설계/시공관련 질문

CD관 결로수

G 건축주 3 3,297 2019.02.20 15:53

수고 많으십니다. 

겨울내내 CD관 결로수 때문에 불편을 겪다가 글을 올립니다. 전문가 분들의 조언을 부탁드려 봅니다. 

현황 : 최근에 지어진 목주주택이며 CD관은 기본적으로 유리섬유 단열재 안쪽으로 시공되었습니다.  

문제의 지점은 외부와 통하는(외벽스위치 또는 외부콘센트) CD관의 실내쪽 부분입니다.

실내쪽에는 천정 매입등 설치되 있는데 이 근처로 결로수가 떨어집니다. 

참고로 외기쪽 CD관 높이 보다 내기쪽 매입등의 높이가 높습니다. 협회 올라온 글을 보고 제가 나름 생각해 본 원인과 해결방법은

 

원인 : 외부 찬공기와 내부 따뜻한공기가 CD관 안에서 만나 결로를 발생한다.

해결 방법 : 

 외부 CD관으로 찬공기가 유입되지 않도록 우레탄폼으로 막는다. 이후 결로가 없는 따뜻한 날을 골라서 내부쪽 CD관도 우레탄 폼으로 막아 양쪽으로 공기가 들어가지 않게 한다.

 우레탄 폼을 사용하면 완벽하게 기밀도 어렵고 전선에서 발생하는 열도 배출이 안된다는 의견을 보았으나, 외부 스위치 또는 콘센트의 CD관을 프로클리마 기밀자재로 막는 시공은 마감재 시공이 끝난 현재 어렵기 때문에, 우레탄 폼으로 막는 것으 차선으로 보입니다. 낮은 watt LED 등과 연결된 전선이기에 발열이 크지 않고 완벽 기밀이 되지 않더라도 왠만큼의 찬공기는 줄어들거라 생각합니다.

 

조언을 부탁드려도 될까요?

 

 

Comments

M 관리자 2019.02.20 16:47
네  아래 글을 읽어 보셨다면, 폼으로 하셔도 괜찮습니다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3037&page=5
1 홍도영 2019.02.20 22:23
이게 생각의 차이인데요!

찬공기는 더운공기를 만나서 절대 결로수가 생기지 않습니다. 그런데 더운 공기는 찬공기를 만나면 결로가 생깁니다. 그러면 어디를 먼저 막는 것이 좋을까요?
G 건축주 2019.02.21 22:34
홍선생님 말씀이 맞습니다. 날카로우 십니다. ^^ 다만 바깥쪽을 먼저 막으므로써 안쪽에서만 확인할수 있는 결로수가 어느정도 줄어드는지 확인하려는 의도가 있었습니다. 안쪽을 먼저 막게되면 이후 생기게 될 결로수가 빠져나올 곳이 막히게 되는 이유도 있었습니다. 어찌되었든 성공만 하면 좋겠습니다.