 이중창의 경우라면.. 외창의 3번면... 단창이라면 3번면입니다.
  아래 글을 보시면 되실 듯 싶습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=18552
 
2. 문제는 없어 보이는데.. 함석의 경우 소음이 증가할 것 같은데요.. 외부를 뭐라도 감싸주시는 것이 좋겠습니다. (자동차용 방진테잎류가 좋아 보입니다.)

3. 덕트 ㄱ자 엘보를 달고, 디퓨저를 직접 엘보우에 다는 것이 최단 거리를 구현할 수 있습니다.