설계/시공관련 질문

외부통기 지붕 시 지붕 아래 다락방 방바닥 단열재 설치 여부 문의

G 최동현 6 2,868 2018.08.13 10:40
안녕하세요, 협회에서 좋은 자료 잘 보고 있습니다.
목조주택 신축인데 지붕을 외기 통기 지붕(박공지붕) 으로 시공하였습니다.
2층 주택인데 2층 방 위에 다락을 만들었습니다.
2층 방에서 접이식 사다리로 올라 갑니다.
다락 바닥 장선은 2" ×10" 이고 다락 아래는
방과 화장실입니다.
다락 지붕 위의 구성은 실내에서
석고+방습층+단열재(R-38)/2" ×10" 서까래+지붕용 타이벡+2" ×2" 방부목+합판+방수시트+강판 입니다.
다락 바닥 장선 (2층에서 보면 천장)에 바닥울림 방지로
R-19단열재를 넣으려고 하는데 외부통기지붕 일경우
평천장에는 단열재를 설치 하지 않는다고 봤는데
이럴경우 다락 바닥에는 소리울림 방지 목적으로 단열재를 넣지 말아야 하는건지 궁금합니다.
그리고 2층 화장실 천장 위는 다락이 없는 평천장인데
여기도 단열재를 설치 하지 않아야 하는지요?
화장실 습기 때문에 넣어야 할지 말아야 할지요?

Comments

M 관리자 2018.08.13 12:10
안녕하세요.
1. 평천장의 단열재는 생각하시는 것 처럼 흡음효과가 그리 크지 않습니다. 그 보다는 장선과 OSB사이에 붙이는 충격완화제가 있습니다. (도톰한 테잎처럼 생긴) 이 것을 사용하시길 권해드립니다. 그리고 여기에 더해서 얇은 두께의 글라스울을 넣는 것은 괜찮습니다.
2. 화장실 천장 위도 비워두셔요.
G 최동현 2018.08.13 12:24
답변 감사합니다.
다락 바닥 아래 2층 방 천장과 화장실 천장은 얇은 단열재 R19를 설치해도 되는것으로 이해하면 맞는지요?
그리고 다락 없는 화장실 천장은 단열재를 설치하지 않고요.

 그럼 다락 없는 화장실 천장에 단열재는 없이 타이벡이라도 한번 치는건 어떤가요?
M 관리자 2018.08.13 12:44
R19가 정확히 어떤 제품인지 가늠키 어려우나.. 통상 목조주택에서 이야기되는 제품이라면.. 동일군의 R11로 하시는 것이 좋겠습니다. 없어도 되구요.
타이벡은 완전 투습체라서 해당 부위는 하는 것과 안하는 것이 아무런 차이가 없습니다.
G 최동현 2018.08.13 16:42
죄송하지만 한가지 더 여쭤 보겠습니다.
다락 바닥 (다락 바닥 하부는 2층방과 2층 화장실 입니다.)에는 얇은 단열재 (R-11)를 설치 해도 된다고 하셨고
다락이 아닌 평천장 화장실엔 단열재를 비워 두라 하셨구요.
그럼 두 곳다  단열재를 설치하거나 둘 다 설치 안하는게 맞는것이 아닌지요?. 왜 그런지 궁금합니다.
M 관리자 2018.08.13 17:03
단열재는 물리적으로 없는 것이 맞습니다.
그러므로 모든 곳의 단열재는 안두는 것을 전제로 하되,
다락이 있는 곳의 하부로 전달되는 소음을 걱정하시는 듯 하여, 최소한의 얇은 단열재만 두는 것을 권해드린 결과입니다.
G 임창주 2018.08.24 22:33
서까래 규격이 투 바이 텐인데 235미리입니다. 여기에 맞게 들어가는 R-38은 어떤 제품인가요.