설계/시공관련 질문

내단열 및 샤시 시공 문의

G 7057 23 3,981 2019.09.17 13:10

안녕하세요.

 

내단열 및 샤시 시공 전에 궁금한 점이 있어 문의 드립니다.

 

단열 공사 전에 샤시 시공을 먼저 해야 한다는 협회의 답변을 보았습니다.

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=20173&sfl=wr_subject&stx=%EB%82%B4%EB%8B%A8%EC%97%B4&sop=and 

 

협회 기술자료 중 아래의 그림처럼 시공(제가 그림을 수정)을 한다면 단열 공사를 먼저하고 샤시를 시공해야 하는 것이 아닌가요?

목상이 없는 상태에서 샤시를 시공하면 유리의 무게를 견디지 못할 거 같아서요.

 

xps 단열재를 콘크리트 면에는 70mm, 목틀 사이에는 30mm로 시공하려고 합니다.

 

 

Comments

M 관리자 2019.09.17 13:39
네.. 맞아요.
이 그림은 후작업을 염두에 두고 그린 도면입니다.
단열보다 창호가 빨라야 한다는 것은 외단열의 예입니다.
G 7057 2019.09.17 16:20
답변 감사합니다.
추가로 궁금한 것이 그림처럼 샤시를 콘크리트 안쪽으로 설치하면 외부 마감은 후레싱이라고 하는 것으로 마감하면 되나요?
M 관리자 2019.09.17 19:50
공동주택이 아닌 건가요?
G 7057 2019.09.17 20:23
2층 주택이고 1층 리모델링 중입니다.
M 관리자 2019.09.17 20:58
아.. 그렇군요..
그렇다면, 위의 그림과 동일한 상태(아파트 처럼 외벽이 그냥 콘크리트)가 아니라면 그렇게 하실 수는 없으셔요.
외부 마감을 알려 주시고, 가능하다면 사진까지 올려 주시면 좀 더 정확한 답변이 가능할 것 같습니다.
마감재의 종류와 현재 상황에 따라서 창과 마감재가 크게 이격이 날 수도 있고, 다른 식의 설치 방식이 될 수도 있으니까요.
G 7057 2019.09.17 21:59
벽마다 마감재가 다르고 벽두께도 다릅니다. 집은 조적집이고요.
외부 마감재는 적벽돌, 화강석으로 마감 되어있습니다.
제가 궁금한점은 샤시 외부를 후레싱(강판)으로 마감하는 방법말고 다른 방법도 있을까요?
M 관리자 2019.09.17 22:48
다른 방법이 있을 수 없을 수도 있지만, 중요한 것은 상태에 따라서 강판마감을 선택할 수 없을 수 있다는 점입니다.
사진을 봐야 겠지만....
기존 창이 외벽 마감을 올라 타고 있었는지, 내부에 들어가 있었는지를 봐야 하고,
그 두께와 높이 등에 따라서 강판마감의 하지철물이 들어갈 수 있는 간격이 되는지 확인해야 합니다.
이 것이 적절하지 못하면, (공사는 되겠지만) 속이 빈 판만 있을 수도 있고, 철물의 고정을 위해 일부를 훼손해야 할 수도 있으니까요..
G 7057 2019.09.24 15:35
네... 고민을 조금 더 해야겠네요.

다른 질문으로 xps 단열재 100mm는 되어야 투습 우려가 없다는 답변을 보았는데요.

저는 방이 너무 작아질거 같아서 xps 70mm를 밀착시공한 뒤 + 한치 각재(약 30mm)로 목공 작업 후 목틀 사이에 xps 30mm를 끼워넣는 시공 방식으로 하려고 하는데요.

이럴경우 완전한 100mm 두께가 아니기 때문에 투습의 우려가 있을까요?
M 관리자 2019.09.24 18:27
두가지 방법이 있을 수 있습니다.
1. 70mm 시공 후 PE비닐(방습층)시공
2. 각재까지 모두 시공 후 석고보드 대기 전에 PE비닐(방습층)시공
G 질문 2019.10.12 15:53
단열재 100mm를 사용할 경우
단열재100mm+석고보드2겹만 시공하면 되나요?
아니면 단열재100mm+각재+각재 사이에 단열재30mm+PE비닐시공+석고보드2겹인가요?

중간에 각재를 사용하는 이유는 무엇인가요?
M 관리자 2019.10.13 09:08
석고보드를 단열재에 접착할 수 있다면 단열재+석고보드로 되며, 바탕면이 좋지 않다거나 해서, 단열재 위에 석고보드를 직접 붙일 수 있는 상황이 아니라면 석고보드 고정을 위한 각재가 들어가야 한다는 의미입니다.
G 7057 2019.10.14 21:49
제글에 다른 질문이 오고 갔군요.
저는 단열재+석고보드로 시공을 할 경우 전기선, CD관, 콘센트 매립 등을 하기 어려울것 같아서
글과 같이 시공을 하려고 하는 것입니다.

다른 궁금한 점이 있습니다.
사진처럼 외벽은 아니지만 방과 방을 막는 벽에도 단열재를 붙여야 하나요?
냉기가 통과할 것 같다는 생각이 들어서요.
만약 단열재를 붙인다면 외벽과 같은 두께로 해야 할까요.
M 관리자 2019.10.14 21:51
아닙니다. 전혀 필요로 하지 않습니다.
G 7057 2019.10.17 16:08
안녕하세요.
위 그림이 부족한 것 같아 다시 그려서 문의드립니다.
외벽과 직접 면하는 아래 그림의 내벽에는 단열재를 당연히 붙여야 한다고 생각합니다.
G 7057 2019.10.17 16:09
하지만 내단열이기 때문에 아래 표시한 부분에는 열교가 발생할 것 같아요.
G 7057 2019.10.17 16:15
따라서 열교가 발생하는 내벽(그림의 표시 부분)에 단열재를 붙여야 하는 지 궁금한 것이고요.
이 부분의 열교는 무시해도 되는 것인지 궁금합니다.
M 관리자 2019.10.17 20:28
이 열교 부위에 대한 모든 내용은 아래 글을 보시면 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2462
G 7057 2019.10.18 08:33
알려주신 링크는 내단열 기술자료인데요.
혹시 아래 링크를 말씀하시는 건가요?
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2880
M 관리자 2019.10.18 19:43
아닙니다. 제가 올려 드린 링크가 맞습니다.
그 글을 보시면, 열교가 생기는 내벽에 어떤 식으로 단열을 보강해야 하는지가 나와 있습니다.
G 7057 2019.10.18 22:56
관리자님!
알려주신 링크에서 열교가 생기는 내벽의 단열 보강에 관한 내용은 이보드에 관한 내용뿐인데요.
이보드로 보강하라는 것인가요?
G 7057 2019.10.18 23:09
혹시 아래 링크를 알려주실려고 하신건가요?
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=3037
M 관리자 2019.10.19 13:07
아닙니다.
처음 링크가 맞습니다.
그 글에서 결국 이야기하고자 했던 것은, 이보드를 사용하든 그냥 단열재를 사용하든 그 두께와 폭이 중요하다는 내용이고, 그 작동원리를 살펴 보시면 되실 것 같습니다.

마지막에 있는 링크(지붕내단열)도 결국 동일한 내용이긴 합니다.
G 7057 2019.10.19 19:36
정말 감사합니다^^