설계/시공관련 질문

난방배관 엑셀시공 문의드립니다

1 공실이 2 5,951 2019.03.27 19:03

난방배관 소음으로 몰탈을 다시타설하면서

주방에서 1번방까지  거리가 너무멀어 주방벽을 뚫어

1번 방으로 바로 가려합니다

이명래님 사진을보고 문의드립니다

1 엑셀배관을 넣기위해 기존에 매설한물건은

어떤 재질인가요 재질은 상관 없는건가요

2 매설한파이프와 엑셀파이프를 잡아주는

하얀색은 어떤건가요 실리콘이라면 내열성 실리콘인가요

3경량콘크리트 기포보다 하부에 위치한 특별한이유가

있는건가요

다행이 냉장고 뒤편이라 차후누수시 정비할때는 

냉장고만 빼고 할수 있습니다

이번에는 꼼꼼하게 제가지키면서 몰탈 타설할겁니다

멋지게 마무리해서 사진한장남기고 사라지겠습니다

기존 몰탈밑 엑셀배관제거 혹시나하는 깨다보면 있을수 있는

기포 평활도가 나오지 않는곳 몰탈로 부분보수

철와이어 깔고 (유핀은 기포가 너무경화되어 작업이 불가능할듯

힌여) 엑셀깔고 20cm간격으로 단단히 묶고 그위에 

메탈라스 혹은 외단열에 사용하는 골넗은 메쉬 깔고 몰탈타설하고

4번에 걸처 꾹꾹 눌러미장할 계획입니다

허접한글 읽어 주셔서 감사합니다

Comments

3 green건축 2019.03.28 07:31
1 엑셀배관을 넣기위해 기존에 매설한물건은 어떤 재질인가요 재질은 상관 없는건가요?
 - 일반 PVC 슬리브입니다.

2 매설한파이프와 엑셀파이프를 잡아주는 하얀색은 어떤건가요 실리콘이라면 내열성 실리콘인가요?
 - 방바닥 시공 시 모르타르가 들어가지 않도록 일반 실리콘으로 슬리브 틈을 막아준 것입니다.

3경량콘크리트 기포보다 하부에 위치한 특별한이유가 있는건가요?
 - 제가 보여드리고자 한 것은 메탈라스였으며, 거기는 욕실(화장실)바닥으로 난방배관이 연결된 부위입니다. 욕실 바닥이 방바닥보다 약 10cm정도 낮기 때문에 배관이 아래로 내려가는 부위라서 그렇습니다.


* 질문 내용은 아니지만 한 말씀드리겠습니다.

이번에는 꼼꼼하게 제가지키면서 몰탈 타설할겁니다 멋지게 마무리해서 사진한장남기고 사라지겠습니다

- 이 부분에 대하여, 얼마나 나쁜 품질을 만들었으면 소비자가 저렇듯 비장(?)한 얘기를 할까 하는 마음에 건축을 하는 한 사람으로서 부끄럽습니다.

- 시공품질은 돈을 많이 준다고 해서 좋게되는 것도 아니고, 적은 돈을 주면서 좋게 만들어지기를 바라지도 말아야 할 것으로써, 발주자는 공사비에 대한 건전한 사고를 가져야 하고, 시공자는 전문성을 갖고 일에 임했을 때, 소요 성능을 갖춘 품질구현이 가능할 것입니다.


기존 몰탈밑 엑셀배관제거 혹시나하는 깨다보면 있을수 있는기포 평활도가 나오지 않는곳 몰탈로 부분보수 철와이어 깔고 (유핀은 기포가 너무경화되어 작업이 불가능할듯 힌여) 엑셀깔고 20cm간격으로 단단히 묶고 그위에 메탈라스 혹은 외단열에 사용하는 골넗은 메쉬 깔고 몰탈타설하고
4번에 걸처 꾹꾹 눌러미장할 계획입니다

- 난방배관이 깔리는 바탕을 평편하게 만들고, 배관 시 분배기에서 나가는 모든 라인의 배관 길이 차이가 많이나지 않도록 하며, 배관 간격을 일정하게 하십시오. 고정 U-pin을 꼽을 수 없다면 바닥에 와이어 매쉬를 깔고 그 위에 배관하면서 철선 등으로 묶어야 할 것이며, 배관 위에 메탈라스를 깔아서 경화된 모르타르의 균열을 제어하기는 어려울 것입니다. 레미콘 공장에서 생산되는 시멘트모르타르는 수축저감제가 혼입되어 있지 않기 때문입니다.

- 일반적으로 방바닥 시멘트모르타르 두께가 기포 위에서 40mm정도입니다. 혹자는 이 두께가 얇다고 하면서 50mm정도는 되어야 한다고도 합니다만, 공동주택을 가장 많이 지은 LH공사 시방서에서 그러하거니와 국내 아파트 현장은 거의 이 기준을 따르고 있습니다. 40~50mm정도 두께면 난방 배관 위로 25~35mm정도의 모르타르 두께가 남으므로 차라리 배관 위에 와이어매쉬를 묶어서 고정하는 방법도 나쁘지 않을 듯 합니다. 즉, 배관재 위 아래에 와이어 매쉬가 설치되는 그런 형상이 되는 거죠.

- 그리고 시멘트모르타르를 4번에 걸쳐 꾹꾹 눌러서 미장한다는 뜻은 무엇인가요? 방바닥 미장 순서는 토출된 모르타르를 벽 먹선에 맞춰서 밀대로 고르는 것부터 시작됩니다. 그리고 물이 어느 정도 빠질 때 자나무로 다시 평편하게 고른 다음 나무흙손 고르기를 하면서 동시에 쇠흙손 1차 누름을 합니다. 고무신발을 신고 바닥을 밟았을 때 신발 자국이 미미할 정도에서 2차 쇠흙손 누름을 하여 마무리하거나, 흙손자국이 남으면 그 다음에 한 번 더 흙손자국이 없도록 쇠흙손 누름을 하여 마무리하는 것이 바른 순서일 것입니다.

- 미장 마감이 된 다음에는, 급격한 건조를 방지하기 위하여 방바닥에 물을 뿌렸을 때 모르타르 표면이 파이지 않을 즈음부터 2~3일 정도 바닥이 마르지 않을 정도의 주기로 물을 뿌려주면 좋은 품질의 방바닥을 만들 수 있을 것으로 여겨집니다.


참고하시기 바랍니다.
G 김동수 2019.03.28 09:54
슬라브를 끼운상태에서 엑셀배관 넣고 그공간에
몰탈이 들어가지 않게 실리콘으로 마감한다
몰탈이 들어가버리면 혹시 이런 빈공간형성으로
소리가 날수도 있으니 실리콘으로 마감한다라고
이해해도 될까요
이번에는 정말이해 했습니다 정말감사합니다
다행이도 건설사측에서 다시소리나면 책임진다는
확답을 받았습니다  저도 건설사측이랑 제가 아는
선에서는 같이 이야기해보려합니다 너무 감사드립니다