설계/시공관련 질문

아파트 현장 보강 문의

1 병일이 2 998 2019.06.12 07:54

안녕하십니까 아파트 현장 일하는 사람입니다.

 

수직근을 짜르기가 애매 해서

 

전기박스 뒤로 수직근을 뒤로 빼서 활처럼 철근을 짜르지 않고 시공을 했습니다.

 

이렇게 전기 박스 뒤로 수직근을 짜르지 않고 시공을 하면

 

수직근을 짤린 것으로 봐야하나요????

 

아니면 짤리지 않은 것으로 봐야하나요? 

Comments

M 관리자 2019.06.12 10:05
그 중간으로 봐야 할 것 같습니다. 다만 한가지 확실 한 것은 잘린 것 보다는 낫다는 것입니다.
뒤로 돌리느라 힘드셨을 텐데... 고생하셨습니다.
1 병일이 2019.06.12 18:14
답변 감사드립니다. 관리자님