설계/시공관련 질문

전열교환기 설치문의

G 벼리달 7 6,816 2018.09.04 10:35
건축에 대해서 하나도 몰랐는데 협회의 자료 덕분에 많은 도움 받고 있습니다-

기밀성이 높지 않은 단독 주택이지만 실내환기의 중요성에 관심이 많아 오래된 아파트 실험내용 올려주신 것을 보고 전열교환기 설치를 결심하게 되었고,
AS문제로 고민하다 저희 예산에 맞추어서 셀파를 선택하였습니다. 독일 것과 3배 차이가 나더군요 ㅠㅠ


철콘 3층 주택입니다.
도면상 3층에 화장실이 있지만 화장실로 만들지 않고 벽없이 그냥 공간으로 두었고 그 옆으로 보일러가 들어가게 되어있어 본체는 보일러 옆에 설치하려고 합니다.

1. 화장실 배기
설치도면을 받아보니 관리자님이 예전에 화장실에는 배기를 별도로 설치하지 않아도 된다는 답변을 본 것 같은데 두군데 모두 화장실에 배기를 설치하도록 되어있어서 어떻게 진행해야하는지 조언을 구하고 싶습니다. 열기를 빼주기 위해 필요하다고 설명을 들었습니다.

2. 큰방 배기
거실과 안방에 배기를 두개로 설계한 업체도 있는데 이것도 두개나 필요한 것인지 궁금합니다.
도면상 2층 안방과 파우더룸이 벽으로 구분되어있지만 모두 터놓은 상태고요.

3. 프리필터 박스
업체에서는 추가필터박스를 설치하면 소음이 심해지고 효율이 떨어져 추천하지 않는다고 하는데 실제로 어떤지요?



아직 공부가 부족한데 설치를 빨리 진행해야되서 초보적인 질문을 드리는 것 같아 죄송하네요. 쉽게 설명해 주시면 더욱 감사하겠습니다.

Comments

2 홍지행 2018.09.04 21:56
협회에 올라온 문의글중에 가장 답변하기 어려운 질의사항중 하나가
공조기 관련사항인것은 사실입니다.
질의자체가 광범위하고 주택전체의 모든 사항을 파악하지 않고서는 답변을 내놓기가
녹녹하지 않는 부분이기에 더욱 그러합니다.
저는 이분야의 전문가도 아니며
질의하신분께 명확한 답변을 드릴수 있는 위치에 있지도 않지만....
몇가지 제 생각을 적고자 합니다.

지금 올리신 내용을 말씀드릴려면 얼마나 많은 내용이 검토되어야 하는지
질의하신분께서는 모르실수 있다고 봅니다.
모두 전문가에게 의뢰해서 정당한 의뢰비용을 지불해서 얻으셔야 하는 부분입니다.
보내주신 질의 말씀을 카피하여 그 말씀에 댓글로 의견을 올립니다.

1. 건축에 대해서 하나도 몰랐는데 협회의 자료 덕분에 많은 도움 받고 있습니다-
  기밀성이 높지 않은 단독 주택이지만 실내환기의 중요성에 관심이 많아 오래된
  아파트 실험내용 올려주신 것을 보고 전열교환기 설치를 결심하게 되었고,
  AS문제로 고민하다 저희 예산에 맞추어서 셀파를 선택하였습니다. 독일 것과 3배 차이가 나더군요 ㅠㅠ
  철콘 3층 주택입니다.
  도면상 3층에 화장실이 있지만 화장실로 만들지 않고 벽없이 그냥 공간으로 두었고 그 옆으로 보일러가
  들어가게 되어있어 본체는 보일러 옆에 설치하려고 합니다.
1) 아파트 실험내용은 참으로 가슴아픈 애기입니다.
 > 그만큼 중요한 사항이기에 제품의 성능을 떠나 꼭 설치되어야 하기에
    몸소 보여주신 것이라고 이해를 하시면 될것 같습니다.
2) 어느 특정업체의 공조기 제품을 논할수는 없지만,
    AS에 지속적인 문제를 발생하고 있기에,
  정히 하신다면, 별도의 특별한 보완책을 마련하시고 선택하셨으면 합니다.
3) 국내제품이 현재 독일수입제품과의 각 아이템 성능 비교는 무리가 있습니다.
 
