PF 보드 최하층 바닥난방 두께 확인 부탁 드립니다.

G PF 1 143 07.10 07:29

PF보드 업체 안내서에 의하면 중부지방 최하층 바닥난방 직접외기의 경우 110T이고 간접외기의 경우 90T 입니다.

 

저희집 설계 도서에 의하면 바닥난방이고 직접외기인데 90T로 되어 있어서 문제가 있는거 아닌가해서 질문드립니다. 

Comments

M 관리자 07.10 16:26
네.. 110mm가 맞습니다.