바닥 난방 축열

G 익산농가 5 2,937 2018.08.20 20:58

안녕하세요, 항상 많은 도움을 받고 있습니다.

 

시골 기름보일러 때는 농가주택이구요.

바닥을 새로 함에 있어서 조언을 받고 싶습니다.

보일러는 2~3시간에 한번씩 돌아가게 해놓고 쓰고 있는데..

 

콩자갈이 축열기능이 우수하다고 들어서..

바닥 철거 후

비닐--> 압축스티로폼 50T --> 와이어메숴+엑셀 --> 콩자갈(엑셀관 가릴정도만) -->방열메쉬 --> 미장

이렇게 생각하고 있는데요..

 

1. 콩자갈을 할 필요가 없나요? 업체에서 콩자갈을 하면 데피는데 시간이 오래 걸리고 위에처럼 타이머설정으로 놓고 사용시 열기가 안올라온다고 해서요.. 그래서 엑셀관 살짝 덮일정도만 깔려고 하는데.

2. 마지막에 차광막대신 방열메쉬를 깔아서 열기가 골고루 퍼지게 하려고 하는데... 아무래도 철이다보니 여름철에 바닥으로 습기가 들러붙을 위험은 없는지요? 그냥 차광막 까는게 나을까요? 

Comments

M 관리자 2018.08.22 15:56
안녕하세요..
1. 자갈은 안까시는 것이 좋겠습니다. 과유불급입니다.
2. 방열판도 좋습니다만, 알루미늄 본체에 동이 코팅된 것인지 꼭 확인을 하셔요. 안그러면 내부에서 부식이 빠릅니다.
G 익산농가 2018.08.23 23:03
그럼 비닐--> 압축스티로폼 50T --> 와이어메숴+엑셀 --> 방열메쉬 --> 미장 으로 마무리할까요??
축열기능이 없어도 되는지... 없으면 방이 빨리 식는다해서...
M 관리자 2018.08.24 10:03
비닐 - 압출법단열재 1호 또는 비드법 1종 2호 - 비닐 - 와이어메숴+엑셀 - 방열메쉬 - 몰탈 50mm
로 하셔요.
축열기능이 없는 것도 아니며,  방이 빨리 식는 이유는 집의 단열 성능이 부족해서 입니다.
오히려 최대한 바닥 단열재 두께를 늘려 주세요.
G 익산농가 2018.08.24 17:52
와이어메쉬아래 비닐은 보통 열반사지까시는거 같던데 그렇게해도 무방한가요??
M 관리자 2018.08.25 17:14
아니어요. 그냥 비닐을 까셔요..
열반사지는 겹칠 수가 없기 때문에 더 좋지 않습니다.