설계/시공관련 질문

커튼월 스팬드럴 구간 로이코팅 삭제

G 로이코팅 1 2,212 2020.02.21 08:57
안녕하십니까
커튼월 유리에 대해 질의가 있어 문의드립니다.

건물 외벽유리 전체 적용되어 있는 로이 코팅에 대해 일부 구간(스팬드럴) 부위에 있는 로이코팅은 삭제할 경우 문제점은 없는지 궁금합니다.

로이 코팅은 실내 단열, 열차단 등 역할을 하고 있는 것으로 알고 있는데
스팬드럴 구간이 일반적으로 실내의 천장 쪽으로 접하고 있다보니 실내 공간의 큰 영향을 없을 것으로 보여지는데, 어떤 영향이 있을지 문의 드립니다.
 

Comments

M 관리자 2020.02.21 14:32
게시판 성격에 맞게 글을 이동하였습니다.

설계도서에 로이코팅이 적용되어져 있다면, 설계자의 의도가 있을 터이니 우선 건축사와 상의를 하는 것이 맞습니다.
그럼에도 불구하고, 제한된 범위 내에서 답변을 드리면...

1. 로이코팅을 빼면, 스펜드럴 구간의 공기층이 과도하게 과열될 수 있습니다. 실내측도 영향을 받지만, 해당 유리의 열파가 생길 수 있습니다. (물론 반강화유리로 하셨기에 열파까지는 가지 않겠지만.)

2. 실내측도 영향이 있습니다. 알루미늄바를 타고 실내로 열기가 넘어 오기 때문입니다.

3. 질문의 범위는 아닙니다만, 로이코팅을 빼면, 유리 색의 변화가 있습니다. 이로 인해 입면 디자인의 계획 의도를 벗어날 수 있으므로, 건축사와 상의를 하시는 것이 맞습니다.