1. 화장실 배기
  설치도면을 받아보니 관리자님이 예전에 화장실에는 배기를 별도로 설치하지 않아도 된다는
  답변을 본 것 같은데 두군데 모두 화장실에 배기를 설치하도록 되어있어서 어떻게 진행해야하는지
  조언을 구하고 싶습니다. 열기를 빼주기 위해 필요하다고 설명을 들었습니다.
> 현재 협회의 표준주택 기준은 공조기의 배기 디퓨져를 설치하더라도,
  강제 배기휀을 별도로 추가로 설치하고 있습니다.
  급,배기 밸런스문제는 추후 논의.
  국내의 식생활문화와 욕실문화가 현저히 외국과 상이한 부분이 있기에 그에 합당한 처리방법을
  찾아야 한다는것입니다.
 
2. 큰방 배기
  거실과 안방에 배기를 두개로 설계한 업체도 있는데 이것도 두개나 필요한 것인지 궁금합니다.
  도면상 2층 안방과 파우더룸이 벽으로 구분되어있지만 모두 터놓은 상태고요.
> 각실의 체적(부피)도 중요하지만 볼륨이 어떠한지 입체적인것도 알아야 하고,
    각 방문의 실 시공을 어떻게 하는지도 알야야 공기의 흐름파악에 도움이 될것으로 보여집니다.
    안방과 파우더룸이 터놓은 상태이면 관계는 없다고 보여집니다.
 > 에어컨의 사용유무,배치상태,용량, 1way~4way등도 고려해야 합니다.

3. 프리필터 박스
  업체에서는 추가필터박스를 설치하면 소음이 심해지고 효율이 떨어져 추천하지 않는다고 하는데 실제로 어떤지요?
> 어느업체에서 그런 말씀을 하시는지 공개적으로 오픈해 주시면 고맙겠습니다.
> 물건만 팔고 뒷 관리는 하기가 귀찮다고 들리네요....
  아직 공부가 부족한데 설치를 빨리 진행해야되서 초보적인 질문을 드리는 것 같아 죄송하네요.
  쉽게 설명해 주시면 더욱 감사하겠습니다.

  도서관 문닫는 시간관계로 다음기회에......
1 카이저 2018.09.04 22:08
벼리달님 안녕하세요.
짧은 지식이나마 도움이 되길 바라며 아래와 같이 제 의견을 드립니다.

1. 화장실 배기는 반드시 필요 합니다.
  화장실의 경우 냄새, 샤워 후 뜨거운 공기, 습기 등이 제거가 되어야 하며,
  배기가 없다면 창문을 통해서 환기를 해야하는데(도면상 각 화장실에 창문이 있는것으로 보임)
  항상 창문을 열어놓고 쓸수는 없습니다. 열손실, 미세먼지 등 외부오염원 유입 등이 이유입니다.

  또한 화장실은 급기도 공급되어야 합니다.
  보통의 경우는 화장실문에 VENT가 있거나, 공기가 통할수 있는 통로가 거의 99.9% 없으므로
  화장실과 같은 밀폐된 공간에서는 급기+배기가 되어야 환기가 잘 되며,
  만약 급기가 없고, 배기만 있다면 실사용시 효과가 별로 없습니다.

2. 큰방과 거실의 배기의 필요성은 주택의 전체적인 환기플랜에 따라서 달라집니다.
  1) 각 방이나 구역마다 급기+배기 시스템을 할 경우는 당연히 배기가 필요하고,
  2) 냄새, 먼지발생, 음식물조리, 세탁룸에 배기를 배치 + 거실, 침실, 계단, 복도 등에 급기를 배치
      할 경우는 배기가 필요없게 됩니다. (도면에서 표시된 방법이 이 경우 입니다.)
      또한 이 경우는 방문틀이 없는 구조나 공기가 통할 수 있을때 사용할 수 있습니다.
   
      주의하실 점은
      위 도면상 화장실 배기와 파우더룸+드레스룸의 배기가 하나로 연결되어 배기가 되도록 되어
      있는데, 이렇게 구성되면, 화잘실의 냄새나 습기가 파우더룸과 드레스룸으로 확산되어 문제가
      되므로, 반드시 화장실 배기라인 따로 파우더룸+드레스룸 배기라인 따로 구성되어야 합니다.

