설계/시공관련 질문

실외기실 천장 바닥열환기장치 주변 결로

G 곰곰 4 3,651 2019.01.22 00:10

실외기실 천장에서 물이 뚝뚝 떨어질 정도로 결로가 심합니다.

바닥열환기장치 천장에 설치 되어 있는데 이 주변만 그렇습니다.

 

루버 창을 24시간 열어 두어도 마찬가지인데 해결방법이 없을까요?

원인도 잘 모르겠고... 어찌해야 할지 모르겠습니다..

 

단지내에서 몇몇 세대가 비슷한 문제가 있는 것 같은데 해결을 못하고 있습니다.

혹시 전열 교환기 설치가 잘못된 것은 아닌지 모르겠습니다..

 

온습도계는 아직 준비하지 못하여 측정을 해보지는 못했네요..

 

결로 때문에 공부를 하게 되니 바닥열환기 장치라는 것이 있다는 걸 첨 알게 되었습니다.

전열교환기와 비교하면 결로나 성능 면에서 어느 정도 차이가 있을까요?

Comments

M 관리자 2019.01.22 09:21
사진에 보이는 굵은 배관에 단열이 전혀 되어져 있지 않아서 그렇습니다. 즉 그 배관 자체가 외기 온도와 같아서 생기는 문제입니다.
덩달아 기기의 단열도 미비할꺼구요. 배관만이라도 단열을 해주시면 어느 정도 개선은 될 것입니다.

바닥열환기장치는...
외기를 그냥 들여와서.. 바닥의 온돌난방으로부터 열을 얻어서 (비교적 따뜻해진) 공기가 실내로 들어 오도록 고안된 장치입니다.
열적인 측면에서는 조삼모사라는 단어를 대표하는 기기라고 볼 수 있습니다만, 없는 것 보다는 낫습니다.
G 곰곰 2019.01.22 10:33
배관이 얇은 스치로폼에 싸여있긴 한데요. 단열재로 좀더 보강을 해봐야겠군요.

바닥열환기장치는 없는 것 보다 나은 장도라고 생각하면 되고 돈 들여 설치하려면 전열교환기로 걸치하는 것이 맞는 것인가요?
M 관리자 2019.01.22 11:18
그렇죠. 할 수만 있다면...
하지만, 국내 설치되고 있는 전열교환기가 확실히 낫다고 하기도 조금은... 거시기 합니다.
G 곰곰 2019.01.22 21:43
도움이 많이 되었습니다. 감사드립니다.