설계/시공관련 질문

엑셀파이프 길이

G 백아산 4 3,306 2019.07.11 22:11

목조주택 난방보일러 배관도면입니다. 자료실에 엑셀 배관이가 50~60미터가 넘지 않아야 한다고 되어있는데~ 저희 도면의 엑셀길이는  18, 38, 82,83. 97미터로 되어있습니다. 82,83, 97은 50미터가 넘지 않도록 각객 두개로 재설계하는 것이 좋은지 문의드립니다.

Comments

M 관리자 2019.07.12 03:22
50~60미터는 권장이 아닙니다. 허용 최대값입니다.
그러므로 계획을 새로 하셔야 할 것 같습니다.
G 로저강 2023.01.19 09:03
50~60미터가 허용 최대값인 이유를 짐작은 하지만, 보다 전문적으로 알고 싶습니다. 설명이나 관련 자료 링크 부탁드려도 될까요?
M 관리자 2023.01.19 11:12
워낙 오래된 이야기여서요.
https://www.auric.or.kr/ 에서.. 온돌난방으로 검색을 하시면 몇 건의 논문을 보실 수 있습니다.
배관의 길이는 관경과 유속, 그리고 순환밸브를 어떤 것으로 하느냐에 따라서 달라 질 수 있기에 딱히 50m 가 최대 한계는 아니어요.
다만 밸런싱밸브 등을 사용하지 않는 일반 주택의 상황과, 아파트와 같이 동일한 설계를 수많은 세대에 적용하기에 작은 차이로 공사비가 크게 변화하는 것이 아니기에.. 50m 의 한계를 유효하다라고 보고 있습니다.

아래 문서가 도움이 되실 것 같습니다.

온돌난방 시스템의 구성과 요소기술/ 김광우,이규남/ 대한설비공학회/ 설비저널(대한설비공학회지) , v.34 n.8(2005-08)

온수온돌 난방 공동주택의 열전달 특성/ 신우철, 장문석, 유헌형, 민정현/ 대한건축학회논문집 계획계, v.18 n.1 (2002-01)

온수온돌의 전열특성 및 방열량 산정에 관한 수치적 연구/ 오병칠, 신우철/ 대한건축학회 논문집, v.10 n.1 (1994-01)
G 로저강 2023.01.19 11:42
관리자님 대단히 감사합니다. Auric에 회원가입하고, 우선 친절히 제목을 안내해주신 3편의 논문을 확보하였습니다. 찬찬히 읽어 보겠습니다.