3. 프리필터 박스 추가는 장비의 용량과 관련이 있을 것인데,
  업체에서 추가 필터박스 설치로 소음이나 효율이 떨어진다고 답변을 했다면
  현실적으로 그런 문제점이 발생될 것으로 예상됩니다.
  (필터 추가로 인한 AIR 저항이 발생되어 장비 부하를 높일 수 있습니다.)
 
  차선으로 기존의 사용하는 필터 등급보다 더 좋은 필터가 있는지
  또는 사용할 수 있는 다른 필터 제품을 찾는것도 방법일 것 같습니다.
 
  반드시 문제없이 해야한다면 DUCT SIZE를 키우고....
  방법이 없진 않지만... 현장상황이나 여러가지를 고려해야되서 정확한 답변이 안될 것 같습니다.

마지막으로
3층 주택으로 AIR VOLUME량이 작지 않아 보입니다. 다시한번 장비용량을 점검해보시고,
각 구역별 AIR BALANCE를 어떻게 맞출 것인지 업체에 반드시 문의하시고 명쾌한 답변을 받으시길 바랍니다.(AIR BALANCE란 각방의 SIZE나 용도에 따라서 공기량을 알맞게 조절하는 초기 세팅 입니다.)

환기시스템을 잘 시공하셧셔서 보다 좋은 환경에서 지내시길 바랍니다.
M 관리자 2018.09.04 22:26
중복 답변은 생략하겠습니다.

1. 현관에 환기장치를 설치하는 것은 그럴 수 있도 있겠으나...
가. 조명과 맞물려서...필터 교체를 위한 점검구를 내기가 애매할 것입니다.
나. 외부로의 덕트 두 개가 실내를 통과하는 것은 안됩니다.

2. 거실과 큰 방 정도의 용적이라면 급기구가 두 개가 있어야 합니다. 하나로도 불가능한 것은 아니나, 풍량이 너무 커서 소음 또는 바람을 느낄 수 있어 불쾌해 질 수 있습니다.

3. 환기장치 설치 후 풍량시험 (TAB)를 옵션으로라도 해 줄 수 있는 업체인지를 확인해셔요. TAB없는 환기장치 시공은 돈의 절반을 쓰레기 통에 버린 것과 같습니다.

4. 독일제품은 너무 비싸고, 국산의 경우 선택이 애매하다면, 자재정보에 올라가 있는 이탈리아제품 (레퓨로)도 고려해 볼 만 합니다. 특히 올려 주신 규모라면 350CMH 제품으로는 역부족인데, 이보다더 풍량이 커지면 국산과 이탈리아 제품의 가격차이는 더 줄어 듭니다.

5. 필터박스는 "필수"입니다.
물론 업체에서 이야기한 말도 틀린 말은 아닙니다. 그러나, "왜 환기장치를 설치하는가?"를 질문해 봐야 합니다. 기계를 걱정하기 보다는...  필터박스를 꼭 설치한 후.. TAB를 통해서 풍량을 맞추는 것이 맞습니다. 집이 충분히 기밀하다면 미세먼지로 부터 완전히 자유로울 수 있기 때문입니다.

용량이 커져야 한다면.. 키워야 겠지만, 환기장치 용량이 10 단위로 늘어나는 것이 아니기에... 집의 규모로 볼 때 필터박스 만큼의 손실을 감당하는 여유치는 있어 보입니다.
G 벼리달 2018.09.05 02:17
여러모로 부족한 질문을 드렸는데 성심성의껏 답변주셔서 감사합니다.

우선 전문가에게 의뢰해야하는 부분임을 알고 있으나 제가 아는 전문가가 없고 환기장치의 중요성을 알게된  협회가 제가 아는 최선의 곳이어서 문의드린 점 양해 부탁드립니다.
제대로 설치하는 것인지 알 수 없는 상황이었는데 답변 주신 것을 보니 더욱 돈을 허투로 쓰게되는게 아닐지 걱정이 되네요.

