설계/시공관련 질문

지진에 대한 관심도가 올라가면서 철물시공을 하는 현장이 많아지고 있습니다.

G 배워야산다 3 2,015 2018.12.02 15:12
여기서 제 질문은 철물이 시공이 된 부위에 합판이나 구조재를 고정하는 경우에 철물과의 충돌로 못이 튕겨나오거나 웜루프 시공 이후에 지붕 타이벡을 찢는 경우가 발생합니다. 효율적인 방법에는 어떤 방법이 있을까요? 그냥 지금처럼 네일러로 시공을 하는 방법만이 있을까요? 철기리로 뚫고 피스로 고정을 하기에는 시간을 너무 소비하는 거 같고.. 선배님들의 시공 노하우를 배우고 싶습니다.

Comments

G 임창주 2018.12.03 10:15
대개 벽체 외부형 철물은 그런점을 쉬팅시의 문제점을 고려하여 띠 형태로 제작되기에 피해서 타카를 쓰시면 되고...웜루프 즉 외부통기지붕 시공시 철물이 문제된다면 그것은 적절한 서까래 타이를 사용하지 않기 때문으로 보입니다. 메가타이 RNR을 썼는데도 문제가 되나요?
 쉬팅을 할 때는 적절히 못을 박고 남은 부분은 망치로 처리해야 합니다.  못이 합판을 뚫고 박히는 경우가 허다하기 때문입니다. 기본적으로 지진에 저항력을 얻으려면 쉬팅이 제대로 되야합니다. 이후엔 가새형태의 철물 ..홀다운 ....등이 내진에 유리한 철물이 될겁니다.
G 배워야산다 2018.12.03 21:06
지금 생각해보니 철물과의 충돌이 문제라기 보다는 철물고정 네일과의 충돌로 인한 문제였던거 같네요. 골조에 바로 시공시에는 2인치로 고정해주고 합판위에 시공시에는 2인치 하프 네일로 시공해 주는게 맞는건가요?
G 임창주 2018.12.03 23:17
철물을 고정할 때는 망치로 못을 서로 엇갈리게 수작업하는게 맞습니다. 철물 구멍을 찾아 타정기를 대고 타정 각도까지 맞추는 게 쉽지 않고.....합판을 칠 때는 65미리 못을 2인치 하프 정도 간격으로 촘촘히.....레버로  깊이를  조절해 못 머리가 합판 속에 박히지 않도록 해야 지진...허리케인에도 합판을 잘 고정합니다.