설계/시공관련 질문

기초 부분 시공 관련 문의

G 김민구 4 8,006 2018.09.10 13:52

1cddf7799a411b2cf77193496b4bb73c_1536553811_1626.PNG
1cddf7799a411b2cf77193496b4bb73c_1536553816_3581.PNG
1cddf7799a411b2cf77193496b4bb73c_1536553820_8962.PNG
1cddf7799a411b2cf77193496b4bb73c_1536554867_5288.PNG
1cddf7799a411b2cf77193496b4bb73c_1536554868_3181.PNG
1cddf7799a411b2cf77193496b4bb73c_1536553825_1573.PNG

안녕하세요

 

주택 신축 예정입니다. 택지 분양 필지 이고

 

위에 첨부한 도면은 허가 구조도면 입니다.

 

 

EZ 블럭 시공예정이며 (기초용 XPS 150mm, 벽체는 200mm)

 

이를 위해 허가도면과는 다소 다르게

 

주차장 쪽과 본체쪽을 별도의 구조체로 하고

 

TB블럭으로 연결 할 계획을 가지고 있습니다.

 

 

 

질문 드리고자 하는 사항은

 

1. 첨부한 도면 처럼 토목용 EPS 의 사용 가능 여부 입니다.

 

2. 사용 가능할 경우 시공시 주의를 기울여야 할 점은 무엇인지 입니다.

 

3. 또한 본체의 경우  줄기초를 추가로 내려야 하는 부분은 어디 일까 하는 것입니다.

 

 

고견 부탁드립니다. ~~

Comments

6 티푸스 2018.09.10 19:24
매트기초로 설계된 부분을 줄기초로 바꾸기 위해서는 먼저 설계자와 구조기술사에게 검토 받아야 할 것 같습니다.
EPS의 사용 가능 여부는 줄기초가 구조적으로 문제가 없을 경우에 한해 사용 가능 할 것입니다.
줄기초를 추가로 내려야 할 부분도 역시 구조검토가 선행 되어야 할 것입니다.
2 홍지행 2018.09.11 11:34
1. 상기 도면을 보면
  기초부분의 MAT, 두께(T400)이기에 MAT CON'C FOOTING 구조이며,
  줄기초형식으로 보이는것은 단지 동결선이하로 내리기 위해서 구현되었다고 봅니다.
  패시브하우스로 구현시 굳이 동결선이하로 외곽부 벽체하단부를 줄기초형식으로
  내리지 않고 현도면의 매트콘크리트로 진행해도 문제는 없어 보입니다.
  (물론 구조 전문가의 확인은 필요합니다.~^)
> 구조설계사무소에 T400 매트로 상기 상부하중을 견딜수 있는지만 확인해 보세요.
2. 아파트의 20층 규모의 지하층 기초 매트 콘크리트도 T700 내외로 마무리 되는데....
  주택 2층(다락)규모에 T400도 과하다고 판단됩니다.
  예전에는 아파트 기초도 두께(T1,100)정도 시공한적이 있습니다.
> 철근관경과 배근간격 HD19@200(T&B)
  철근관경과 배근간격도 과하네요....
3. 구조전문 자격증이 없어 뭐라고 말씀드리기가 어려우나
  대학때 전공필수로 구조도 배웠는데....
  HD16으로도 아주 충분한 결과가 나옵니다.
> 거의 동일한 평면과 구조인데도,
  기초의 구현방식은 구조계산을 어디에 했느냐에 따라 상당히 다른 결과값을
  나타냅니다.
4. 첨부된 도면과 같이 외곽부의 줄기초 형식이 있을 경우
  가성비가 떨어집니다.
> 기초 하부에 단열재(XPS,특호)시공시에도 품질을 담보하기가 어렵습니다.
> 설계사무소,구조설계전문가들이 공부를 많이 해야될것으로 보입니다.
  너무 안전만 생각해서 불필요하고, 가성비 없는 도면을 양산해 내는것
  같습니다.
  그 폐해는 실로 엄청납니다.
> 구조전문가는 구조를 검토함에 있어 안전을 일차적으로 확인함과 동시에
  구조 그자체로 건축의 미를 함께 구현(표현)할수 있어야 진정한 구조전문가라고
    할수 있을것입니다.
M 관리자 2018.09.11 21:12
질문에 집중하겠습니다.
1,2,3 번의 답변이 하나인데요.
줄기초의 위치를 파악하기 어려운데, 단면도로 유추해 볼 때, 내부에 더 있어야 합니다.
이는 구조도 그렇지만, 배관을 빼내야 하는데, 그 위치가 줄기초 사이가 되어야 하거든요.
줄기초의 위치는 3미터 간격을 되어야 합니다.
G 김민구 2018.09.12 17:45
넵 ^^
 
말씀해주신 내용을 참고해서 설계사무소 시공업체와 상의 후 변경해야겠습니다.

감사합니다. ~