설계/시공관련 질문

단열조치 대상문의

1 맘마밀사장 3 3,248 2018.08.06 17:44

<에너지절약 설계에 관한 기준>

1. 단열조치 일반사항

. 외기에 직접 또는 간접 면하는 거실의 각 부위에는 제2조에 따라 건축물의 열손실방지

조치를 하여야 한다. 다만, 다음 부위에 대해서는 그러하지 아니할 수 있다.

5) 5조제9호아목에 따른 방풍구조(외벽제외) 또는 바닥면적 150제곱미터 이하의

    개별 점포의 출입문

Q1) 바닥면적 150제곱미터라 함은, 내측벽의 면적을 말하는 건가요?​

Q2) 상기 바닥면적 이하이면 층과 상관없이 열손실방지 조치를 할 필요가 없는건가요?​

      [ ex)근생시설기준 1층은  50 M2이하 소규모 점포,  2~9층등 90~150M2 이하의 점포]

Q3) 개별점포는 상점,병원,학원,음식점,미용원등을 모두 개별점포로 보는게 맞나요?

Q4) 아파트 동출입구 자동문은 단열 조치 대상이 아닌가요?

       <진행방향 왼쪽--->오른쪽>​

      * 외부(자동문)->계단실->E.V홀​

      * 외부(자동문) ->E.V홀 ​

Q5) 아파트 동출입구 ​​에 설치되는 창 단열 조치 대상 인가요?

   ​

      * 외부(자동문)->계단실(고정창&미서기창 설치)->E.V홀​

      * 외부(자동문) ->E.V홀 ​(고정창&미서기창 설치)

너무 여러가지를 여쭤봐서 죄송합니다. ^^;; [답변 부탁드리겠습니다.]

 

 

 

Comments

2 rHyme 2018.08.06 17:54
1. 연면적을 계산할 때의 면적으로 보시면 됩니다.. 중심선 면적에 해당합니다.
2. 외기에 직접 면했을 경우에 한합니다. 2층 이상인 경우에는 복도에서 출입하므로 기본적으로 단열조치 대상에서 제외됩니다.
3. 개별 점포로 보는 것이 맞습니다.
4&5. 아파트의 동출입구의 자동문 및 창은 단열조치 대상에서 제외됩니다. 아파트의 경우 각 세대별로 단열이 되기에 공용부분은 단열조치 대상에서 제외됩니다.
1 맘마밀사장 2018.08.06 18:27
1. 우선 답변 주셔서 감사합니다. ^^ 몇가지만 더 여쭤볼게요
2. 2번관련 /  2~9층등 내부에서 외부 휴게데크  출입문 90~150M2 이하 (외기직접)
3. 4,5번 관련 / 공용부분은 단열조치 제외 대상이라는 내용은 어디서 찾아 볼 수 있을까요?^^;
  [관련 자료를 보여달라고 해서요 ^^;]
2 rHyme 2018.08.07 09:57
2. 2~9층 등 내부에서 외부 휴게데크 출입문 또한 단열조치 대상에서 제외입니다.. 쌈지길을 생각하시면 될 듯합니다. 다만, 휴게데크가 당해층에만 한정된 테라스의 형태라면 "창 및 문"의 단열조치가 되어야 할 것으로 판단됩니다.

3. 공용부분의 단열조치 제외 대상이라는 내용은 따로 나와있지는 않습니다.
  다만, 에너지절약설계기준 제6조 1항에 따라 "거실"은 단열조치를 해야합니다. "거실"이 아닌 부위에 대해서는 단열조치가 필요하지 않습니다.