아래와같이 PIT층이 있습니다. 단열 계획이 이렇게 되어 있습지다. 지역은 울산 이구요.

이렇게만 하면 되는건지 더 추가할 부분이 있는지 빼도 되는 부분이 있는지 두깨를 줄여도 되는 부분이 있는지 모르겠습니다.

확인 좀 부탁드려도 될까요??

Comments

M 관리자 2018.08.10 12:12
1. 지면과 외단열의 경계(비드법단열재와 압출법단열재가 만나는 지점)이 붙어 있는데, 지면으로 부터 최소 150mm 가 올라 가야 합니다.
2. "가등급단열재"라는 뜻은 아무 뜻도 없습니다. 비드법 몇종 몇호인지, 또 압출법단열재인지 명기가 되어야 합니다.
3. 슬라브다운이 50mm 이내인 부분은 슬라브를 그 만큼 두껍게 만들어서 시공의 편의성을 고려해 주어야 합니다.