설계/시공관련 질문

리모델링의 방수공사 질문

1 일개직원 3 1,177 2020.03.19 13:44

안녕하세요. 오랜만에 또 질문을 들고 왔습니다...

 

 

현재 근린생활시설 리모델링중인데 지하 수위가 높지 않아서 배수판을 적용하지 않는 내방수를 진행하려고 합니다.

 

리모델링이라 외방수는 불가하며 내방수로 진행하게 되었는데

 

일반 거실 공간은

 

 

콘크리트 - 복합방수 - 압출법 - 방습지 - T50 무근(와이어메쉬) - 붙임몰탈 - 자기질 타일로 구성되어 있는데

 

화장실 부분이 궁금하여 여쭙습니다.

 

화장실의 경우 위와 같은 구성에서 붙임몰탈아래 또다시 화장실을 위한 방수공사가 되어야 하는지 궁금합니다.

 

또한 현재 일반 거실을 위한 레이어중 무근타설을 위한 방습지를 구성해놨는데

 

복합방수가 방습지 사이에 낀 압출법이 무사할지가 의문입니다.

Comments

M 관리자 2020.03.19 13:55
내부에서의 물사용이 되므로, 화장실방수는 해야 합니다.
단열재는 장기적으로 성능이 점차 하락하여 약 최대 40%의 손실이 생길 수 있다고 봐야 하지만 그 이상은 걱정하지 않아도 될듯 합니다.
1 일개직원 2020.03.20 09:48
건물의 방수와 그 실의 방수는 또 별개군요 (질문드리고도 생각해보니 당연한거네요...)

단열재의 성능 하락은 위에 구성한 레이어의 문제로 야기되는건가요 아니면 원래 시간에 따라 그정도

하락을 예측하시는건가요?


답변 감사드립니다.
M 관리자 2020.03.20 09:54
아무래도 물이 직접 닿을 수 있는 구조라 그렇습니다. 설계자는 항상 최악의 경우를 고려하는 것이 좋아서요.