설계/시공관련 질문

시스템창 3중유리간격 문의

1 가람 5 2,124 2018.08.24 18:56
안녕하세요
협회와 관리자님의 크나큰 도움을 얻어
작년에 집을짓고 투자대비 매우 만족하며 살고있는 건축주 입니다
다시한번 감사의 말씀을 올립니다
집에 기초적인 기능은 물론이고, 특히 올여름 무더위에 1층 거실의 온도가 25도를 넘지 않네요(2층은 2도 정도 높습니다. 이건 어쩔수 없는 듯....)
좋긴 한데 좀과한 수치같아서 이게 정말 맞나 싶을정도 입니다 ㅎ

각설 하고 정말 오랜 만에 질문을 드립니다
메인에  올려주신 창호 관련 자료 보고 거실창 2개의 로이코팅  면 확인하다가 이상한점이 발견 되었습니다
사진처럼 사이드 쪽은 반사된 불꽃의 간격이 거의 같아 유 리간 간격에 차이가 없는데
중앙으로 갈수록 유리의 2번 3번 면 사이 공간이 매우 작아집니다
내측에서 보면 바깥쪽을 향해서 공처럼 불록하게 휘어 있는것 같습니다
질문)
 이런경우가 일반적인지, 유리를 교체해야 하는것은 아닌지, 교체를 안 하면 파손등 문제가 생길지 불안하고 궁금 합니다

Comments

1 가람 2018.08.24 19:05
유리의 크기는 1920×2200,
사양은 외측 부터 6PLA +14AR+5CL+14AR+5PLA 113 이고
2,5번면에 로이코팅 되어 있습니다
사진이 중앙부 입니다
M 관리자 2018.08.25 18:15
중간의 유리가 휘었네요...
보증기간 (1년) 이내라면 교체를 요청하시고, 이 이상의 기간이 지났다면 혹여 열파되어도 내부의 유리이므로 문제가 생길 것은 없으니. 당장 비용이 없으시다면 시간을 두고 교체를 하셔도 괜찮습니다.
1 가람 2018.08.25 20:32
관리자님 답변 정말 감사드립니다
사용자 과실이 아닌경우 하자보증기간이 계약서상 2년으로 되어있습니다
교체요청 해야 할것 같습니다
고맙습니다
1 가람 2018.09.08 23:14
안녕 하세요 관리자님
항상 감사드립니다
해당 사진2매(사이드쪽,중앙부 각1매)를 창호시공업체(협회 자재협력사)에 전송하고, 다른창 as밀린것과 함께 조치를 요청하였습니다
궁금한것은

1. 유리가 저렇게 휘는것이 분명한 하자는 맞는것이죠?(답변 느낌상 아니라고 우길것 같습니다)

2. 저렇게 된 원인에 대해 추측이라도 가능할지요?
  예를 들어 아르곤 가스가 빠져나가면서 그 압력의
  차이로 휘었다던지 등

3. 아르곤 가스의 충진여부를 확인할수 있는 방법은 역시 없는 것이죠?
M 관리자 2018.09.10 09:39
1. 어떻게 답변을 드려야 할지 잘 모르겠습니다.
2. 아마도 유리를 고정하는 백업블럭 하나가 제 위치에 있지 않은 것 같습니다만, 뜯어 봐야 정확히 알 수 있을 것 같습니다.
3. 있습니다만, 측정비가 매우 비쌉니다.