설계/시공관련 질문

안녕하세요 할석에 대해서 여쭤볼게요

G 건축초보 2 1,563 2019.05.13 15:32

지금 지하주차장 기둥 치수가 안맞아서

할석을 하게됐습니다

 

내진 설계로된 기둥에 부분부분으로 수평 및 스트럽 철근을 같이 잘랐던데

 

이는 철근 보강 후 미장으로 마감을 해야함이 맞는지 여쭤보고싶습니다.

Comments

G 정광호 2019.05.14 09:43
얼마나 잘라내셨는지는 몰라도 철근보강에 미장마감이라는 것은 그냥 미관상을 위한 것입니다. 건물의 안전문제가 걸려있는 만큼 해당 건축물의 건축사와 구조기술사에게 검토를 받으시는 것이 좋을 듯 합니다.
M 관리자 2019.05.14 13:24
철근을 잘랐다면.. 미장으로 끝낼 수는 없습니다. 철근에 대한 별다른 보수 방법을 찾을 수 없다면...기둥의 4면을 철판으로 보강하셔야 합니다.
하지만 이 모든 것은 감리자와 상의하셔서 보수 방법을 결정하시길 바랍니다.