설계/시공관련 질문

목조주택단열

G 신정민 4 2,459 2018.11.24 16:27
수고 하십니다
목조주택을 꿈꾸다 신축을 하게됐읍니다
시공사와 단열에 대한 이견이 있어서 문의 드리려합니다
1, 벽체단열(천장높이까지)
    내부로부터;석고보드,obs,방습지,단열재(가등급R23)
    투습방수지,0sb,각상,시멘트보드,메쉬,스타코~,
2,천장단열
    석고보드,osb,방습지,단열재(가등급R37),
3,지붕 (단열없음)
  Osb,방수시트,세로각상,가로각상,기와
**천장과 지붕사이는 벽체나,지붕에 단열이 하나도
    없어도 천장 아래부분 단열이 충분한지
    보완을 하게되면 어디를 해야 하는지요,
** 1,2,3,에서는 만족한 단열인지요,
** 벽체스트더 2*6에 단열재R23(두께140cm)를넣으서
      시간이 경과하면 부풀어서 벽체에 이상이 발생 한다고
      R19를 넣자고 하는걸 R23으로 했는데 문제가 있는지
** 또 궁금한것은  벤트인데
천장과 지붕사이 공간이 많으며 단열이없는 형태임
 지붕형태는 박공지붕이 어긋난 형태
즉 외쪽이 왼쪽보다 오른쪽이 약 60cm높은 형태로
벤트는 공기가 양쪽 처마밑에서 높은 외쪽지붕 상부로
한쪽만 구멍이뚤린 상태 이므로
 별도 박공벤트가 필요한지 궁금합니다,
질문이 제데로 되는지 모르겠읍니다만 많은조언 부탁
드립니다
 

Comments

G 임창주 2018.11.25 13:36
1. 방습지가 인텔로같은 가변형이라면  바로 osb를 시공하는 것은 잘못된 방법일 것이다.

2. 래프터벤트를 시공하는 관습적인 방법입니다. 제대로 시공되었는데 문제점이 생긴다면 기존의 주택들이 가진 일반적인 문제점을 벗어나 치명적인 하자를 유발하지는 않을 겁니다.

3. r23 존슨맨빌이면 140에 딱 맞습니다. 글라스울은 발포폼이 아니기에 막부풀어 벽체나 창호프레임에 손상을 주는 물질이 아닙니다.
G 신정민 2018.11.25 15:37
감사합니다
1,번 답에서  듀폰사의 방습지고요 잘못된방법이면
 수정방법도 지도해 주시면 감사 하겠읍니다
 2,그리고 단열에서 천장과 지붕사이 공간에는
단열이 없어도 된다는 뜻인가요 천장과 지붕사이
 공간은 외기에 완전히 노출되는 것과 같은데
3,어떤 사람은 천장단열 만으로 추울것이라 하는데요
또 천장단열 에서는 가변형 방습지를 꼭 쓰야한다고하든데 이점도 지도해주시면 고맙겠읍니다
M 관리자 2018.11.25 18:02
안녕하세요..
본문에 적으신 구성은.. 임창주님이 적으셨듯이 우리나라에서 일반적으로 시공되는 목조주택의 구성입니다.
이 구성에 변화를 주려면 개념 자체를 모두 바꾸어야 해요.
더 중요한 것은 그 변화된 구성을 시공사가 이해를 하고 실행할 수 있는지도 확인해 보셔야 하구요.
왜냐면.. 구성이 결과를 보장해 주지 못하기 때문입니다.
그러므로 섣부른 변화는 이도 저도 아닌 짬뽕이 될 수 있기에.. 건강한 주택에 대한 이해를 하고 있는 시공사를 먼저 찾으시고, 만약 이미 선택된 시공사있다면 지금의 구성 그대로 시공되는 것이 좋을 듯 합니다.
예를 들어 천장의 단열을 보강하고자 지붕에 단열을 하는 순간 모든 것이 망하게 되는 꼴이 되는 것과 같습니다.

만약 변화된 구성을 보고싶으시면, 상기 메뉴의 표준주택을 살펴보시면 도움이 되실 것 같습니다.
G 신정민 2018.11.25 19:09
감사 합니다
휴일인데도 답변해 주셔서
정말 고맙습니다