장비 용량은 500이라 필터박스 다는게 큰문제는 없을 것 같네요...
방문틀이 없는 구조라 급기 배기를 공간별로 나누어 배치한 듯 하네요.
에어컨은 1층 거실, 방, 2층 안방, 작은방에 천장형으로, 3층 방에 벽걸이형으로 설치하는데 이에 대한 고려가 된 것인지는 모르겠습니다.
설치장소는 현관은 아닌 것 같아서 3층으로 생각하고 있습니다. 제가 생각한 단점 외에도 많은 문제가 있는 것이군요...

에어발란스 맞추기(TAB 가능여부), 배기라인 확인하기, 덕트 위치 확인하기, 화장실 급기 , 강제배기휀 설치여부 등등 현재 논의중인 업체에 문의할 것에 대해 도움을 많이 받았네요. 다시 한번 감사드립니다.

그렇지만... 성실히 답변 주신 분들께 죄송스러울 정도로 제가 너무 모르네요.
혹시 자문을 구할 전문가나.. 믿을만한 설치업체를 소개해 주실 수도 있나요?
M 관리자 2018.09.05 08:46
아래 링크의 회원사 정보를 보시면.. 환기 전문 회사가 2개 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/page.php?hid=member_list_phiko_Engineering

아무 곳이나 상담을 받아 보셔요.
1 아파트단열 2018.09.05 09:34
집에 단열과 차양이 잘 설치되어 있어 집 전체 온도가 균일할것으로 예상되면
모든 공간을 환기시키는 상기 디자인도 나빠 보이지 않습니다.

하지만 이와 반대로 여름, 겨울철에 제한된 공간만 냉/난방을 하실 예정이라면
(ex. 안방, 거실) 이 공간에만 흡/배기구를 설치하여 냉난방 효율을 올리는것도
하나의 방법입니다. (공간별 중문설치 고려, 화장실은 사용시에 창문과 개별 환기팬으로 해결)

그리고 흡/배기구 숫자는 해당 공간의 체적이 아니라 그곳에서 취침하는 인원 수에 따라
설치 하시면 됩니다.  ( 2명 이내 : 흡 배기구 각 1개,  3명 이상 : 흡기 1개 배기 2 혹은 각 2개씩)
 이는 취침시 이산화탄소 농도와 환기 소음이 숙면에 중요한 변수가 되며 주로 흡기가 급기보다
흡기구 개별필터로 인하여 효율이 떨어지기 때문에 2개를 고려하시고 수면시 소음에 민감하시다면
3명 이상 취침이 예상될시 급기도 2개 설치하시면 좋습니다. 

그리고 비용은 기기 본체값 차이가 200-300 정도 이지 덕트같은 나머지 자재를
같은 국산으로 쓴다면 나머지 차액은 인건비? 일 가능성이 클 것 같습니다.
저는 거실, 방 2개에만 환기 시스템을 설치 하였지만 (젠더 160 프리히터/ERV )
총 설치비가 1000을 넘지 않았습니다.
말씀하신대로 3배가 넘는다면 현재 협력사 외 여러곳에서 견적 받으시길 추천드립니다.
M 관리자 2018.09.05 09:41
그리고 말장난 같긴 합니다만...
"믿을만한" 회사라는 것은 애당초 없습니다.
철저히 계약서를 기초로 한 약속만 있을 뿐입니다.

1. 소음에 대한 기준과 그 것을 넘을 경우의 보상
2. 결로에 대한 기준과 그 한계를 넘을 경우의 보상
3. 풍량에 대한 기준과 그 것의 범위를 넘을 경우의 보상
4. AS기간과 공급측의 결함이 분명한 부분에 대한 AS 대응이 안될 경우의 보상
5. 건축주의 비용지불 의무와 그 것이 지켜지지 않았을 경우의 보상
6. 건축주의 요구사항 변경시, 변경에 따른 금액상승 분의 정산과 그렇지 않았을 경우 공급자의 의무 면제 조건

이 분명해야 합니다.

물론 적혀 있다고 해서, 우리나라의 정서상 두리뭉실한 경우가 많고, 또 그 것이 그리 나쁘다고 생각을 하지 않습니다.
다만, 서로 극한 상황까지 갔을 경우, 해당 계약서는 "약자"에게 큰 도움이 되기 때문입니다.