설계/시공관련 질문

네오폴 외단열재 적합 여부

G 김진옥 7 3,451 2019.03.04 12:13

안녕하세요?

저는 경량목구조 주택을 짓고자 계획하고 있는 예비 건축주 입니다.

최근 건축상담한 시공업체에서 외벽구조를 2*6로 하고 외단열로 네오폴 100m/m로 시공한다고 하는데,

본 협회 패시브건축 시공 내역을 보면 외단열재로 암면이나 그라스울(에너지 가등급)을 주로 사용하고 네오폴로 시공한 사례는 찾아 보기 어렵습니다.

(물론 외벽마감이 스타코인 경우 외단열재로 비드법보온판 2종 3호를 사용하고 있음)

단열 성능으로 보면 비슷한 에너지 가등급재인데 경량목구조 외장마감을 점토벽돌로 할 경우 외단열재로 네오폴을 사용하지 않는 특별한 이유가 있는지 궁금합니다. 

Comments

6 오대석 2019.03.04 15:39
안녕하십니까
목구조에서 2x6구조에서 외단열에 네오폴 같은 유기질단열재를 사용하지 않는 이유는
구조적 안정성에 영향을 줄 수 있다고 판단하기 때문입니다.

겨울철 실내의 수증기는 상대적으로 수증기분압이 낮은 외부로 이동게 되는데
네오폴같은 유기질단열재는 투습성능이 낮아 이동하던 습기가 단열재 전에 위치한 OSB에 누적될 수 있습니다. 이 부분에서 결로 및 곰팡이가 발생할 수 있으며, 목구조에서는 구조적 안정성에 영향을 줄 수 있기 때문입니다.
그래서 외부에 단열재를 글라스울이나 암면과 같은 투습성능이 좋은 단열재를 씁니다.

참고로 인증건축물에서 외부에 유기질 단열재를 사용할 경우에는 실내에 가변형방습층이 필수이며,2x6에 셀룰로우즈 단열재 등을 사용하면 안정성이 조금 높아집니다. 그리고 지역의 강우량 등 정보를 활용하여 WUFI시뮬레이션을 돌려 확인하는 작업을 거친 다음에 사용합니다.
습기의 이동 및 축적되는 양 등을 확인 한 후 지역에 따라 컨설팅하고 있습니다.
G 김진옥 2019.03.04 17:52
자세한 답변에 궁금한 사항이 해소되어 감사드립니다!
죄송하지만,
한가지 더 문의 드리겠습니다.
경량목구조에서 외벽구조를 2*6에 외단열 T38 무기질단열재를 시공하는 것과
외단열 없이 외벽구조를 2*8로 시공하는 방법중 어떤 시공방법이 단열에 효과적인지요?
2가지 방법 모두 단열재는 에너지 가등급을 전제로 비교 부탁드립니다.
2 TBBlock 2019.03.04 19:07
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=8

위 글이 도움이 되실겁니다.
G 김진옥 2019.03.04 20:23
답변 감사드립니다.
나이가 조금 있다 보니 알려 주신 관련 자료를 보고 궁금한 사항을 이해하기가 다소 어렵네요.
죄송하지만, 이해하기 쉽게 요약해서 설명해 주시면 고맙겠습니다!
1 홍도영 2019.03.05 04:42
단열재 두께가 같다고 하더라도 2×8에서는 단열재 사이에 목재스터드가 있어 단열이 부족한 혹은 열교라는 것이 발생하지만 스터드 외부에 추가적으로 단열을 하게되면 이런 문제가 없다는 의미의 글입니다.
G 김진옥 2019.03.05 06:08
답변 내용이 아주 쉽게 이해 되네요.
번거롭게 문의드려 송구하고,
성의있는 답변에 감사드립니다!
G 이재현 04.05 10:02
주방근처 은박지 호일이 떠는 소리일 가능성도 있습니다
은박지를 진동근원지와 이격 시키세요~