설계/시공관련 질문

베란다에서의 역전지붕 방수

G 지선재 7 2,442 2019.08.16 20:49

많은 도움을 받고 있습니다.

제목과 같이 철콘 베란다에 역전지붕 방수를 계획하려면 베란다의 슬라브를 다운하여 시공하는 것이 좋다고 보았습니다. 다운슬라브를 많이 못한다면 즉 역전방수 마감이 거실 혹은 방의 마감보다 높아지는 상황이면 역전방수외 다른 방법을 찾아야 하나요?

Comments

G 정광호 2019.08.16 23:25
외람되지만 아래로 넣으나 위로 넣으나 같은 단열재 두께이지 않나요?^^
저의 경우는 아래로 넣는만큼 슬라브를 다운했었습니다.
다운슬라브가 안된다면... 더 좋은 단열재로 대체하는 방법 밖에는 없지않을까 싶습니다.
1 홍도영 2019.08.17 01:13
외부로 나가는 창호가 있는 부분에 턱을 두면 됩니다. 그런 방법도 많이 하기는 하지만 무장애가 아니기에 그게 단점이지요.
G 지선재 2019.08.20 06:55
홍도영님. 죄송하지만 무장애가 무슨 뜻인지요. 되풀이 해서 읽어도 무슨 뜻인지 모르겠습니다. 설명 부탁드립니다
M 관리자 2019.08.20 14:03
아래 그림과 같은 경우를 의미합니다.
슬라브를 다운할 수 없을 경우, 창문 하부의 방수턱 높이를 높여야 하므로, 실내측에 계단이 생길 수 밖에 없습니다. 그 것을 "무장애"계획으로 처리되기 어렵다라는 의미입니다.
G 지선재 2019.08.21 06:34
관리자님. 항상 자세한 설명 고맙습니다
G 질문 2019.10.12 16:12
옥상 바닥의 구배는 되어있으나 바닥이 울퉁불퉁할 경우에는 바닥 면갈이 작업도 필요한가요?
현재 옥상 상태는 비가오면 배수구에 이물질만 안 끼면 배수가 잘 되는편입니다

그리고 모서리 부분은 단열재 붙여넣을때 모서리부분만큼 단열재를 잘라내고 붙여야 하는것이죠?
3 green건축 2019.10.12 17:55
배수 잘되면 그냥 두십시오.
배수구 막히지 않도록 잘 관리하면 됩니다.

옥상 바닥 단열을 준비 중이신가요?
그러시다면 위 그림처럼하면 됩니다.