설계/시공관련 질문

신축주택 화장실 악취

G 이옥순 6 2,372 2018.12.23 12:12
안녕하세요 지기님
지금 현재 신축이 끝나 준공 준비 중입니다
1층 필로티 구조로  2층 2가구  3층 2가구
4층 주인세대늘 신축한 집입니다
1. 201호301호  화장실 조그만한 창문 환풍기
2 . 202호302호는 화장실과  보일러실을
 구분하기 위해  중간에 칸을 막다보니
화장실에는창이 없고 보일러실에만
 창이 있습니다  환풍기는 똑같이  있습니다

근데 202호 302호 화장실에서 심한
 악취가 납니다  2일간 주야로 환풍기를
가동시켜봐도 이 악취가 빠지지 않습니다

해결할수  방법이 없는지요

1.  환풍기를  헐것을 교체하면 될까요
2  아님 보일러실로 만든벽을 헐어
창문을  달아야  하는지요

Comments

2 ifree 2018.12.23 13:27
환풍기로 빠져나가는 공기를 다른 공기가 채워야 하겠죠?
창문이 있다면 창으로 공기가 들어오겠지만 없어면 화장실 배수구에서 악취가 올라올 수 있을 겁니다.
배수구에 물을 한컵 정도 부어서 봉수를 채우고 화장실 문을 살짝 열고 환풍기를 돌려보세요.
무슨 이유로 환풍기를 계속 돌리시는지 모르겠습니다만 계속 돌려야 하는 사정이 있다면 빠져나가는 공기를 보충할 수 있는 공기 유입 방안이 있어야 합니다.
화장실 문을 통풍구가 있는 모델로 바꾸는 것도 방법일 수 있겠네요.
G 이옥순 2018.12.23 14:57
감사합니다
환풍기를 계속  돌리게  이유는
타일부치기 전에는 보통 (욕실바닥 하수도 세면기
변기 앉는자리 )세구멍을 테프를
붙친 상태에서는 이런 악취가
나지 않았는데 타일 부치고
화장실 용품을 다 설치한뒤 부터
이런 악취가 나기 시작해서
입주청소를 하고 나서도 이 냄세가
없어 지지 않아 계속  환풍기를
돌리게 된겁니다

만약에 통풍구 때문 이라면
욕실 하고 보일러실 벽에
통풍구를  만드는것 보다
화장실 문을 통풍구가
있는 모델로 교체하는 것이 한 방법일 수 있다는
 말씀이죠즈금 현재 보일러실에는
창문이 있습니다
2 ifree 2018.12.23 18:34
일단, 악취  원인을 확인해야 하니 댓글 방법대로 해보세요.
해도 안 되면 원인이 복잡해지니까 처방도 달라져야합니다.
원인이 밝혀져도 어떤 처방이 맞는지는 현장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
화장실에 창문이 필요하기는 합니다만,  보일러실 때문에 칸막이를 쳤다고 이해했고요.
제가 문을 추천한 것은 창문으로 장시간 외기를 직접 유입시키는 것은 결로나 화장실 온도가 지나치게 낮아질 수 있기 때문에 실내를 통해 공기를 공급하는게 유리하다고 봤기 때문입니다.
G 이옥순 2018.12.23 20:47
아~~~네 실내공기 유입이 유리하곤요
감사합니다
2 인연 2018.12.24 08:22
정화조를 설치하는 지역인가요? 아니면, 바로 공공오수맨홀에 연결되어 있는가요?
1)부패조에 연결하는 오수배관과 악취와의 상관관계가 많이 있어 질문드리는 겁니다.
  -오수배관이 부패조의 수심에 잠기도록 시공해야됩니다. (통상적으로 이렇게 시공이 안되면 배관이 악취의 포집역할을 할 수 있습니다.)
2)봉수가 깨졌다고 생각하시면, 바닥육가에 물을 부어 봉수를 보호해야 되나, 통상적으로
  생활하는 곳은 그런 경우가 거의 없다고 생각됩니다.
3)오,배수 통기배관을 어떻게 구성하셨는지요?
4)양변기 시공시 후렌지등 정상적인 연결부속을 사용했는지요?
5)욕조가 있다면 하부배관에 p-트랩을 사용했는지요?
한번 천천히 검토해 보시고, 욕실휀은 악취의 근본적인 해결방법이 아니라고 생각을 하고 있습니다. 욕실휀은 내습제거를 주목적으로 설치합니다.
저의 짧은 소견을 한번 적어 보았습니다.
M 관리자 2018.12.24 16:39
바닥 배수구 사진을 부탁드릴게요..
철재 두껑이 덮힌 사진과, 덮히지 않은 사진... 두 장이 필요합니다.

봉수를 담아두는 부속품이 없는 배수구일 수도 있어서요..
어이가 없지만.. 그런 배수구도 제법 있었습니다.