설계/시공관련 질문

목구조기초의 단열 질문드립니다.

G 김영준 7 2,810 2018.08.20 20:27

요즘 이곳에서 공부하느라 정신이 없네요. 이런 방대한 자료를 공개해주심에 감사드립니다.

 

먼저 자료실에서 가져온 사진입니다.

 

d6a046ce01e669b002f152f11cdf36bd_1534764256_1637.png
 

아래는 인터넷검색으로 우연히 알게된 분입니다. http://blog.naver.com/sweet00700/220359814963

구조용목재 높이 만큼 아이소핑크를 시공했습니다. 이러한 시공은 어떠할지 궁금하여 질문 올립니다.

 

d6a046ce01e669b002f152f11cdf36bd_1534764265_5015.png
 

Comments

G 김영준 2018.08.21 23:01
아.. 이곳 협회안내 시공사를 클릭해 보니 기본적으로 저렇게 하는 건가 봅니다. 건축주인 제가 아는 게 없어서.... 더 열심히 공부해야 겠어요;;;
2 권희범 2018.08.21 23:18
올려주신 사진이 1층이라면 바닥 단열재가 바닥의 목재보다 올라오는 게 좋습니다.
사진의 xps는 단열보다는 소음 방지의 목적이 아닐까 싶습니다. 방통 선 위로 올라오는 게 더 효과가 좋을 거구요.
1 홍도영 2018.08.22 01:17
Xps는 이 용도에서 합당한 자재가 아닙니다.
G 김영준 2018.08.22 06:52
두 분의 답변 감사드립니다.
그럼 테두리에 돌린 XPS 는 구조목을 보호하기 위한 것으로 보면 되겠죠?

궁금한 것은, 바닥 단열재가 목재 위로 올라가면.. 방통은 어떻게 치나요? 혹시 현장 사진이 있다면 추천 바랍니다. 열심히 검색하고 자료실 뒤지며 공부 중입니다^^;;;
G 유현중 2018.08.22 08:48
저희 집 공사 할때 보니까,
아마도 방통 미장할때 수평 기준을 보기 위함과 권 희범 님이 말씀 하신 소음 방지 목적이 있는거 같습니다.
물론 소음 방지 를 위한 전용 자재는 따로 있습니다. 아마도 현장 수급이 쉬워서 사진의 자재를 쓴거 같습니다.
M 관리자 2018.08.22 11:31
네... 소음전달 방지를 위하기에는 밀도가 너무 높기에 전용자재를 사용하시는 것이 좋겠습니다.
당연히 단열의 목적은 아니구요.

바닥 단열재가 토대목 위로 올라와도, 실내측에 (가변형방습층)이 들어가기에 문제될 것은 없습니다. 해당 사진은 "매우, 반드시, 꼭" 해야 하는 방습층 시공을 누락한 현장의 예입니다.
G 김영준 2018.08.23 06:08
유현중님 관리자님 답변 감사합니다. 질문이 계속 있지만, 후에 정리하여 새로 글 올려보겠습니다. 정말 감사합니다.