설계/시공관련 질문

층간바닥 상세도

G 박정훈 5 7,444 2019.03.28 13:54

사진과 같이 층간바닥 상세도를 시공할계획인데

 

저렇게 완충제와 단열재를 구지 다 넣어야하는지 궁금합니다.

 


Comments

M 관리자 2019.03.29 10:55
아래 글을 먼저 보시면 도움이 되실 듯 싶습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3118
G 임혜순 2019.05.03 16:21
관리자님의 글을 봐도 모르겠습니다.
단열재만 넣어도 되는지 층간소음방지재까지 같이 시공해야 하는지 궁금합니다.
M 관리자 2019.05.03 16:23
하부층의 용도는 뭐셔요?
그리고, 혹시 설계사무소에 문의는 해보셨는지요?
G 임혜순 2019.05.03 17:55
하부층도 동일한 용도의 공동주택이나 오피스텔입니다.
M 관리자 2019.05.04 10:26
설계사무소에 문의를 해보시라고 했던 것은...
설계의 의도가 있었을 것이기 때문입니다. (법적 또는 다른 이유)
저희는 그 의도를 알지 못하므로, 함부로 답변을 드리지는 못합니다. 다만, 링크의 글을 읽어 보시라 했던 것은... 완충재와 단열재 유무보다는 기포콘크리트를 없애도 되기 때문이었습니다.

하지만 그냥 없애는 것은 안되고, 링크 글의 내용처럼 난방파이프를 어떻게 고정하며, 바닥에 어떤 배관이 지나가느냐에 따라서 없앨 수 있습니다.
즉 올려 주신 구성에서 완충재를 제외할 수 있는지의 여부는 설계사무소에서 판단할 사항이며, 기포콘크리트는 경우에 따라서 제외할 수 있습니다.